Рецепт1:
-Врезаться до существующего ГРУ;
-дойти средним давлением 0,3МПа либо до тепловых завес либо до котельной либо до разветвления (схемы невижу);
- поставить полноценное ГРУ с ПСК и ПЗК, с Рвых=0,002МПа;
- бросить две ветки газопровода низкого давления до тепловых завес и до котельной;
- незабыть вывести отдельную сбросную "свечу" от ПСК, добавить продувочные свечи, фильтра и манометры по вкусу.
Рецепт2:
-Врезаться до существующего ГРУ;
-дойти средним давлением 0,3МПа отдельно до тепловых завес и отдельно до котельной;
- поставить полноценное ГРУ с ПСК и ПЗК, с Рвых=0,002МПа для тепловых завес и для котельной;
- незабыть вывести отдельную сбросную "свечу" от ПСК, добавить продувочные свечи, фильтра манометры по вкусу.
PS. можно посмотреть вместо шкафного/блочного ГРУ обычный комбинированный регулятор типа РДНК и тп., есть импортные аналоги - они и настраиваются и работают замечательно.