Dim@ » 01 дек 2017, 12:32
Зоя писал(а):Через 2 недели эксплуатации появился стук в котле, который возникает при включении горячей воды и продолжается какое то время после ее выключения. Звук равномерный металлический. Постепенно сходит на нет после закрытия крана. В режиме отопления никаких стуков нет.
Стук скорее всего связан с заростанием накипью вторичного теплообменника, который греет ГВС. У 90% людей вода жесткая и не соответствует требованиям завода изготовителя, фильтра умягчители не стоят. Наиболее вероятно что у вас вода оч.жесткая, и теплообменник покрылся накипью. Из-за этого неравномерный теплосьем с него, его коробит от неравномерного теплового расширения, от этого звуки.
Поставте перед котлом ГВС колбу с полифосфатным дозатором для умягчения воды (стоит 500руб, продается в хозмаге или Леруа). Для снятия накипи, пока теплообменник еще не умер, его промыть слабым раствором лимонной кислоты.
ivaionpro писал(а):С бумаженцией к их директору, дать ему сутки с пояснением что через сутки ваше заявление с их заключением будет в прокуратуре.
Удивитесь как быстро вам заменят негодную деталь , вплоть до самого котла
Ничего прокуратура не будет делать, не выдумывайте. Напишет отписку, что по результатам проверки состава преступления нету и все. У вас есть гарантийный талон, там прописаны телефоны сервисных организаций, обращайтесь к ним. Если не согласны с решением, то ЗОЗПП вам в зубы и в суд.
[quote="Зоя"]Через 2 недели эксплуатации появился стук в котле, который возникает при включении горячей воды и продолжается какое то время после ее выключения. Звук равномерный металлический. Постепенно сходит на нет после закрытия крана. В режиме отопления никаких стуков нет.[/quote]
Стук скорее всего связан с заростанием накипью вторичного теплообменника, который греет ГВС. У 90% людей вода жесткая и не соответствует требованиям завода изготовителя, фильтра умягчители не стоят. Наиболее вероятно что у вас вода оч.жесткая, и теплообменник покрылся накипью. Из-за этого неравномерный теплосьем с него, его коробит от неравномерного теплового расширения, от этого звуки.
Поставте перед котлом ГВС колбу с полифосфатным дозатором для умягчения воды (стоит 500руб, продается в хозмаге или Леруа). Для снятия накипи, пока теплообменник еще не умер, его промыть слабым раствором лимонной кислоты.
[quote="ivaionpro"]С бумаженцией к их директору, дать ему сутки с пояснением что через сутки ваше заявление с их заключением будет в прокуратуре.
Удивитесь как быстро вам заменят негодную деталь , вплоть до самого котла[/quote]
Ничего прокуратура не будет делать, не выдумывайте. Напишет отписку, что по результатам проверки состава преступления нету и все. У вас есть гарантийный талон, там прописаны телефоны сервисных организаций, обращайтесь к ним. Если не согласны с решением, то ЗОЗПП вам в зубы и в суд.