принцип работы BAXI 24F и термостата EMMETI TERMEC

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: принцип работы BAXI 24F и термостата EMMETI TERMEC

evgegor » 25 янв 2014, 15:27

Да нет, просто за эти 10 минут температура падает на котле с 55 до 45, а хотелось бы, что бы градусов до 38 опускалась

RUZALIN » 25 янв 2014, 15:20

Вы хотите проморозить систему?

evgegor » 25 янв 2014, 12:53

Можно как то кроме термостата и F11, где макс.время выключения горелки можно выставить 10 мин., сделать что бы котел не включался например 20 мин?

oleg.dmitrievic » 24 янв 2014, 13:13

Задайте комфортную.

evgegor » 24 янв 2014, 12:44

Code писал(а):Ванну приняли - несколько кубов ушло, а Вы голову ломаете.
нет, котел работает только на отопление...
Вопрос даст ли что то если убрать терморегулятор, и какую задать оптимальную настройку котла, например 50-55 градусов, включение у него вроде по любому на 38... И если мах мощность со ста процентов понизить на 70-80%?

oleg.dmitrievic » 24 янв 2014, 12:16

Еще бывают мыши пенопласт грызут и домики там делают. бывает вата каменная намокает, а при этом моменте ее теплопроводность падает чуть ли не о нуля. И много много что еще может быть.

Code » 24 янв 2014, 11:02

evgegor писал(а):Какие бы вы посоветовали оптимальные настройки котла по мощности и по выставленной мах. температуре на котле, дабы получить хоть какую ту экономию газа?
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на возможное влияние других всевозможных факторов - потребление горячей воды, ветер, динамика изменения уличной температуры, температура ночью, солнце, вентиляция и т.д.
Ванну приняли - несколько кубов ушло, а Вы голову ломаете.

Советую всегда устанавливать температуру на котле поменьше.

RUZALIN » 24 янв 2014, 10:27

Когда такой большой объём воды, резонно к котлу ещё и уличный датчик подключить и настроить на котле подходящую вам кривую отопления.

evgegor » 24 янв 2014, 10:22

К чему я это начал все, сейчас на улице температура -15, расход газа за сутки 22 куба получился, мах. мощность котла выставлена 100%, минимальную поставил сейчас 40%. Просто посмотрел по записям, той зимой и позапрошлой, когда не было терморегулятора, было при той же температуре воздуха расход 15-17 кубов в сутки, вот и думаю, может вообще этот теморегулятор отключить? Может котел остывает при терморегуляторе много и много расходуется газа опять на нагрев воды? воды в системе около 280 литров. И может мощность мах уменьшить на 80%? Какие бы вы посоветовали оптимальные настройки котла по мощности и по выставленной мах. температуре на котле, дабы получить хоть какую ту экономию газа?

VikT » 24 янв 2014, 01:04

Только в другой теме написал человеку - а тут ещё один. :mrgreen:
Неужели других дел и забот нет, кроме как за котлом следить - как включается и сколько градусов держит?
В первом посту всё же правильно описал. А вот с логикой котла - проблема.
Для ТС. Котел работает на достижение заданной температуры +/- 5 град -допустимый диапазон нереагирования котла на отклонение от задания. Но как правило, после превышения заданной температуры котел начинает снижать мощность, и если достигается баланс между вырабатываемой и снимаемой при данных условиях мощностями, в диапазоне температур от заданной до заданной+5 град. то котел и "зависнет" в этом состоянии. Такова его логика. Некоторые, типа Вайлантов и Протермов, правда, с ума могут сойти, вернее будут реагировать на такое длительное состояние изменением мощности.

oleg.dmitrievic » 23 янв 2014, 22:26

Не, честно незнал. А может незадумывался.

RUZALIN » 23 янв 2014, 22:03

Думаю ты и так знаешь об этом :) Писал для топикстартера.

oleg.dmitrievic » 23 янв 2014, 21:45

надож... век живи и век учись :)

RUZALIN » 23 янв 2014, 21:39

evgegor писал(а):а вот если на котле выставить 45, т.е. он должен был на 50 градусах выключится, он стоит на 46-47 и не дергается
Это нормально. До 45 градусов он бегать хоть на какой мощности, вплоть до максимальной. А доходя до заданной(45 градусов) он переходит на минимальную мощность. А при превышений свыше 5 градусов от заданной температуры он потом выключается. Это заложенный алгоритм котла. По крайней мере на Бакси. Есть котлы с другим алгоритмом.

oleg.dmitrievic » 23 янв 2014, 21:32

Достаточно. не спорю. но он то ему задал 50ть. или у него по датчику наружному или комнатному котел решает сколько надо? ежели воткнул термостат то их нет как я понимаю. а знач сколько накрутил, столько он и должен напустить.

Mij-gan » 23 янв 2014, 17:22

oleg.dmitrievic
Если он молотит именно на 48-ми - то его мощности достаточно для покрытия текущих теплопотерь :mrgreen:

oleg.dmitrievic » 23 янв 2014, 15:33

если у вас котел молотит на 48и и не выключается, и температуру не набирает, значит ему не хватает мощности для работы. и темостатом вы это не исправите

Mij-gan » 23 янв 2014, 13:56

evgegor писал(а):а светодиод этот, это так... для красоты и полноты так сказать картины...
Бинго!

evgegor » 23 янв 2014, 13:45

Спасибо, в принципе со своей основной проблемой я разобрался, а светодиод этот, это так... для красоты и полноты так сказать картины... Минимальную полезную мощность системы отопления поставил на 25%, сейчас наблюдаю, будет ли этого достаточно, что бы преодолеть порог этих 5 градусов.

Mij-gan » 23 янв 2014, 13:44

В данном случае - не обращайте внимания на эти символы. Вы подключили термостат правильно.

Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
evgegor писал(а):если не прав, поправте
Неправ. Поправляем. BAXI-Ural абсолютно правильно сказал.
Производитель термостатов не может знать, к какой именно технике его подключат. Поэтому данный конкретный термостат - универсальное устройство.