Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Vaillant VUW INT 240/3-3 .Постоянно тухнет котел!

РоманМ » 30 янв 2017, 17:55

oleg.dmitrievic
И не говори Митрич! Ну если уж деньги мастеру зажал, так хоть моск тогда напряги!!!
Как говориться, если решил что то сказать три раза подумай, а потом промолчи!

oleg.dmitrievic » 30 янв 2017, 10:54

сговорились чтоль все?

Re: Re:

РоманМ » 30 янв 2017, 09:00

loginza26560 писал(а):Мужики у меня котел Vailliant. Постоянно выходит ошибка f28. Хотел спросить почему он вырубается? Чистил горелку с форсунками проработал часа 2-3 и снова началось.
даже уже ругаться сил нет..... :(

Vaillant Group Rus » 29 янв 2017, 20:04

Добрый вечер.
loginza26560 писал(а):Постоянно выходит ошибка f28. Хотел спросить почему он вырубается?
Укажите пожалуйста точную маркировку котла и сколько лет работает котёл после запуска.

Re:

loginza26560 » 29 янв 2017, 19:11

Мужики у меня котел Vailliant. Постоянно выходит ошибка f28. Хотел спросить почему он вырубается? Чистил горелку с форсунками проработал часа 2-3 и снова началось.

Черныш » 26 фев 2009, 20:14

приезжал мастер,сам решил не влазить...
котел на гарантии не был ,но теперь поставил его на год.Сейчас работает ,не тухнет,смотрел на работу наладчика,надеюсь в следующий раз если возникнет такая ситуация ,то разберусь сам.
Тебе еще раз спасибо ,да и всем остальным.В этом ничего не понимал...

гpязнуля » 26 фев 2009, 19:56

Мы рады!
А напица - всегда пригодится!
Так сам починил или мастер?

отопление

Черныш » 26 фев 2009, 19:48

мужики,спасибо!все сделали!спасибо за советы.всем удачи.Не замерз,и не напился,работаю посменно.
Особенное спасибо "Грязнуле",оказывается все дело было в электродах.Во всяком случае так сказал мастер-наладчик.
и еще: котел затухал в рабочем состоянии................работал,работал и вдруг ---бац и отключка.....вот таки дела.
всем спасибо.!

hobot » 24 фев 2009, 18:36

грязнуля
Под нагревом электрода я и подразумевал омывание его пламенем (некорректно выразился). Но опять же, если пламя не омывает должным образом электрод, соответственно и температура нагрева электрода меньше и ток ионизации соответственно тоже, поэтому не сигнализируется наличие пламени и котёл уходит в аварию. У Вайланта F28, после F29.

Alekz » 24 фев 2009, 17:17

Блин, всю жисть думал, что при появлении пламени у электрода тупо меняется сопротивление ...... :roll: а оказалось ...... вон оно как .....

АНДРИК 551 » 23 фев 2009, 21:29

Суть не в нагреве электрода. Между корпусом горелки и электродом ионизации через пламя начинает протекать эл. ток. - так контролируется наличие пламени на горелке. А когда пламя было очень маленьким - оно не омывало электрод - ток не проходил.

гpязнуля » 23 фев 2009, 21:22

А до какой температуры должен нагреваться электрод, что б котёл не вырубался?

Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:

[quote="hobot";p="15696646"] из-за этого не нагревался должным образом электрод ионизации. [/quote]

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

Да я только 'за' чистить и настраивать!

jvolfss » 23 фев 2009, 21:09

гpязнуля
Постоянно F28 и F29.
Почистили счетчик и нормальная работа востановилась!

Зы.Эл манометр- Давление газа на горелке.
Стрелочный- давление газа на входе в котел!

hobot » 23 фев 2009, 21:06

Совсем недавно аналогичная ситуация с вайлантом таким была.Входное давление газа упало до 8 мбар. Котёл разжигался, но пламя "лежало" на горелке, из-за этого не нагревался должным образом электрод ионизации. Давление на горелке вообще 0,4 мбар. Поднял минимальную мощность (в паспорте таблица есть со значениями давления газа) - всё заработало.

гpязнуля » 23 фев 2009, 20:35

Немного не понял.
Т.е. Не хватает (динамического) давления для работы на мин? При заводской настроики, или измененй давления?
И чито, цикл получается?
Старт-мин-потеря пламени-перезапуск-старт....

jvolfss » 23 фев 2009, 20:11

Коллеги не спорьте ,у этой модели Вайланта Во время розжига газовый клапан(шаговый двигатель) подает на горелку на 30% больше газа чем минимум.Поэтому разжигаться он будет,но стабильно работать не будет.
Ниже фото с аналогичной ситуацией.Был забит газсчетчик.Но котел с перебоями но работал.
Правда давление газа в момент розжига сфотографировать не удалось.
Но на фото видно разница давлений.

АНДРИК 551 » 23 фев 2009, 18:16

Если у котла есть запальная горелка, то при забитом смазкой кране, при включении основной горелки произойдет просадка пламени на запальнике - может и отключится. А если нет запальника - то по барабану - просто на номинальную мощность не выйдет.

гpязнуля » 23 фев 2009, 12:40

:lol:
Где же автор?
Или починил?
Или током убило?
Или водкой?

RUZALIN » 23 фев 2009, 00:19

[quote="гpязнуля";p="15696523"] Мощи не выдаст, но работать будет.[/quote]

Соглашаюсь полностью. Осиаеться узнать котел при работе гаснет или при запуске.

гpязнуля » 23 фев 2009, 00:08

Допустим: давления (динамического) хватает для работы на мин и старта... Котел откроет клапан на макс и что агрегат вырубится? Почему? Мощи не выдаст, но работать будет.

Вернуться к началу