Ремонт-40 тыров

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Ремонт-40 тыров

dml142 » 11 мар 2012, 21:04

У меня чел ждал 2.5 мес когда Будеровцы таможню нашу проходили. Без одного рожка котел шпарил(минус 13 кВт от мощи) :?

АРТЁМ. » 21 фев 2012, 19:16

Насчёт 4324 я вкурсе,но не менять же мне 3 контроллера из-за этого.Опять же я не совсем понял про каскад и погодозависимость,есть ли они? датчик уличной температуры есть а в настройках я не совсем понял про зависимость.

Mij-gan » 21 фев 2012, 19:05

Logamatic 4324

Описание/Область применения
Модульная цифровая система управления для установки на котлах средней и большой мощности.

Применяется как управление котлом с максимальной рабочей температурой до 105 °C.

Управление сервоприводом и насосом котлового контура для поддержания условий эксплуатации котла.

Управление котлами с одноступенчатыми, двухступенчатыми или модулируемыми горелками.

Описание продукта
Logamatic 4324
Совместима только с котлами SK645/745 и S825.
Применяется только со специальным пультом управления MEC2H и специальным датчиком температуры котла.
Тест дымовых газов.
Переключатель режимов работы горелки (автоматический/ручной).
4 свободных разъема для подключения дополнительных модулей.
Соединительные штекеры имеют цветовую и ключевую кодировку.
Переключатель аварийного режима горелки.
Кабели первой и второй ступени горелки (5 м).
Датчик наружной температуры.
Расширение функциональных возможностей с помощью дополнительных функциональных модулей
Базовая комплектация включает:

модуль-контролер CM431;
центральный модуль ZM437;
регулируемый предохранительный ограничитель температуры;
модуль блока питания NM482;
шина BM492.

Применяется как управление котлом с максимальной рабочей температурой до 105 °C.

Mij-gan » 21 фев 2012, 19:02

АРТЁМ. писал(а): может в спец параметрах?
не сыпь соль на рану :) Спецпараметры - это Самая Страшная Будерусовская Тайна! :mrgreen:

АРТЁМ. » 21 фев 2012, 18:57

Про 99 градусов отключения горелки это понятно,это просто электронное огранничение.Но в параметрах котла температура до 90 градусов.Можно её как то выше поднять может в спец параметрах?

Mij-gan » 21 фев 2012, 18:54

но соответственно нужно и STB настроить

Mij-gan » 21 фев 2012, 18:51

температуру отключения горелки можно поднять до 99 градусов

Mij-gan » 21 фев 2012, 18:51

индикации выше 99 градусов нет.

АРТЁМ. » 21 фев 2012, 18:42

Вопрос не совсем в тему ,есть ли возможность на MEC возможность индикации выше 99 градусов,а также на4000 автоматике поднять температуру в сетевом контуре котлловом контуре выше 90 градусов?

Mij-gan » 21 фев 2012, 18:39

Опыт не пропьёшь :cool:

Re: Ремонт-40 тыров

ZW 23-1 KE » 21 фев 2012, 18:36

Нет,просто по Будерам СПЕЦ :!:

АРТЁМ. » 21 фев 2012, 18:31

по номеру наверное пробил?

ZW 23-1 KE » 21 фев 2012, 18:25

Mij-gan писал(а):Buderus Logano 234X, 55 кВт
Мишака,как всегда "угадал мелодию",профи х....ли,токо 50кВт(на последней фотке моё копыто :lol: )

kiturami » 21 фев 2012, 18:21

Да, это конечно очень повезло потребителю, что 8 лет котел отпахал...
Был случай когда за зиму убивали горелку 50 кВт котла...

Mij-gan » 21 фев 2012, 16:56

Топочник отжил своё, скорее всего был TFI 812 (подгорают контакты релюшек и резисторы перегреваются)
А горелка видимо забилась строительной пылью во время стройки. Да так она там и осталась на 8 долгих лет. При таком отношении -8 лет это даже много. Был случай, когда за 3 месяца горелку ушатали :mrgreen:

АРТЁМ. » 21 фев 2012, 16:42

ВСВ
А с топочником то ,что случилось.Горелка из-за низкого давления газа прогорела или из-за засорения?

Ayrat » 21 фев 2012, 14:31

Да. по мощности похоже Будерус, вроде не было у Виссмана Витогазов на такую мощу. Хотя теплоизоляция горелки на виссмановскую больше смахивает по внешнему виду...

Mij-gan » 21 фев 2012, 13:45

Buderus Logano 234X, 55 кВт

АРТЁМ. » 21 фев 2012, 13:02

Врядли это витогаз.

Ayrat » 21 фев 2012, 10:54

Это Витогаз?

Вернуться к началу