Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Расход газа на отопление :)

arkadiimamont » 24 дек 2013, 12:33

Интересно стало. хоть раз кто-нибудь ставил расходомеры в бытовой котельной?

АРТЁМ. » 24 дек 2013, 12:02

У бакси горелка модулированая,поэтому не факт ,что на полную мощность пашет.

Sovetnik » 24 дек 2013, 11:39

АРТЁМ. писал(а):когда горелка выключается
По словам ТС, горелка вообще не отключается и пашет на полную мощность.

АРТЁМ. » 24 дек 2013, 07:28

Давайте расмотрим пример:Котел 40 квт одноступенчатый,система отопления со смесительным узлом,т.е расход воды через котёл не постоянен.Требуемый расход воды через котел -2.3 куба в час.Тепер ситуация когда нам в отопление не надо 40 квт,а надо 20квт,смесительный узел делает расход 1.15 куба.Кпд котла в этом случае по прямому балансу 50%,но это не так .Прямой баланс не учитывает затраты на аккумуляцию тепла котлом,ведь когда горелка выключается теплобмен между котлом и системой не останавливается.а продолжается и с котла снимается то накопленое тепло.

Re:

CNFHSQ » 23 дек 2013, 19:35

АРТЁМ. писал(а):Зная расход воды через котел и дельту,вы вычислите сколька энергии насос снимает с котла ,а не теплопроизводительность котла.
А это что, уже не одно и то- же???
Не выработка тепла по прямому балансу?

АРТЁМ. » 23 дек 2013, 18:53

Зная расход воды через котел и дельту,вы вычислите сколька энергии насос снимает с котла ,а не теплопроизводительность котла.

Re:

CNFHSQ » 23 дек 2013, 18:01

Sovetnik писал(а):
АРТЁМ. писал(а):Советник, а как расход воды через котел сказывается на расходе газа.
Зная расход воды и температуры входа-выхода, вычисляем реальную тепловую производительность котла.
Сравниваем ее с полученным теплом от сжигания замеренного по счетчику расхода газа.
Далее делаем выводы в зависимости от полученных результатов.
Прикинуть можно, зная производительность насоса в разы не ошибешься.

Sovetnik » 22 дек 2013, 23:36

АРТЁМ. писал(а):Советник, а как расход воды через котел сказывается на расходе газа.
Зная расход воды и температуры входа-выхода, вычисляем реальную тепловую производительность котла.
Сравниваем ее с полученным теплом от сжигания замеренного по счетчику расхода газа.
Далее делаем выводы в зависимости от полученных результатов.

АРТЁМ. » 22 дек 2013, 19:11

Советник, а как расход воды через котел сказывается на расходе газа.

Re:

CNFHSQ » 22 дек 2013, 17:44

АРТЁМ. писал(а):В инструкции на 40 кВт,бакси температура дымовых газов 120градусов, если выше это говорит о том,что мощность горелки выше чем может принять теплообменник котла. Необходимо подсчитать расход газа по счетчику, если соответствуют 40 кВт,тот надо чистить теплообменник по дымовым газам,либо от накипи, если расход выше то регулировать газовую арматуру.
1. Где замерять! Нужно ДО прерывателя тяги.
2. Замерял протерм турбо. Избытки воздуха и КПД не вкладываются в мое понятие о хороших котлах.
3.Если есть сомнения показаниях счетчика, то о чем речь. Есть другие грубые способы.

Sovetnik » 22 дек 2013, 17:32

АндрейР писал(а): Куда уходит этот газ …
Может есть у кого соображения тут ?
Нужны данные по температуре воды на входе в котел и выходе из котла, а также расход этой циркулирующей воды. Тогда можно сопоставить тепло, производимое котлом с расходом газа.

АРТЁМ. » 22 дек 2013, 10:45

В инструкции на 40 кВт,бакси температура дымовых газов 120градусов, если выше это говорит о том,что мощность горелки выше чем может принять теплообменник котла. Необходимо подсчитать расход газа по счетчику, если соответствуют 40 кВт,тот надо чистить теплообменник по дымовым газам,либо от накипи, если расход выше то регулировать газовую арматуру.

Re:

CNFHSQ » 22 дек 2013, 09:00

пример.xls
АРТЁМ. писал(а): Смотрите настройку газового клапана,либо теплообменник сажей зарос.
При избытке воздуха сажу получить трудно. Прикладываю сводную и режимную карту чугунного напольника с атмосферной горелкой. можете подставить любые свои цифры и убедитесь, что свои 92% котел, при номинальной нагрузке, дает.

АРТЁМ. » 20 дек 2013, 19:46

160 градусов для чугунного атмосферника много,никак не 90% КПД, (за счёт высокого коэффициента избытка воздуха),обычно 100-120. Смотрите настройку газового клапана,либо теплообменник сажей зарос.

oleg.dmitrievic » 20 дек 2013, 16:24

Он там постоянно трудится, а жрет в разы меньше. отчет уже готов годовой по нему, щас статью по насосам накатаю и выложу.

Mij-gan » 20 дек 2013, 13:46

oleg.dmitrievic писал(а):Не только ставил бы, но и ставлю. Особенно на котловой контур
Зачем? В котловом контуре должен быть постоянный расход. В чём преимущество частотника в данном случае? (За исключением навара от его продажи :mrgreen: )

CNFHSQ » 20 дек 2013, 13:32

Уходящие газы 160 градусов это , до прерывателя тяги или после? Если до, то все хорошо КПД выше 90%. При таком КПД расход газа, грубо, будет где то 0,12м3/час на 1 кВт. или 2,9м3 для 24 квт. Тепла выработать котел больше не может. И улетать в трубу(неполное сгорание) газ не может. Т.к.закоптил бы и температура уходящих была бы высокой , а дым черный.


Вывод: замените счетчик для начала.

oleg.dmitrievic » 11 дек 2013, 07:52

Не только ставил бы, но и ставлю. Особенно на котловой контур. Кстати на всех фотографиях где есть котловой контур он и стоит. Неставлю только на периодически (редко) работающие контура, типа загрузки ГВС.
Но я ставлю Вилловские, там можно настроить как хошь, в отличии от грюнфоса.

VikT » 11 дек 2013, 00:40

Да у них теперь и пидоры женятся.

EugeneLV » 10 дек 2013, 15:58

В ЕС с этого года перестали простые циркуляционные насосы производить и импортировать. Только электронные. Вот такой интересный закон.