Падает давление в системе отопления. Master Gas Seoul 14

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Падает давление в системе отопления. Master Gas Seoul 14

Re: Падает давление в системе отопления. Master Gas Seoul 14

Олег 1969 » 30 ноя 2016, 20:39

Та же проблема.MASTER GAS Seoul 21,давление теплоносителя, на холодную 0.1 - 0.2 (на грани включения),на горячую 2-2.5 бар. .Котлу 3 года,до этой осени все было в норме,разница давления составляла 0.5 бар..

Пятницa » 16 май 2015, 23:33

oleg21au6 писал(а):но вот нафига в ней создавать давление 2 бара?
вот и я думаю - зачем?

oleg21au6 » 16 май 2015, 23:23

oleg.dmitrievic, Пятницa хорошь флудить...марку котла посмотрите....про то что ЕЦ может быть закрытой я в курсе..но вот нафига в ней создавать давление 2 бара?

Re:

oleg.dmitrievic » 16 май 2015, 22:53

oleg21au6 писал(а):
Пятницa писал(а):а где там про 20 этажей?
как получить в системе с ЕЦ давление в 2 бара???
ЕЦ значит естевственная циркуляция, а не открытая система. она вполне может быть и закрытой системой

Пятницa » 16 май 2015, 22:52

oleg21au6 писал(а):как получить в системе с ЕЦ давление в 2 бара???
а какое уже есть в ЕЦ?

oleg21au6 » 16 май 2015, 22:33

Пятницa писал(а):а где там про 20 этажей?
как получить в системе с ЕЦ давление в 2 бара???

Пятницa » 16 май 2015, 17:02

oleg21au6 писал(а):га...и домик 20 метров высотой ......дальше будем продолжать или посмотрите на первый пост и заголовок?
а где там про 20 этажей?
и на него котелок в 14кВт
и чо? стоит жеж, греет 30 л в системе...
loginza23211 писал(а):сейчас посчитал все точно, радиаторы с трубопроводом составляют 30 л.

oleg21au6 » 16 май 2015, 17:00

Пятницa писал(а):так нагревает, оно и становится 2
ага...и домик 20 метров высотой и на него котелок в 14кВт...;)...дальше будем продолжать или посмотрите на первый пост и заголовок?

Пятницa » 16 май 2015, 16:14

oleg21au6 писал(а):и про давление в 2 бара тоже не читали?,
так нагревает, оно и становится 2... а остывает - нормальное...

oleg21au6 » 16 май 2015, 15:43

Пятницa писал(а):сначала бы узнать не помешало - система ЕЦ или ПЦ?
с таким котлом и ЕЦ????????....ну может быть конечно...но вряд ли...и про давление в 2 бара тоже не читали?,..;)

Пятницa » 16 май 2015, 15:33

loginza23211 писал(а): у меня падает давление в системе отопления.
сначала бы узнать не помешало - система ЕЦ или ПЦ?

oleg21au6 » 16 май 2015, 14:46

loginza23211 писал(а):а что происходит когда не хватает РБ?
да очень похоже на то что и у Вас...при нагреве воде некуда расширяться и она (если на холодную заправлено большое давление 1,5-2 бара) вылетает через сбросник....если мало , то давление прыгает 0,5-2-2,5....30 литров?-что то маловато..:(...кстати..а там в котле бачок не на гибкой подводке висит?...бывали случаи что её передавливали и бак не работал

loginza23211 » 16 май 2015, 13:29

а что происходит когда не хватает РБ?

Re:

oleg.dmitrievic » 16 май 2015, 13:15

loginza23211 писал(а):сейчас посчитал все точно, радиаторы с трубопроводом составляют 30 л. разве РБ не 10% от системы? мало, значит 4-х литров? залита вода, кстати. зимой получается все было "в норме" из-за того, что котел включался раньше и давление не успевало падать. выходит так?
в рб на 4 литра не 4 литра воды вмещается.

loginza23211 » 16 май 2015, 12:50

сейчас посчитал все точно, радиаторы с трубопроводом составляют 30 л. разве РБ не 10% от системы? мало, значит 4-х литров? залита вода, кстати. зимой получается все было "в норме" из-за того, что котел включался раньше и давление не успевало падать. выходит так?

Petrovich 32 » 16 май 2015, 12:46

Что то сомневаюсь в правильности операций по РБ...

oleg21au6 » 16 май 2015, 06:57

loginza23211 писал(а):При нормальной работе котла при нагреве давление поднимается с 1 до 2 бар (в среднем), то есть на 1 бар.
это ненормально...у Вас антифриз залит или вода?...при достаточном объёме РБ и правильной его накачке давление меняется на 0,3-0,4 бара в зависимости от температуры теплоносителя...смотреть давление надо при одной и той же температуре теплоносителя-тогда и можно сказать падает оно из-за утечки или из-за температурного расширения(охлаждения)...кстати..а под сбросником сухо?

Re: Падает давление в системе отопления. Master Gas Seoul 14

Unimag » 16 май 2015, 00:56

loginza23211 писал(а): Как и у многих, у меня падает давление в системе отопления.
Котлу почти год, зимой все было в норме. Весной начало падать давление в системе,
вызвали "профессионалов", они похимичили с расширбаком, сказали "все в норме"

давление за полдня падает... до 0.

Для запуска подпитываю на 0,1 - 0,2, после чего давление за цикл поднимается до 2.
Давление в системе падает у "самодельщиков" :mrgreen:

Весной температура системы ниже- объем воды меньше...

Когда давление в очередной раз упадет до 0 манометром для автошин проверьте "норму" в РБ.

Если в пустом РБ Pвоздуха=1,7÷1,8bar и при холодной системе Pсистемы=0,2bar,то при нагреве из-за расширения давление подскочит выше Pвоздуха+...
Бачок маловат... Условно 25/4 достаточно, но при таком объеме сложновато поддерживать нужное Pвоздуха. Определив"норму" установите Pвоздуха=0.8÷1.2bar, подпитайте систему до Pсистемы=Pвоздуха+0,15÷0,25bar. После нагрева делайте выоды :)

oleg.dmitrievic » 15 май 2015, 09:54

потому что вам не хватает расширительного бака

Re: Re:

loginza23211 » 15 май 2015, 08:47

ARGUS писал(а):
аристошка писал(а):loginza23211 вы уверены что в расширительном баке необходимое давление?
я неуверен
может давление там и необходимое, но сам бак скорее всего полностью заполнен водой.
ну и в любом случае где то разгерметизация. подпитывают то регулярно.

трубы в стяжке? выключите котел, возможно при остывании течь проявит себя лучше.
бак почти наверняка нужно слить и накачать
бак герметичен, из золотника при спуске воздуха ничего не льется, значит мембрана целая. спецы сливали бак и накачивали воздух по нормам. трубы полипропиленовые спаянные, радиаторы аллюминиевые 56 секций вообщем. проверил проверял герметичность при отключенном котле, везде все сухо.
если бы течь была только в трубах, при нагреве давление бы подымалось с 0,2 до 2? почему разность давления увеличилась?

Вернуться к началу