Срок службы датчика теплого пола Watts

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Срок службы датчика теплого пола Watts

Abil » 22 ноя 2016, 10:36

Я написал лишь то, что слышал в Упоноре.
Кстати, предлагали использовать в качестве кожуха для датчика ту же полиэтиленовую трубу, заломив один из ее концов, чтоб не попал внутрь бетон.
Датчик рекомендовали ставить с средней части между петлями, на расстоянии порядка метра от края обогреваемой зоны.

Dim@ » 22 ноя 2016, 09:53

Abil
А как же тогда монолитить трубы или греющий кабель (в случаях с электрическими полами)? Я считаю что если не приписано в паспорте изделия, то это делать не обязательно.

Abil » 22 ноя 2016, 09:37

Упонор рекомендовал установку датчиков в кожухе. В печатных руководствах этого нет. Возможно, что требования есть в общих правилах монтажа - мол, все элементы в системах должны быть заменяемы.

Dim@ » 21 ноя 2016, 12:44

Из представительства REHAU пришел вот такой ответ на запрос о необходимости ставить датчики водяного пола регуляторов Nea HTC в защитную трубку.
Хотя у них в методичках и тех.доках этого не пишут.

Dim@ » 15 ноя 2016, 07:33

VikT
В паспортах или иной документации Watts не указано что укладка датчиков должна производиться строго с возможностью их извлечения. Раз это не указано, следовательно делать так не обязательно и датчики расчитаны на работу без замены. Поэтому данные пожелания являются прихотью заказчика и должны были обсуждаться ДО начала работ или делаться на платной основе если все работы уже выполнены.

К примеру у регуляторов электрических теплых полов это обязательное условие, прописано в инструкциях по установке и датчики комплектуются специальной гофрой или трубкой с металическим наконечником для их извлечения.

Иначе по аналогии требования заказчика может дойти до абсурда (а у нас сейчас так и происходло как с проектом так и с остальными работами) - дублировать трубы, провода и прочие вещи и говорить что так надо делать и мы не правы.

VikT » 15 ноя 2016, 01:38

Dim@ писал(а):чуствуем себя правыми.
Зря.
Только если в паспорте на датчик не указана возможность неизвлекаемого исполнения.

Dim@ » 13 ноя 2016, 21:14

Электрические теплые полы да, датчик надо ставить в гофру т.к. у них это чуть ли не расходный материал.
Это прописано у них в инструкциях и в комплекте идет кусок гофротрубы, ссылка на 5 странице: https://www.rehau.com/download/1276232/ ... olelec.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Но зная педантичность немцев удивляет что аналогичные требования не прописаны для датчиков водяного теплого пола. Так же датчики и автоматика другие, по сравнению с электрическими полами.
Вопрос встал потому что один заказчик, которому мы делали теплые полы, выкатил нам претензию по датчикам что якобы мы их установили неизвлекаемыми и это наш косяк. Я же мотивирую тем, что мы монтируем согласно рекомендациям производителя и этого требования нет ни в одной документации.
Мы можем поределать, но бесплатно это делать не хочется т.к. чуствуем себя правыми.

oleg.dmitrievic » 13 ноя 2016, 19:18

Тоже думаю что неповредит в гильзу его уложить.

Andrei41 » 13 ноя 2016, 19:13

Ставлю Devi. Датчик всегда в гильзу. Один раз пришлось менять, поменял без проблем. Так что лучше в гильзу. Имхо.

Dim@ » 13 ноя 2016, 18:51

Пы.Сы.
Для электрических теплых полов обязательная укладка датчика в гофру с возможностью его замены прописано в методичках, в комплекте с греющим кабелем даже идет специальная трубка для прокладки датчика.
А вот для автоматики регулирования водяных теплых полов такого не слышал и найти не могу что где то прописано.

Срок службы датчика теплого пола Watts

Dim@ » 13 ноя 2016, 17:33

Господа кто знаком с продукцией Watts поделитесь опытом:
1. Срок службы датчика теплого пола? Надо ли его периодически менять?
датчик теплого пола.jpg
2. Необходимо ли этот датчик обязательно прокладывать в гофре/трубке для возможности его замены? Или это капризы заказчика? Где это прописано в тех.документациях?

Вернуться к началу