Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни

tiptop » 22 дек 2016, 06:23

bobv писал(а):А дальше Вам нужно померять СО2 в выхлопной трубе. И этой шайбой установить 9-10 % .

Респект и уважуха, как сейчас говорят, настоящим спецам.
Ну, "настоящий спец" мог бы учесть то, что газоанализатор с сенсором CO2 - это редкость неимоверная... :cool:

дим » 22 дек 2016, 02:49

хотелось бы услышать версию мастера, что могло изменить настройку воздуха сразу на двух котлах? , ведь вы написали: " я практически перекрываю отверстие подачи воздуха". Выходят ли котлы на максимальную мощность? Не придется ли вам заказывать новые жаровые сетки?

RUZALIN » 22 дек 2016, 00:18

Меня наконец услышали :P еще бы газоанализатором точно настроить, тогда вообще все отлично будет!

bobv » 21 дек 2016, 23:18

Проблема решилась!!!
Огромнейшее спасибо сервисному мастеру по Висман из Белорусии.

На вентиляторе, если это wb2, справа чуть выше начала заборника воздуха с заслонкой есть маленькая заклёпка. Она круглая со срезом. Срез не даст её вставить неправильно. Её нужно достать, посветить внутрь заборника воздуха и увидеть там большое колесо с зубцами. Это и есть шайба регулировки подачи воздуха. Чем ближе Вы её закрутите в сторону горелки, тем воздуха меньше. А дальше Вам нужно померять СО2 в выхлопной трубе. И этой шайбой установить 9-10 % . После этого зафиксировать заклепкой шайбу, вставив её обратно. Можно на слух регулировать. Избыток воздуха на этом котле даст в момент набора мощности гул и вибрацию, но это мелодия трудноуловимая. Проще газоанализатором.

Респект и уважуха, как сейчас говорят, настоящим спецам.

Также огромное спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. Хорошо, что есть ещё специалисты и люди с большой буквы. Ещё раз всем спасибо!!!

А сейчас по делу.
Сегодня вечером нашлось время проверить гипотезу (или верный расчёт) мастера. Дело заняло, как и полагается в уже знающего человека, 5 минут. Котел предварительно был выключен, так как тёплый он и так заводится. Температура теплоносителя 10гр, что в предыдущих случаях надо было запускать с перекрытием забора воздуха. Теперь при первых запусках начал понемногу уменьшать растояние между зубчатым колесом (шайбой) и входом в горелку. После одного с четвертью оборота колеса котел спокойно запустился. Сразу погасил и попробывал запуск котла в несколько попыток, все они увенчались успехом.
Как говорят на геометрии, что и требовалось доказать.

Выкладываю фото предыдущих иследований, сегодня не снимал, там слабое освещение. Ещё выкладу несколько снимков задней части горелки для лучшего понимания. Может кому и пригодится...
Но только извиняюсь за качество фото настройки, другого нету, не думал что пригодиться

tiptop » 21 дек 2016, 19:09

bobv писал(а):После монтажа один из котлов запустился после N-ой попытки сброса кнопки аварий (газопровод новый), другой не запускался.
А продували газопровод?

дим » 21 дек 2016, 17:45

Похоже в России такой модификации не было.
Проверьте давление газа в динамике, такое впечатление, что оно сильно ниже и газ горит только когда прогревается сама горелка.

bobv » 21 дек 2016, 16:54

tiptop писал(а):Не исключено, что старые схемы контроля пламени в таких условиях работать не станут
Я, уверен, что должны работать. У него есть режим антизамерзания - поддержка системы отопления на уровне 3гр

tiptop » 21 дек 2016, 16:43

bobv писал(а):Ценю Ваши рассуждения tiptop , но, по-моему немного не в ту сторону, распознавание пламени работает исправно.
Мои "рассуждения" адресованы больше RUZALIN'у.
А Вам я всего лишь ответил на эти слова:
bobv писал(а):там, по плану, котел тухнет надолго. В этом помещении поддержка температуры на уровне 10-15гр.
Не исключено, что старые схемы контроля пламени в таких условиях работать не станут.

bobv » 21 дек 2016, 16:37

Давление 200мм вод. ст - статическое

Добавлено спустя 27 минут 30 секунд:
tiptop писал(а): я уверен: есть и схема распознавания пламени. Предполагаю, что в ней есть электролитические конденсаторы...
Ценю Ваши рассуждения tiptop , но, по-моему немного не в ту сторону, распознавание пламени работает исправно.
Повторяю - эксперимент (открыто отверстие внутрь горелки для визуального осмотра поджига) подтвердил, что при холодном котле - пламени нет, в нормальном положении забора воздуха;
при гарячем котле - пламя есть, также при нормальном положении забора воздуха;
при холодном котле - пламя появляется при придавливании забора воздуха

Бирка котла

Re:

tiptop » 21 дек 2016, 13:33

RUZALIN писал(а):Там ведь нет топочного автомата как такового, управление непосредственно электронной платой.
Насчёт платы согласен. Но всё-таки "топочный автомат" там есть:
Безымянный.png
Не знаю, внутри пластмассового параллелепипеда или нет, но я уверен: есть и схема распознавания пламени. Предполагаю, что в ней есть электролитические конденсаторы...

дим » 21 дек 2016, 13:24

вы все-таки напишите полное название котла (там в конце буква должна быть) и поясните:
200 мм рт.ст. это статическое давление или динамическое (обычно они разные)
что с конденсатоотводчиком?

bobv » 21 дек 2016, 12:53

tiptop писал(а):Бывает такое, что некоторые "топочные автоматы" остывают до этой температуры и впоследствии не распознают пламя...
Стабильное пламя и ионизация начинаются после 35гр, но мне так не подходит по управлению системой отопления. И это неправильная работа котлов, в конце концов...
Здесь вопрос в газовоздушной смеси конкретного котла. И здесь нужен совет сервисного мастера, который знает этот тип котла и нюансы (наверное). Но такой человек не заходит на эту ветку или заходит и молчит...

RUZALIN » 21 дек 2016, 12:38

Там ведь нет топочного автомата как такового, управление непосредственно электронной платой. Это настенный конденсационный котел, давайте при решении вопроса будем предполагать именно его.

tiptop » 21 дек 2016, 10:32

bobv писал(а):там, по плану, котел тухнет надолго. В этом помещении поддержка температуры на уровне 10-15гр.
Бывает такое, что некоторые "топочные автоматы" остывают до этой температуры и впоследствии не распознают пламя...

bobv » 21 дек 2016, 09:29

RUZALIN писал(а):Уже пора звать спецов с газоанализатором, похоже смесь не настроена.
В нашем регионе их нет, Висману надо ехать за 300км. Это будет не скоро... А на дворе мороз...
Поэтому решаем на своем уровне, пока проблем больших нет - котел греет помещение, включается, отключается. Но проблему все равно надо решить, потому что надо делать автоматизацию и там, по плану, котел тухнет надолго. В этом помещении поддержка температуры на уровне 10-15гр.

RUZALIN » 21 дек 2016, 00:18

Уже пора звать спецов с газоанализатором, похоже смесь не настроена. Сколько можно мучить котёл :)

bobv » 20 дек 2016, 14:28

oleg21au6 писал(а):Дмитрия Окуненко спрашивай....он правда в московском сидит..
Спасибо, учту на будущее, если здесь или дома не найду решение

oleg21au6 » 20 дек 2016, 12:31

bobv писал(а):Надо попасть на нормального человека.
Дмитрия Окуненко спрашивай....он правда в московском сидит..

bobv » 20 дек 2016, 12:28

Mij-gan писал(а):Терять уже всё равно нечего - подбавь газа
На горелку идет 200мм вод.ст. с трассы подводящего газопровода. Откуда добавить и что мне это даст для того, чтобы потом оставить котел работать в штатном режиме. Для экспериментов , да можно, но я уже выяснил, что газа достаточно, вопрос первого зажига

Mij-gan » 20 дек 2016, 10:43

Терять уже всё равно нечего - подбавь газа.

Вернуться к началу