Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите пожалуйста по котлу Bosch 4000 ZWA 24-2A

РоманМ » 06 фев 2017, 00:53

угу, дурнОму не скучно и самОму)))) а еще лезет че нить понакрутить, а то сервисники жеж ничего не понимають...сиволапые-с...

oleg.dmitrievic » 06 фев 2017, 00:48

угу, а когда будерус то бош :) потом начинают еще вайлант с протермом менять

гpязнуля » 05 фев 2017, 23:51

Пусть крутит, когда ломается Бош, покупают Будерус.

РоманМ » 05 фев 2017, 23:49

гpязнуля
она сама там все покрутила и все прошло, таких учить - только портить)))

гpязнуля » 05 фев 2017, 23:42

Имел я как то отношения с этим котлом симптомы примерно одинаковые. Закончилось заменой платы и газового клапана. Новые плата и клапан были другой конструкции, советую обратится к продавцу пусть меняют плату и клапан. Косяк в них.

РоманМ » 05 фев 2017, 23:32

anka160282 писал(а):Проблема оказалась в перегреве - во время установки газовщики изменили настройки минимальной подачи газа, а я подкрутила назад и котел перестал выключаться
вот тут развод))) что конкретно крутили с какой целью, с чего взяли что именно там надо крутить если котел видите месяц всего и за это время не смотрели в инструкцию???
че то мне кажется что боцман свистит... :~P

Re: Помогите пожалуйста по котлу Bosch 4000 ZWA 24-2A

anka160282 » 05 фев 2017, 22:50

"Разводит"? на что?
я всего лишь описала результат, кажется ни одного предложения ни кому сделано не было... о каком разводе может идти речь?

Джордано » 08 янв 2017, 22:28

Как-то лихо... "настройки минимальной подачи газа"... "я подкрутила"... Пользователь с тремя сообщениями. Похоже кто-то разводит. Почерк Кукурирами?

oleg.dmitrievic » 08 янв 2017, 21:56

а вы уверены что они их изменили а не настроили?

Re: Помогите пожалуйста по котлу Bosch 4000 ZWA 24-2A

anka160282 » 08 янв 2017, 13:02

Спасибо всем, кто ответил на мой вопрос. Проблема оказалась в перегреве - во время установки газовщики изменили настройки минимальной подачи газа, а я подкрутила назад и котел перестал выключаться.
Вот теперь ломаю голову над следующей проблемой: почему, когда включаешь второй контур на максимум, вода из крана идет просто теплая как на минимуме?..

шидол » 09 ноя 2016, 08:16

anka16028270 км от какого города? И кто отказывается?

oleg.dmitrievic » 08 ноя 2016, 00:10

так им наверно дорогу надо оплатить. :) вам действительно самим не стоит туда лесть.

Re: Помогите пожалуйста по котлу Bosch 4000 ZWA 24-2A

anka160282 » 07 ноя 2016, 23:23

Спасибо! 70 км от города - они отказываются ехать...

RUZALIN » 06 ноя 2016, 22:12

anka160282 писал(а):Установили его около месяца назад, приходили различные газовщики и ничего толком сказать не могут
Вызывайте авторизованный сервис.

По первым признакам похоже на нестабильную работу воздушного прессостата. Видимо иногда при включении вакуума хватает для срабатывания воздушного прессостата, а иногда, тем более при включении горелки, не хватает. И котёл так по кругу ходит, но и ошибки нет.

Помогите пожалуйста по котлу Bosch 4000 ZWA 24-2A

anka160282 » 06 ноя 2016, 21:44

Настенный котел Bosch 4000 ZWA 24-2А отработав примерно сутки самостоятельно выключается, а потом производит попытки включиться, т.е. происходит воспламенение, но пламя тут же гаснет. Это происходит долгое время, ошибки никакой не появляется. Помогает только его отключение, потом примерно через час включаешь и он начинает нормально работать следующие сутки. Установили его около месяца назад, приходили различные газовщики и ничего толком сказать не могут, только включают - он работает, они говорят: "Видите - всё работает" и уходят. Какие могут быть причины? Что нужно проверить или отрегулировать, скажите пожалуйста?