Шумит (стучит) терморегулятор на батарее отопления

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Шумит (стучит) терморегулятор на батарее отопления

ТТГВ » 12 окт 2006, 08:55

to BitteR

Интересно узнать проблема решилась или нет!?

ТТГВ » 05 окт 2006, 01:35

to BitteR

Вообще-то конечно теплоотдача прибора скорее всего уменьшиться при подключении прибора снизу вверх, тут Вы правы, особенно ярко наблюдается это в двухтрубных системах как у Вас, так что беру этот совет обратно. Ну а если у Вас все сделано из металлополимерной трубы, то схема скорее всего коллекторная, и коллектор на вашу квартиру стоит скорее всего у Вас где нибудь в нише. так что нужно найти нужные и поменять их местами там и при необходимости удлинить, все таки в комнате дополнительные фитинги не улучшают эстетический вид системы отопления.

Ruslan » 04 окт 2006, 13:51

какой-такой канон, да. уважаемому аффтору так и придется сделать - не хочет он вниз ставить.

абрузный сезон закончится скоро - птицы на юг летят :bye2: , зашли парочку BitteRу :pya: пока не поздно

Styx » 04 окт 2006, 12:08

Фсё....все каноны рухнули в один миг....фсё, что знал,закинул подальше....ужос, ужос нах....пашол таргавать орбузами...

Ruslan » 04 окт 2006, 12:02

Styx, а ниппель для чего существует :)
можно и перепутать подачу/обратку как здесь

Styx » 04 окт 2006, 11:55

Ruslan, я имел ввиду - как установить клапан с одной наружной и одной внутренней резьбой как-то иначе,чем вкрутить его в радиатор?

Прохожий » 04 окт 2006, 09:25

А почему cool?
Это я радуюсь за Вас :D
В Москве таких систем раз два и обчелся, экономят все безбожно при нынешних то ценах на жилье.

Прохожий » 04 окт 2006, 08:43

На подъезд общий стояк подачи и общий стояк обратки, и от них в каждую квартиру через счетчик толстая труба (и подача и обратка), в квартире расходится на каждую комнату (тоже своя и подача и обратка на каждую комнату), это как называется?
Вот это cool !
Там только еще регулятор потока должен быть на каждый этаж. А трубы из металла или пластиковые? И в каком городе?

ТТГВ » 04 окт 2006, 07:01

Ничего не надо удлинять поставьте регулятор вниз, а запорный (шаровый) наверх, так вообще-то и советуют ставить производители термостатов, тогда на термостатическую головку минимум влияния от теплых потоков воздуха нагретого радиатором.
Обратите внимание, что ось термостатической головки должна быть горизонтальна, а не верикально как делают в большинстве случаев.

ТТГВ » 04 окт 2006, 02:10

1. Система как я понял 2-х трубная? или все таки однотрубная?
Поквартирная (горизонтальная периметральная или лучевая) или стояковая. А клапан вы какой купили, для однотрубной или двухтрубной системы?

2. Шуметь клапан действительно может только из-за большого перепада давления (что скорее характерно для двухтрубной системы отопления) и установкой простого ручного баллансировочника тут бойтись сложновато, потому что при закрытии или открытии других клапанов меняется и располагаемое давление, а значит и расход через прибор тоже будет меняться. НО стучать он при этом не должен. Должен быть только гул (или свит), а для того чтобы он стал стучать нужен хорощий перепад давления (например если водичку со стояка сливают в канализация для хорошего протока).

3. Мое мнение если клапан стоит наоборот, тогда диск клапана должен потоком прижиматься к седлу (вплоть до отрыва диска от штока) и полностью перекрывать поток. Вот тут и возможны стуки.

Ruslan » 03 окт 2006, 20:02

[quote="Styx";p="71394"]Ruslan, мне даже интересно на это посмотреть :shock:[/quote]
не понял на что вам интересно посмотреть
как поставит наоборот клапан? :)
или что при этом происходит?

Styx » 03 окт 2006, 16:49

Ruslan, мне даже интересно на это посмотреть :shock:

Renegade » 03 окт 2006, 15:00

[quote="BitteR";p="71350"]А может жидкость течь снизу вверх по батарее? т.е. подвод внизу, отвод вверху.[/quote]
Это ни кого не насторожило ??? Если так и есть то клапан не в ту сторону стоит. Надо подачу и обратку поменять.

Abil » 03 окт 2006, 13:59

Это вариант. Но есть опасность, что через радиатор пойдет недостаточный расход. Я посмотрел инструкцию на Данфосс, там зона шума ограничена расходом больше 150 литров в час (диаметр клапана 15 мм) и перепаде на клапане 0,35 бар. Надо "задавить" этот перепад давления на чем-либо, чтобы не шумело, до 0,1-0,2.
P.S. Я о предложении BitteR. :D

Babar » 03 окт 2006, 13:58

Моежет быть так что прямая с обраткой перепутана?

Abil » 03 окт 2006, 11:42

Клапан на обратке от радиатора должен иметь плавную регулировку. Лучше поставить вентиль, а не шаровый кран.
Термоголовка работать будет, просто сопротивление будет распределено между двумя клапанами - на обратке и на подающей.
Конкретно надо посмотреть - есть ли прокладка в клапане вообще или там просто притерый металлический конус по металлическому седлу. Если поставить термостатический клапан против стрелки, то может сорвать прокладку (если она есть) и клапан заклинит.

Правильный ветер » 03 окт 2006, 10:12

Я думаю возможны оба варианта, озвученные выше.

Ruslan » 03 окт 2006, 10:03

клапан наоборот стоит адназначна

Abil » 03 окт 2006, 07:51

Проблема в том, что через клапан проходит расход, который при определенном положении штока больше допустимого по звуку. Совет: поставить дополнительный клапан на обратку, типа RLV - от Данфосс, или TRIM от IMI. Потом подобрать положение головки на новом клапане, при котором шума не будет.

Вернуться к началу