BKP
07 мар 2008, 19:20
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Природный газ E и LL
Ответы: 8
Просмотры: 15361

"Лелик", ты просто привык к Гиршу. На Вейсхаупте мерить давление газа на соплах практически бессмысленно! Мощность определяй по расходу газа. А по сути вопроса - к нашему газу ближе всего "Е", на LL не смотри, не было нет и не будет его у нас. Если параметры гуляют при переходе со ступени на ступень...
BKP
05 фев 2008, 14:45
Форум: Отопление и ГВС
Тема: конденсат на всасывающей трубе на Вайланте 242
Ответы: 10
Просмотры: 6289

Трубу утепляйте и герметизируйте, так же как трубопроводы холодоснабжения. Дмитрий, Вы абсолютно правы в том, что при температуре поверхности - 20 град, конденсат будет выпадать даже при 25% относительной влажности, и вентиляция тут не при чем. На поверхности в -20 град конденсат потечет даже при от...
BKP
21 дек 2007, 17:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Газоанализаторы для регулировки котлов
Ответы: 20
Просмотры: 11039

Согласен с Alex на 100%. 325-й машина тупенькая, и есть еще один недостаток - сложно менять измерительные ячейки, только в сервисе и за очень дополнительную плату. На мой взгляд лучше обратить внимание на 330-е, у них ячейки можно менять самому за 5 минут. У нас их два, в общем не жалуюсь. Кстати не...
BKP
04 дек 2007, 12:56
Форум: Перлы нашего городка!
Тема: Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
Ответы: 1531
Просмотры: 924401

Обычно в этом разделе публикуют картинки, я решил отличиться. Привожу, без купюр, вопрос, который пришел на наш сайт. Текст вопроса: Для отопления магазина (площадь залов составляет 1000 кв.м.) в целях экономии средств решили сами сделать котел отопления. Знакомый теплотехник набросал эскиз котла, п...
BKP
29 ноя 2007, 19:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Кольцевая схема
Ответы: 255
Просмотры: 57909

А за счет чего в данной схеме будет осуществляться циркуляция?
BKP
28 ноя 2007, 17:44
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Оцинкованная труба в разводке отопления.
Ответы: 14
Просмотры: 11969

Первое что нашел в инете Активный цинк реагирует с влагой воздуха и одновременно с содержащимся в нем углекислым газом. Образуется защитная пленка состава 2ZnCO3 · Zn(OH)2, имеющая достаточную химическую стойкость, чтобы защитить от реакций и железо, и сам цинк. Но если цинк коррелирует в среде, лиш...
BKP
28 ноя 2007, 13:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Оцинкованная труба в разводке отопления.
Ответы: 14
Просмотры: 11969

Господа, какая оцинковка в отоплении. Вспоминайте химию, 7-й класс средней школы: Zn+H2O под действием температуры = ZnO + H2 Реакция начинает идти при температурах выше 60 град. С. Поэтому и нельзя. Лет 9 назад запускали котел в системе из оцинковки (хозяин сказал -"Что я бедный что-ли! Пусть делаю...
BKP
19 ноя 2007, 19:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел+гидравлическая стрелка.
Ответы: 19
Просмотры: 8990

Никогда не поздно, стать менеджером. Кстати в вашем, горячо мною любимом, городе уже много стрелок работает, в том числе и с моей подачи.
BKP
19 ноя 2007, 18:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Водогрейные котлы на отработанном топливе
Ответы: 17
Просмотры: 12836

Рекомендую подумать о следующем: - готовы ли Вы чистить котел раз в неделю - готовы ли выложить приличные деньги за систему фильтрации и подогрева отработки - не стоит для этих целей использовать горелки Giersch, о других горелках на отработке говорить не буду, а Giersch сприектирован для воздухонаг...
BKP
19 ноя 2007, 17:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел+гидравлическая стрелка.
Ответы: 19
Просмотры: 8990

Re: Котел+гидравлическая стрелка.

[quote="tiptop";p="15651655"] Если стрелка была покупной (или специально изготавливалась как единица оборудования), то ИМХО - это лишнее: Вместо гидравлической стрелки можно использовать простую перемычку [/quote] Можно, если Вас не интересует результат! Не надо путать кислое с пресным. Это абсолютн...
BKP
15 ноя 2007, 17:46
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает
Ответы: 28
Просмотры: 18165

От перемены мест слагаемых сумма не меняется, в данном случае практически не изменится. Ставте краны и балансируйте, только не шаровые.
BKP
15 ноя 2007, 17:38
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает
Ответы: 28
Просмотры: 18165

Суммарный расход 0,5 куба, 9 приборов, если есть чем - то сбалансировать всегда можно.
BKP
15 ноя 2007, 16:08
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает
Ответы: 28
Просмотры: 18165

[quote="Alekz";p="15651090"]Скорее всего Вы не поставили на входе каждого радиатора регулирующие вентили! При запуске системы так и происходит, - ближние радиаторы тупо сбрасывают теплоноситель в обратку и дальним ничего не достается. Поставьте вентили, "прижмите" немного ближние, а дальние отпустит...
BKP
15 ноя 2007, 13:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает
Ответы: 28
Просмотры: 18165

Не зная количества радиаторов и их типа, а так же как (посредством каких фитингов и запорно-регулирующей арматуры) подключены эти радиаторы, ответ может быть только общий, а именно - СИСТЕМА НЕ СБАЛАНСИРОВАНА. Доп вопрос, что в Вашем понимании 3/4 маталопластиковая труба? "Нам бы схемку, аль чертеж,...
BKP
14 ноя 2007, 20:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Нужно много горячей воды
Ответы: 93
Просмотры: 27930

[quote="Kass";p="15650986"][quote="BKP";p="15650948"]И, если честно, я что-то не знаю (простите за серость) ни одной! системы с Пи или ПИД регулированием в которых бы на сегодняшний день не применялись бы термостаты для второстепенных, а иногда, да что иногда, функции предельных защит ОБЯЗАТЕЛЬНО ду...
BKP
14 ноя 2007, 14:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Нужно много горячей воды
Ответы: 93
Просмотры: 27930

[quote="Kass";p="15650860"] [quote="BKP";p="15650816"]... и последний недостаток - неграмотность пользователя, который крутит термостат в Супер комфорте и ставит его на температуру выше той, что может дать котел.[/quote]Понятие "термостат" в комфорте просто недопустимо. Я тогда вообще не понимаю, чт...
BKP
13 ноя 2007, 17:59
Форум: Отопление и ГВС
Тема: VIADRUS G 42 /4 -какое мнение о котле?
Ответы: 12
Просмотры: 5692

[quote="Прохожий";p="15650829"][quote="BKP";p="15650828"] столкнулся с абсолютно дебильным шайбированием по секциям котла. В результате чего котел при нагреве немножко прыгал, нам пришлось его полностью перебрать с заменой ниппелей, [/quote] Прыгал в смысле начинал закипать? И что Вы сделали при пер...
BKP
13 ноя 2007, 17:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: VIADRUS G 42 /4 -какое мнение о котле?
Ответы: 12
Просмотры: 5692

.[/quote] VIADRUS производил тела для Вольфов и Дитриха, а сейчас производят почти для всех Чехов (Протерм, Мора, Атак и т.д.) Главным преимуществом является чугун, кот. не боится холодной (разумно) обратки.[/quote] Господа, пишите только то, в чем уверены. Для WOLF льет чугун итальянская Биази, а у...
BKP
13 ноя 2007, 17:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Нужно много горячей воды
Ответы: 93
Просмотры: 27930

Время зарядки зависит от степени опорожнения бака-накопителя. Пример: Первый нагрев, в баке +4, температура ГВС на котле - 60, заданная температу в накопителе (по термостату) 50, время зарядки 13-15 минут, а если заданная температура в накопителе 55 - то время зарядки больше 25 минут. Это на котлах ...
BKP
13 ноя 2007, 16:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Комнатный терморегулятор к котлу Vaillant
Ответы: 3
Просмотры: 2526

[quote="zatochniy";p="15650755"]Освободит вас от регулировок котла в контуре отопления плюс економия газа. [/quote] Это верно только в том случае если используется настенный котел и его мощность намного превышает теплопотери помещения, т.е. в том случае, когда настроеная мощность в режиме отопления ...