Найдено 254 результата
- 27 дек 2015, 00:47
- Форум: Buderus
- Тема: Ошибка в инструкции Buderus Logamax plus GB112-43?
- Ответы: 2
- Просмотры: 2695
Ошибка в инструкции Buderus Logamax plus GB112-43?
Настраиваем котел Buderus Logamax plus GB112-43. Корректируем воздушногазовую смесь путем измерения давления . В инструкции насколько поняли ошибка, написано что «Считать показания перепада давлений. Разность давлений (pGas - pLuft) должна составлять -5 Па (±0,5 Па) или -0,5 мбар (±0,05 мбар) » Так ...
- 25 дек 2015, 22:09
- Форум: Vaillant
- Тема: Как у VRC 410 увеличить ночную температуру ?
- Ответы: 10
- Просмотры: 5587
Re:
дмитрич вы же знакомы с этим регулятором,подскажите что можно сделать,у меня на ум приходит одно-это постоянный день или напаять мостиков емкостей на термосопротивление,вобщем обманывать его,у вас регулятор то установлен в самой холодной и северной комнате,и на радиаторах сняты термоголовки в этом ...
- 25 дек 2015, 21:28
- Форум: Vaillant
- Тема: Как у VRC 410 увеличить ночную температуру ?
- Ответы: 10
- Просмотры: 5587
Re:
как зачем ,когда вы спите у вас есть доп. опция -это одеяло :D гаджет такой :mrgreen: :mrgreen: ,+дом у вас батенька дырявый так как он за день должен набрать тепло и за ночь с акумулировать,+ установленно что при низкой температуре сон полезней,ну и самое главное ваш котёл ночью должен экономить в...
- 25 дек 2015, 14:18
- Форум: Vaillant
- Тема: Как у VRC 410 увеличить ночную температуру ?
- Ответы: 10
- Просмотры: 5587
Re:
а букварь читали? там есть прям именно ночная температура в настройках. Друзья, извините, не правильно сформулировал (спал уже видимо). Конечно читал и настроил это. Имелось ввиду, что дневную температуру выставить можно в большом диапазоне, плоть до +30 ( в моем случае +24) А вот ночную выставить ...
- 24 дек 2015, 22:34
- Форум: Vaillant
- Тема: Как у VRC 410 увеличить ночную температуру ?
- Ответы: 10
- Просмотры: 5587
Как у VRC 410 увеличить ночную температуру ?
Как у VRC 410 увеличить ночную температуру ?
Суть в том, что дневную мы спокойно выставляем регулятором, ту которая нам комфортная.
А вот ночную никак не отрегулировать ?
Та что есть по умолчанию, она не комфортная.
Можно ли её как то регулировать ?
Суть в том, что дневную мы спокойно выставляем регулятором, ту которая нам комфортная.
А вот ночную никак не отрегулировать ?
Та что есть по умолчанию, она не комфортная.
Можно ли её как то регулировать ?
- 07 сен 2015, 21:36
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Оптимальный теплоноситель для отопления.
- Ответы: 24
- Просмотры: 13014
Re:
У дистиллированной не проверял Ph, и второе - её покупать надо (дорого выйдет).Пятницa писал(а):либо дистиллированную..АндрейР писал(а):Получается что оптимально использовать воду...........
- 07 сен 2015, 20:16
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Оптимальный теплоноситель для отопления.
- Ответы: 24
- Просмотры: 13014
Re:
Чтоб распутаться :) : http://www.c-o-k.com.ua/content/view/202/" onclick="window.open(this.href);return false; ...хотя об увлажнении воздуха, но что с водой очень подробно :!: Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: Согласно ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством...
- 02 сен 2015, 12:37
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Оптимальный теплоноситель для отопления.
- Ответы: 24
- Просмотры: 13014
Re: Re:
Окончательно запутались в понятии "Пригодная вода". Наверное нужно вернуться к понятию этому изначально.., и какие параметры воды необходимо контролировать. Фильтрация от механических примесей через фильтр, думаю не окажет никакого пагубного влияния, и думаю все с этим согласятся. Далее остается пар...
- 01 сен 2015, 15:03
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Оптимальный теплоноситель для отопления.
- Ответы: 24
- Просмотры: 13014
Re:
Так и сделаю, заказал прибор для анализа основных параметров.Abil писал(а):Закажите анализ воды. Если результаты будут в рамках ГОСТ на водопроводную воду - то используйте воду без обработки. Если нет - то по результатам будет ясно как "доработать ее напильником".
- 31 авг 2015, 21:06
- Форум: Канализация, водоотведение, септики
- Тема: Заделка канализационной трубы 50мм в штробе, чем ?
- Ответы: 8
- Просмотры: 11948
Re:
т.е. вы рекомендуете просто заштукатурить ?Пятницa писал(а):утеплителя для того, чтобы не замёрзло перетекаемое содержимое на морозе или не отдавало тепло наружу.. больше ни для чегоАндрейР писал(а):думаю не выпускали бы для канализационных труб утеплители..
- 31 авг 2015, 21:03
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Оптимальный теплоноситель для отопления.
- Ответы: 24
- Просмотры: 13014
Re:
Но buderus не знает о запредельной жесткости нашей воды артезианской позвоните им и спросите, раз не можете решить сами...[/quote] Да, уже написал им подробное письмо..., но как правило солидные фирмы, не занимаются рассуждениями, и будут рекомендовать инструкцию... дабы не быть юридически ответств...
- 31 авг 2015, 20:58
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Оптимальный теплоноситель для отопления.
- Ответы: 24
- Просмотры: 13014
В принципе было уже определился с теплоносителем: Решил подготовить воду, максимально очистив её через обратный осмос, и добавить присадку ингибитор специальный что бы создать и HP 7-9 и получить антикорозийные свойства и от накипи обезопаситься.. НО повторяюсь.., просто ввело в ступор рекомендация ...
- 31 авг 2015, 20:55
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Оптимальный теплоноситель для отопления.
- Ответы: 24
- Просмотры: 13014
Производитель то как раз и пишет, я процитировал инструкцию: "Для заполнения и доливки системы применять исключительно необработанную водопроводную воду! " Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: Re: Уважаемые специалисты, Что посоветуете ? не знаю, как "спецы" с репой выше моей, но я бы сказал - залейт...
- 31 авг 2015, 20:41
- Форум: Канализация, водоотведение, септики
- Тема: Заделка канализационной трубы 50мм в штробе, чем ?
- Ответы: 8
- Просмотры: 11948
Re:
Возникает вопрос о тепловом расширении трубы от горячей воды... вы её характеристики то тепловые смотрели? Точных данных не видел, полипропилен изменяет свои размеры под воздействием температуры, на диаметр трубы может и не сильно сказывается, но есть. Как в реальности поведет себя не знаю, может и...
- 31 авг 2015, 15:57
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Оптимальный теплоноситель для отопления.
- Ответы: 24
- Просмотры: 13014
Оптимальный теплоноситель для отопления.
В многоэтажном доме с поквартирным отоплением, установлен котел buderus, радиаторы kermi, трубы tece, коллектор meibes. Теплоноситель выбран - вода, да и производитель котла это рекомендует. "Для заполнения и доливки системы применять исключительно необработанную водопроводную воду! " Но buderus не ...
- 31 авг 2015, 15:34
- Форум: Канализация, водоотведение, септики
- Тема: Заделка канализационной трубы 50мм в штробе, чем ?
- Ответы: 8
- Просмотры: 11948
Заделка канализационной трубы 50мм в штробе, чем ?
К кухне сделана подводка канализационной сточной трубы 50 мм, идет в штробе у пола к стояку. Длинна штробы 6м, размер 60х60мм , глубже в стену нельзя, там и вент шахты, и т.д. Поэтому трубу в утеплитель не могу убрать, не поместится в штробу. Была мысль закрепить трубу в штробе на пену монтажную, ли...
- 13 июн 2015, 17:59
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отвод конденсата от котла, чем ?
- Ответы: 14
- Просмотры: 10309
- 10 июн 2015, 12:59
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отвод конденсата от котла, чем ?
- Ответы: 14
- Просмотры: 10309
Re:
а какие минусы ?Dim@ писал(а):я бы не стал нержу закладывать, лучше канализацию из полипропилена
- 10 июн 2015, 12:08
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отвод конденсата от котла, чем ?
- Ответы: 14
- Просмотры: 10309
Я вот посчитал и посчитал сейчас, что нержавейка обойдется мне в 1500р положить, думаю всё таки на ней остановиться, т.к. как мне кажется что её положил и забыл навсегда :) по маркам посмотрел 304 сталь там, стойкая к угольной кислоте.. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: еще плюс в ёе сторону, штр...
- 10 июн 2015, 10:31
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отвод конденсата от котла, чем ?
- Ответы: 14
- Просмотры: 10309
Re:
Она не испортится со временем ? а то поменять потом будет очень проблематичноDim@ писал(а):труба канализационная 32мм самое то