Найдено 69 результатов
- 21 дек 2016, 23:18
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
Проблема решилась!!! Огромнейшее спасибо сервисному мастеру по Висман из Белорусии. На вентиляторе, если это wb2, справа чуть выше начала заборника воздуха с заслонкой есть маленькая заклёпка. Она круглая со срезом. Срез не даст её вставить неправильно. Её нужно достать, посветить внутрь заборника в...
- 21 дек 2016, 16:54
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
- 21 дек 2016, 16:37
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
Давление 200мм вод. ст - статическое Добавлено спустя 27 минут 30 секунд: я уверен: есть и схема распознавания пламени. Предполагаю, что в ней есть электролитические конденсаторы... Ценю Ваши рассуждения tiptop , но, по-моему немного не в ту сторону, распознавание пламени работает исправно. Повторяю...
- 21 дек 2016, 12:53
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
Бывает такое, что некоторые "топочные автоматы" остывают до этой температуры и впоследствии не распознают пламя... Стабильное пламя и ионизация начинаются после 35гр, но мне так не подходит по управлению системой отопления. И это неправильная работа котлов, в конце концов... Здесь вопрос в газовозд...
- 21 дек 2016, 09:29
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
Уже пора звать спецов с газоанализатором, похоже смесь не настроена. В нашем регионе их нет, Висману надо ехать за 300км. Это будет не скоро... А на дворе мороз... Поэтому решаем на своем уровне, пока проблем больших нет - котел греет помещение, включается, отключается. Но проблему все равно надо р...
- 20 дек 2016, 14:28
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
- 20 дек 2016, 12:28
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
На горелку идет 200мм вод.ст. с трассы подводящего газопровода. Откуда добавить и что мне это даст для того, чтобы потом оставить котел работать в штатном режиме. Для экспериментов , да можно, но я уже выяснил, что газа достаточно, вопрос первого зажигаMij-gan писал(а):Терять уже всё равно нечего - подбавь газа
- 20 дек 2016, 09:19
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
А дымоход раздельный или коаксиальный используете? (на предыдущей странице есть ответ) А забор воздуха - из помещения или из коаксиального дымохода? Коаксиальный дымоход, но сейчас котел полностью открыт - на ремонте, берёт из помещения. Запускал при полностью собраном котле - со слов продавца - ра...
- 19 дек 2016, 23:20
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
А в техподдержку Виссманна звонили? Сегодня звонил. Региональный сказал, что дистанционно советы не дает и всякое такое... Надо попасть на нормального человека. А то в основному бабы поднимают трубку и переводят стрелку... Как вариант, поменяйте платы местами. Может быть неверная скорость вентилято...
- 19 дек 2016, 22:15
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
Лень читать техописание, но, может быть, у этих котлов практикуется установка дроссельных диафрагм в воздуховоде? Спасибо и так за все советы, читать не надо. Описание и принцип работы (на горьком опыте) я уже изучил. По вентиляции все нормально, а по диафрагмах ничего нет в инструкции по монтажу и...
- 19 дек 2016, 22:02
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
В меню нет скоростей вентилятора на разных стадиях? Если б были, то я бы уже эту задачку решил :roll: А забор воздуха - из помещения или из коаксиального дымохода? Коаксиальный дымоход, но сейчас котел полностью открыт - на ремонте, берёт из помещения. Запускал при полностью собраном котле - со сло...
- 19 дек 2016, 20:36
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
Тогда похоже на завышенный расход воздуха перед розжигом... С этим я согласен, но почему и как, пока не знаю. Вентилятор горелки перед включением клапана газу на холодном котле притухает вроде на те же обороты, что и на горячем котле. Нечем измерить обороты, но на слух похоже одинаково. Может быть,...
- 19 дек 2016, 17:30
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
А появляется на нём это напряжение, когда искра щёлкает? Да, конечно, и слышно как он открывается, также как и от внешнего питания. Я это все уже исследовал вначале потому, что не был уверен также в поступлении газа. Но я уже описал весь процесс зажига - я только прикрываю отверстие забора воздуха ...
- 19 дек 2016, 15:00
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
- 19 дек 2016, 12:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
А пламя-то появляется? Нет не появляется. Камера закрыта, котел конденсационный. Я исследовал путем демонтажа электрода ионизации. В этом-же случае при закрытом отверстии забора воздуха видно появление пламени и угасании по причине отсутствия электрода ионизации. проблема может быть в неправильной ...
- 19 дек 2016, 12:14
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
Исправилось чисткой котла и очистки горелок - проходили и этот момент... 1. Газ подается на горелку/форсунки (Да, Нет) газ (200мм вод.ст) поступает на горелку - есть место на газовом блоке для подключения манометра, подключил U-образник на входе газового блока. На выходе газового блока мерял также,...
- 18 дек 2016, 23:00
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
Re:
может фильтр газовый забило? Да нет, газовый блок был разобран полностью при начальных поисках, фильтра там нет. А остальное вроде в норме. Главное два кола работают идентично, запуск только после перекрывания воздуха. Или если один нагнал температуру и горячая вода пошла через второй, то второй мо...
- 18 дек 2016, 22:42
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
- Ответы: 45
- Просмотры: 16865
Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Прошу совета для решения вопроса запуска котла Viessmann Vitodens 200WB2. Начальные условия: Установили два идентичные Б\У котла, со слов продавца - рабочие. После монтажа один из котлов запустился после N-ой попытки сброса кнопки аварий (газопровод новый), другой не запускался. После проработки в т...
- 06 дек 2015, 21:59
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Совместное подключение газового котла, ТТК и ТА
- Ответы: 85
- Просмотры: 27028
надо только с киповской частью определиться еще Пока схема управления простая. Как видно со схемы коммутаций ГК котел работает лишь тогда, когда температура в ТА меньше 50гр (условно). Подачу тепла с ТА насосом ТА термореле включает при температуре большей 50гр в ТА. Трехходовой клапан подачи тепло...
- 29 ноя 2015, 23:34
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Совместное подключение газового котла, ТТК и ТА
- Ответы: 85
- Просмотры: 27028
просто сделать все в закрытой системе Учтем мнение уважаемых людей, я просто хотел сделать более безопасную систему не только под себя, но и для семьи, чтобы не боялись подойти к ТТК, когда меня нет дома. Будем надеяться, что привыкаемость всё же наступит. Тогда, остановимся на последних выправлени...