Найдено 69 результатов

bobv
21 дек 2016, 23:18
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

Проблема решилась!!! Огромнейшее спасибо сервисному мастеру по Висман из Белорусии. На вентиляторе, если это wb2, справа чуть выше начала заборника воздуха с заслонкой есть маленькая заклёпка. Она круглая со срезом. Срез не даст её вставить неправильно. Её нужно достать, посветить внутрь заборника в...
bobv
21 дек 2016, 16:54
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

tiptop писал(а):Не исключено, что старые схемы контроля пламени в таких условиях работать не станут
Я, уверен, что должны работать. У него есть режим антизамерзания - поддержка системы отопления на уровне 3гр
bobv
21 дек 2016, 16:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

Давление 200мм вод. ст - статическое Добавлено спустя 27 минут 30 секунд: я уверен: есть и схема распознавания пламени. Предполагаю, что в ней есть электролитические конденсаторы... Ценю Ваши рассуждения tiptop , но, по-моему немного не в ту сторону, распознавание пламени работает исправно. Повторяю...
bobv
21 дек 2016, 12:53
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

Бывает такое, что некоторые "топочные автоматы" остывают до этой температуры и впоследствии не распознают пламя... Стабильное пламя и ионизация начинаются после 35гр, но мне так не подходит по управлению системой отопления. И это неправильная работа котлов, в конце концов... Здесь вопрос в газовозд...
bobv
21 дек 2016, 09:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

Уже пора звать спецов с газоанализатором, похоже смесь не настроена. В нашем регионе их нет, Висману надо ехать за 300км. Это будет не скоро... А на дворе мороз... Поэтому решаем на своем уровне, пока проблем больших нет - котел греет помещение, включается, отключается. Но проблему все равно надо р...
bobv
20 дек 2016, 14:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

oleg21au6 писал(а):Дмитрия Окуненко спрашивай....он правда в московском сидит..
Спасибо, учту на будущее, если здесь или дома не найду решение
bobv
20 дек 2016, 12:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

Mij-gan писал(а):Терять уже всё равно нечего - подбавь газа
На горелку идет 200мм вод.ст. с трассы подводящего газопровода. Откуда добавить и что мне это даст для того, чтобы потом оставить котел работать в штатном режиме. Для экспериментов , да можно, но я уже выяснил, что газа достаточно, вопрос первого зажига
bobv
20 дек 2016, 09:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

А дымоход раздельный или коаксиальный используете? (на предыдущей странице есть ответ) А забор воздуха - из помещения или из коаксиального дымохода? Коаксиальный дымоход, но сейчас котел полностью открыт - на ремонте, берёт из помещения. Запускал при полностью собраном котле - со слов продавца - ра...
bobv
19 дек 2016, 23:20
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

А в техподдержку Виссманна звонили? Сегодня звонил. Региональный сказал, что дистанционно советы не дает и всякое такое... Надо попасть на нормального человека. А то в основному бабы поднимают трубку и переводят стрелку... Как вариант, поменяйте платы местами. Может быть неверная скорость вентилято...
bobv
19 дек 2016, 22:15
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

Лень читать техописание, но, может быть, у этих котлов практикуется установка дроссельных диафрагм в воздуховоде? Спасибо и так за все советы, читать не надо. Описание и принцип работы (на горьком опыте) я уже изучил. По вентиляции все нормально, а по диафрагмах ничего нет в инструкции по монтажу и...
bobv
19 дек 2016, 22:02
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

В меню нет скоростей вентилятора на разных стадиях? Если б были, то я бы уже эту задачку решил :roll: А забор воздуха - из помещения или из коаксиального дымохода? Коаксиальный дымоход, но сейчас котел полностью открыт - на ремонте, берёт из помещения. Запускал при полностью собраном котле - со сло...
bobv
19 дек 2016, 20:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

Тогда похоже на завышенный расход воздуха перед розжигом... С этим я согласен, но почему и как, пока не знаю. Вентилятор горелки перед включением клапана газу на холодном котле притухает вроде на те же обороты, что и на горячем котле. Нечем измерить обороты, но на слух похоже одинаково. Может быть,...
bobv
19 дек 2016, 17:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

А появляется на нём это напряжение, когда искра щёлкает? Да, конечно, и слышно как он открывается, также как и от внешнего питания. Я это все уже исследовал вначале потому, что не был уверен также в поступлении газа. Но я уже описал весь процесс зажига - я только прикрываю отверстие забора воздуха ...
bobv
19 дек 2016, 15:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

tiptop писал(а):Может быть, там газовый клапан чересчур плавно открывается?
Да нет, клапан исправный. Исследованный при разборке газового блока, а также запускался экспериментально от внешнего питания 24В при работе котла.
Клапан 100% отпадает
bobv
19 дек 2016, 12:56
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

А пламя-то появляется? Нет не появляется. Камера закрыта, котел конденсационный. Я исследовал путем демонтажа электрода ионизации. В этом-же случае при закрытом отверстии забора воздуха видно появление пламени и угасании по причине отсутствия электрода ионизации. проблема может быть в неправильной ...
bobv
19 дек 2016, 12:14
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

Исправилось чисткой котла и очистки горелок - проходили и этот момент... 1. Газ подается на горелку/форсунки (Да, Нет) газ (200мм вод.ст) поступает на горелку - есть место на газовом блоке для подключения манометра, подключил U-образник на входе газового блока. На выходе газового блока мерял также,...
bobv
18 дек 2016, 23:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

Re:

может фильтр газовый забило? Да нет, газовый блок был разобран полностью при начальных поисках, фильтра там нет. А остальное вроде в норме. Главное два кола работают идентично, запуск только после перекрывания воздуха. Или если один нагнал температуру и горячая вода пошла через второй, то второй мо...
bobv
18 дек 2016, 22:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16865

Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни

Прошу совета для решения вопроса запуска котла Viessmann Vitodens 200WB2. Начальные условия: Установили два идентичные Б\У котла, со слов продавца - рабочие. После монтажа один из котлов запустился после N-ой попытки сброса кнопки аварий (газопровод новый), другой не запускался. После проработки в т...
bobv
06 дек 2015, 21:59
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Совместное подключение газового котла, ТТК и ТА
Ответы: 85
Просмотры: 27028

надо только с киповской частью определиться еще Пока схема управления простая. Как видно со схемы коммутаций ГК котел работает лишь тогда, когда температура в ТА меньше 50гр (условно). Подачу тепла с ТА насосом ТА термореле включает при температуре большей 50гр в ТА. Трехходовой клапан подачи тепло...
bobv
29 ноя 2015, 23:34
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Совместное подключение газового котла, ТТК и ТА
Ответы: 85
Просмотры: 27028

просто сделать все в закрытой системе Учтем мнение уважаемых людей, я просто хотел сделать более безопасную систему не только под себя, но и для семьи, чтобы не боялись подойти к ТТК, когда меня нет дома. Будем надеяться, что привыкаемость всё же наступит. Тогда, остановимся на последних выправлени...

Перейти к расширенному поиску