Найдено 9 результатов

s591962
05 янв 2020, 00:28
Форум: Vaillant
Тема: Ошибка F36
Ответы: 5
Просмотры: 8428

Re: Ошибка F36

Котел Атмо Тек Выхлоп идет в трубу выложенную из кирпича. В верхней части труба имеет продолжение хи двух асбестовых труб разной высоты. У нас трубы так сделаны у всех, никто из кирпича целиком не кладет. Почему так сказать ничего не могу, но работает у всех прекрасно. Десять лет назад купил дом, по...
s591962
31 дек 2019, 11:44
Форум: Vaillant
Тема: Ошибка F36
Ответы: 5
Просмотры: 8428

Re: Ошибка F36

Внизу комора из кирпича, сверху две асбестовых трубу. Котел Вайлант Атма Тек Открыл снизу вьюшку все работает. Но раньше такого не было. Боюсь что то происходит с котлом и может идти по нарастающий.
s591962
26 дек 2019, 15:13
Форум: Vaillant
Тема: Ошибка F36
Ответы: 5
Просмотры: 8428

Ошибка F36

Котел работает но иногда уходит в аварию выдавая ошибку F36. Одновременно с этим проявилась другая проблема. При использовании горячей воды она внезапно исчезает. Горит только зеленая лапочка, желтая не горит, ошибки никакой не выдает. Трубу в виде двух асбестовых труб я смотрел, чистая,
s591962
02 апр 2019, 20:51
Форум: Vaillant
Тема: обезвоздушивание системы
Ответы: 13
Просмотры: 10633

Re: обезвоздушивание системы

Honda писал(а):
s591962 писал(а):Хотелось бы понять, где труба входящая, а где выпускная.
У котлов Vaillant справа - обратка, слева - подача.
Черт, со стороны левой руки, те на подаче. Спасибо.
s591962
31 мар 2019, 10:17
Форум: Vaillant
Тема: обезвоздушивание системы
Ответы: 13
Просмотры: 10633

Re: обезвоздушивание системы

VikT писал(а):Ставлю на заросший теплообменник. :cool:
Надеюсь, что нет. В прошлом году при чистке мастер проверял, сказал, что нормально.
Родной бак действительно помер. Надеюсь прав предыдущий специалист. Хотелось бы понять, где труба входящая, а где выпускная.
s591962
29 мар 2019, 22:07
Форум: Vaillant
Тема: обезвоздушивание системы
Ответы: 13
Просмотры: 10633

Re: обезвоздушивание системы

Не,т бак уже 10 лет стоит правильно, до этого года все было нормально. А в этом, сначала надо было перезагрузить и он запускался Потом перестал запускаться совсем с подключенным баком.
s591962
28 мар 2019, 23:21
Форум: Vaillant
Тема: обезвоздушивание системы
Ответы: 13
Просмотры: 10633

Re: обезвоздушивание системы

Хочу скачать воздух. При включении дополнительного расширительного бака ошибка f75. Без ьака все нормально. Но бак нормальный, давление 2 атм. Работал до этого 3 года.

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Котел двухконтурный, те греет радиаторы.
s591962
28 мар 2019, 14:45
Форум: Vaillant
Тема: обезвоздушивание системы
Ответы: 13
Просмотры: 10633

Re: обезвоздушивание системы

Dim@ писал(а):Если руки есть и читать умеете - то почему нет? :?
Если можно, где подробно почитать. Спасибо
s591962
28 мар 2019, 12:57
Форум: Vaillant
Тема: обезвоздушивание системы
Ответы: 13
Просмотры: 10633

обезвоздушивание системы

Могу ли я сам запустить программу обезвоздушивания системы. Вайлант 240/3-3

Перейти к расширенному поиску