Найдено 2 результата

Navien RUS
20 ноя 2020, 14:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: NAVIEN тактует
Ответы: 30
Просмотры: 39606

Re: NAVIEN тактует

Спасибо за обратную связь. К сожалению у вас на форуме не позволяют создать тему точнее премодерация всех тем. Касательно монтажа . да, не исключаю что монтаж был сделан не правильно (попался криворукий мастер) и скорее всего уберу гидрострелку . Но как быть с тактованием? Хочу принудительно снизит...
Navien RUS
17 ноя 2020, 17:39
Форум: Отопление и ГВС
Тема: NAVIEN тактует
Ответы: 30
Просмотры: 39606

Re: NAVIEN тактует

Добрый день! Тактование котла происходит когда минимальная мощность котла (у Deluxe S она 8 кВт) значительно больше чем тепло потребляемое системой отопления. Этому могут быть разные причины: 1. Тепловые потери помещения в данный момент значительно меньше 8 кВт; 2. Ошибки монтажа системы отопления и...