Найден 31 результат

sw
27 окт 2009, 19:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ТП и летний режим Protherm PLO 30
Ответы: 24
Просмотры: 14082

Re: ТП и летний режим Protherm PLO 30

Насос радиаторный подключается к клемнику котла, а насос теплого пола напрямую в сеть. Вам надо будет поставить на насос радиаторный отдельный выключатель, чтобы на лето выключить его принудительно. ТП будет работать постоянно, либо, если есть термостат, то по его команде. Насос радиаторный-он же и...
sw
27 окт 2009, 11:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ТП и летний режим Protherm PLO 30
Ответы: 24
Просмотры: 14082

Re:

Code писал(а):
sw писал(а):Да,озвучивал и встретил понимание.
Ну дык пусть они объясняют тогда!)
Объяснят? Они удивлены не меньше меня, что не работает Тп в летнем режиме.)))))))))
sw
27 окт 2009, 11:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ТП и летний режим Protherm PLO 30
Ответы: 24
Просмотры: 14082

sander
дайте мне свой майл-сброшу схему.
На форуме не вижу лички.
sw
27 окт 2009, 10:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ТП и летний режим Protherm PLO 30
Ответы: 24
Просмотры: 14082

sander
т.е. шаровыми кранами послностью закрываю подачу\обратку на радиаторы. Так?
Термостат в комнате с радиаторами.
sw
27 окт 2009, 10:23
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ТП и летний режим Protherm PLO 30
Ответы: 24
Просмотры: 14082

Code
Да,озвучивал и встретил понимание.
sw
27 окт 2009, 09:31
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ТП и летний режим Protherm PLO 30
Ответы: 24
Просмотры: 14082

ТП уложен на 70 кв.м., в т.ч. в с\у и прихожей. В "летнем режиме" планировался для протапливания дома в период межсезонья, без задействования радиаторов.
sw
26 окт 2009, 20:07
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ТП и летний режим Protherm PLO 30
Ответы: 24
Просмотры: 14082

Re:

пока навскидку из того что понял, ответ адин-никак-либо ТП либо ГВС Сейчас работет в "зимнем режиме" радиаторное+ТП+ГВС. Если я ставлю "летний режим", работает только ГВС, т.к. котел включается термостатом бойлера.Верно? Т.е. работающий насос ТП через клапан после поступления команды с темп.датчика...
sw
26 окт 2009, 19:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ТП и летний режим Protherm PLO 30
Ответы: 24
Просмотры: 14082

ТП и летний режим Protherm PLO 30

Ну вот,монтажники ушли и я остался в доме с действующующей "свежей" СО . Система состоит из радиаторов и ТП. В топочной котел Protherm PLO 30, бойлер Дражице NTR 120. Смонтированы: на радиаторное отопление + подогрев ГВС- насос+трехходовой клапан, на отопление ТП - насос+такой же клапан+температурны...
sw
14 янв 2008, 20:46
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Настенник&встроенный бойлер 60л-хватит ли ГВС?
Ответы: 8
Просмотры: 6102

[quote="adstern";p="15656881"]Правильнее будет не угадывать, а посчитать по СНиП потребность и сравнить с паспортными данными на водонагреватель.[/quote]

Дайте пожалуйста ссылку не данные потребления воды по СНиП.!
sw
12 янв 2008, 01:06
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Настенник&встроенный бойлер 60л-хватит ли ГВС?
Ответы: 8
Просмотры: 6102

Настенник&встроенный бойлер 60л-хватит ли ГВС?

Подскажите,достаточно ли будет выхода горячей воды от настенника со встроенным бойлером на 60 л.(например, BAXI NUVOLA, FEROLLI Elite 60) на семью из трех человек? (Дом 170 м.кв.,две точки водоразбора) ?
sw
11 янв 2008, 20:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Выбор двухконтурного котла
Ответы: 5
Просмотры: 3515

[quote="Кузнецов Д А";p="15625765"]протерм можно без дымохода
лучше котел отдельно, бойлер отдельно[/quote]
Что лучше для меня,как потребителя, "котел отдельно,бойлер отдельно" или комплект Протерм KLZ-30 или Бакси слим 2.300 ?
sw
06 янв 2008, 02:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: какие недостатки у Protherm PLO 30?
Ответы: 30
Просмотры: 12875

[quote="Кузнецов Д А";p="15655887"]не включит[/quote]

KLO-30 в аналогичной ситуации включает 2-ю ступень? Или что PLO,что KLO хватает мощности 1-ой ступени 18кВт для нагрева воды в бойлере?
sw
06 янв 2008, 00:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: какие недостатки у Protherm PLO 30?
Ответы: 30
Просмотры: 12875

какие недостатки у Protherm PLO 30?

У Протерм PLO-30 двухступенчатая горелка 18\26 кВт. если бойлер на 150 л.,хватит ли мощности 1-й ступени (18 кВт) для нагрева воды? Или автоматом включится 2-я ступень на 26 кВт?
sw
04 янв 2008, 23:52
Форум: Отопление и ГВС
Тема: какие недостатки у Protherm PLO 30?
Ответы: 30
Просмотры: 12875

[quote="Кузнецов Д А";p="15655801"]Пора походу FAQ писать.Вы не котел, а мастера должны выбрать. Фирму, которая поставит и будет отвечать. Неужели не понятно?[/quote] Алгоритм выбора был такой: определил ценовой диапазон и примерно прикинул мощность котла.Обошел три фирмы,торгующие котлами.Они дали ...
sw
04 янв 2008, 23:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: какие недостатки у Protherm PLO 30?
Ответы: 30
Просмотры: 12875

[quote="Babar";p="15655792"]забыли указать есчо пол первого этажа и площадь мансарды. но всё равно больше 25кВт не выйдет.[/quote] Пол первого этажа-над подвалом ПК, пенопласт 5см и стяжка поверх пенопласта. 170 м.кв.-это общая площадь 1-го и мансарды. Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: Сегодня пр...
sw
04 янв 2008, 21:53
Форум: Отопление и ГВС
Тема: какие недостатки у Protherm PLO 30?
Ответы: 30
Просмотры: 12875

[quote="Babar";p="15655723"]дайте плиз площадь ограждающих и конструкцию ограждающих конструкций для расчета теплопотерь.[/quote] Отапливать предполагаею около 170 м.кв. В т.ч. теплый пол -на 30 м.кв. Цоколь холодный (в нем гараж и топочная)+1-й этаж h=2,8 м,+полумансардный этаж h=2,5 м .Площадь все...
sw
04 янв 2008, 01:44
Форум: Отопление и ГВС
Тема: какие недостатки у Protherm PLO 30?
Ответы: 30
Просмотры: 12875

[quote="Babar";p="15655643"]на отопление 40 кВт для Минска - по любому перебор, если это нормальный дом. Илиже дом ненормальный (с точки зрения ограждающих конструкций).[/quote] Дом новый. Стены-газосиликат 50см,окна-70 мм профиль+двойные с\п.И я считаю,что перебор,поэтому и вызвал две бригады спецо...
sw
02 янв 2008, 23:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: какие недостатки у Protherm PLO 30?
Ответы: 30
Просмотры: 12875

[quote="Babar";p="15655604"]KLO-40 на 160 кв. м. - место расположения дома - Антарктика?[/quote]
Минск
sw
02 янв 2008, 13:53
Форум: Отопление и ГВС
Тема: какие недостатки у Protherm PLO 30?
Ответы: 30
Просмотры: 12875

[quote="Ulrih_";p="15655490"]PLO хотели снять, но оставили в производственной программе по просьбе России. Как показывает практика PLO надёжней KLO (нет электронного розжига). К обоим нужен стабилизатор, либо берите TLO, ему электричество совсем не нужно.[/quote] Если у PLO30 нет электронного розжиг...
sw
21 дек 2007, 11:31
Форум: Отопление и ГВС
Тема: какие недостатки у Protherm PLO 30?
Ответы: 30
Просмотры: 12875

Что в системе отопления на котле PLO нельзя будет смонтировать, если сравнивать с KLO30 или KLZ30? Комнатный термостат подключить можно?

Перейти к расширенному поиску