а в котле появляется... так я иговорю,что проблема может быть в котле. Это понятно что котел гамно, но я думаю что мона вылечить. Если трехходовой воткнуть, и перераспределить поток из системы в котел, тогда на системе перепад будет меньше, а в котле циркуляция больше, при такой схеме можно будет д...
Kokoshino
23 янв 2013, 07:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Ответы: 138
Просмотры: 39428

чесно говоря то что он АОГВ мне ни очем не говорит, знаю только то, тчо если циркуляция слаба (а шум в котле появляется когда человек открывает кран на байпасе, т.е. перепад падает) то локально может быть подкипание теплоносителя, в особенно теплонапряженных участках, а если давление в системе мало,...
Kokoshino
23 янв 2013, 07:11
Форум: Отопление и ГВС
Тема: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Ответы: 138
Просмотры: 39428

Я у себя на даче систему подпитывал и не успел кран закрыть вовремя, надавил аж манометр раздавило :mrgreen: и ничо не шумело... давление в системе если низкое - то плохо, а высокое тока порвать чонить может, а шума быть не должно, шум от препада давления или от подкипающего котла при низком давлени...
Kokoshino
22 янв 2013, 14:06
Форум: Перлы нашего городка!
Тема: Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
Ответы: 1531
Просмотры: 930121

О важности ВХР паровых котлов... да и водогрейных тоже...
Kokoshino
22 янв 2013, 14:01
Форум: Перлы нашего городка!
Тема: Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
Ответы: 1531
Просмотры: 930121

Неправильно посчитали диаметр дымовой трубы... или просто льдом затянуло
Kokoshino
22 янв 2013, 12:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Ответы: 138
Просмотры: 39428

Re:

Dim@ писал(а):
ivanich писал(а):Причиной шума может быть более высокое давление в РБ,сделайте его ниже на 0,1-0,2 атм,чем в Вашей системе
а это то здесь причем?
Мембрана натянута как барабан.... :-)))))))))))))))))
Kokoshino
22 янв 2013, 10:07
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48927

образование смеси - угарный газ+кислород в топке практически невозможна, т.к. они образуются там по взаимоисключающим причинам. Разговаривать с дилетантами далее не о чем... Если мне не веришь, купи газик, открой воздух до состояния более 12% в уходящих газах и посмотри содержание СО, а также попро...
Kokoshino
22 янв 2013, 07:43
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48927

10 мегаватные котлы не запускал Понятно... то что вы видели столько оторваных дверей навевает печальные мысли... Да уж, насмотрелся... ты себе даже не представляешь сколько самоуверенных хлопцев бегает по стране и запускает котлы без газика и вообще "на глаз"... я не писал, что в топке не может быт...
Kokoshino
21 янв 2013, 13:26
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48927

Re:

Ну допустим при работе горелки у вас образуется со этой концентрацией,вы выключаете горелку,и тут же запускаете её снова чтобы вентилятор продул камеру,вот вам кислород,а если будут в топке раскалённые предметы,вот вам и взрыв. Как правило бахает при отключении... если во время работы горелки начин...
Kokoshino
21 янв 2013, 13:23
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48927

Re: Re:

ARGUS Зря вы так на какошино говорите,практически все поизводители гоелок говорят, о том что при высокой концентации цо (больше 150000 п.п.м)сушествует опасность взрыва.сам посебе цо не взрывается , но в сочетание с кислородом становится взрывоопасная смесь. не буду спорить по поводу смеси угарного...
Kokoshino
21 янв 2013, 13:20
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48927

Re: Re:

Бред когда спец зажигалку зоппо газоанализатором настраивает. Да мне также говорил один "спец" когда клапана на жигулях регулировал без щупа... на слух... как рокеры стучат... при этом его клиенты верили что он рельно мастер что так может... давно этобыло, я молод был и горяч... взял блин щуп и... ...
Kokoshino
21 янв 2013, 12:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Щелчки в радиаторе
Ответы: 15
Просмотры: 8855

Re:

oleg.dmitrievic писал(а):вполне нормально.
:shock:
Kokoshino
21 янв 2013, 08:10
Форум: Baxi
Тема: Luna HT выбивает дымоход
Ответы: 12
Просмотры: 7488

Re: Luna HT выбивает дымоход

BAXI-Ural писал(а):Вообще-то конденсатники пологается налаживать с газоанализатором... Что там с СО2 и О2 ?
Не все...
Kokoshino
18 янв 2013, 14:13
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48927

Re:

гpязнуля писал(а):Каждый в чём то "спец". Вот и спец утверждает что масло в акценте надо менять только на сертифицированых станциях хундая, силами спей обученых слесарей и купленное там же. Ибо.....
Хундай - это исключение :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kokoshino
18 янв 2013, 13:40
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48927

Re:

Бред когда спец зажигалку зоппо газоанализатором настраивает. Да мне также говорил один "спец" когда клапана на жигулях регулировал без щупа... на слух... как рокеры стучат... при этом его клиенты верили что он рельно мастер что так может... давно этобыло, я молод был и горяч... взял блин щуп и... ...
Kokoshino
18 янв 2013, 13:32
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ТТ котел + газовый
Ответы: 45
Просмотры: 15695

Re:

Code писал(а):
Kokoshino писал(а):WTC + ТТ
Т.е. насос должен постоянно молотить, расходуя свой ресурс, электроэнергию, ну и передавая тепло в трубу?
блин писал много потом закрыл без отпраки... короче все решается - вопрос не уникальный, было бы желание.
Kokoshino
18 янв 2013, 13:29
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48927

Re:

гpязнуля писал(а):За манометр согласен, а вот газоанализатор....... ну если уж совсем делать нечего.
По хорошему ваще все это бред вызвать сппеца с иструментом и опытом, заплатить деньги и спать спокойно...
Kokoshino
18 янв 2013, 12:12
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48927

Всего-то дел - настроить одну (!) новую (!) горелку. Хоть новую хоть старую, если по правильному - то без манометра никуда... Кстати в Леруа Мерлене есть отдел с арматурой для пневмоинструмента и пр. там всякие фитинги и манометры есть, как раз можно подобрать... А еще манометры с глицерином есть у...
Kokoshino
18 янв 2013, 09:56
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ТТ котел + газовый
Ответы: 45
Просмотры: 15695

Re:

атмосфера способствующая продвиженю в массы самого инновационного оборудования Хорошие слова. Кстати, а какое оборудование посоветуете для автоматического включения газового котла при окончании горения в твердо-топливном? ;) Все очень просто, ставим WTC + ТТ и гидравлическую стрелку. WTC работает п...
Kokoshino
18 янв 2013, 09:52
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48927

Re:

artyom-nn писал(а):звонил продавцам, у них такого нет! про манометр первый раз слышат!