Найдено 1202 результата

ermalex
19 сен 2010, 19:58
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Датчики наружной температуры
Ответы: 13
Просмотры: 12142

xamgelo писал(а):Особо прошу помощи тех кто занимается сервисом Ferroli!!!
Как то раз брал для этого котла датчик от протема они на самом деле одинаковые, артикул не подскажу было давно.
ermalex
07 авг 2010, 21:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Конденсат – разрушитель кирпичной кладки дымохода ?! Миф?
Ответы: 33
Просмотры: 14671

Можете взять котел с закрытой камерой сгорания и проложить выхлопной дымоход внутри старой шахты.
ermalex
05 авг 2010, 09:42
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Кто чем пользуется для герметизации резьбовых соединений
Ответы: 87
Просмотры: 80497

Konsta писал(а):А лента фум и нитка тангит не для профессионального
Очень даже профессионального в некоторых случаях, например при установки сантехники чисто аккуратно и не нужно руки от пасты отмывать.
ermalex
04 авг 2010, 22:54
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Кто чем пользуется для герметизации резьбовых соединений
Ответы: 87
Просмотры: 80497

Да ладно, не разобрать Есть герметики не разборные что бы разобрать такое соединение греть придется до очень высокой температуры. при всем желании все соединения на анаэроб не посадишь. у анаэроба есть масса преимуществ, и такая же масса недостатков. Применяем лен и нитку где то в 3% процентах соед...
ermalex
04 авг 2010, 05:58
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Кто чем пользуется для герметизации резьбовых соединений
Ответы: 87
Просмотры: 80497

Используем анаэробные герметики например SESIAL
maestro.ru/vcd-1236/catalog.html
только брать нужно средней фиксации иначе потом не разобрать соединение в случае необходимости. Соединение собранное с помощью герметика средней фиксации возможно разобрать предварительно прогрев его горелкой.
ermalex
29 июн 2010, 21:58
Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
Тема: Куплю паяльник для для полипропиленовых труб в Москве!
Ответы: 8
Просмотры: 6075

olegkanet писал(а):Альтернатива рынка синдика есть? за 2000-2500 реально купить?или же от 3000?

Погуглить никак? По две с небольшим тысячи полно предложений?
ermalex
28 июн 2010, 23:14
Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
Тема: Куплю паяльник для для полипропиленовых труб в Москве!
Ответы: 8
Просмотры: 6075

For2na писал(а):легче купить, а потом армяням продать )))) ща мона нормальный паяльник до 3000р купить и не париться
Согласен!
ermalex
28 июн 2010, 17:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Радиаторы, как выбрать... правильнее
Ответы: 20
Просмотры: 6148

С надежностью-то - да... только цена за киловатт мощности у них нарядная для больших мощей, а не для 10-11 типа..((( Согласен, но за удобство нужно платить. Какие а предложите варианты в данном конкретном случае? Таблица-то таблицей, но Вы действительно собрались из-за двух окон в одном помещении с...
ermalex
28 июн 2010, 16:46
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Радиаторы, как выбрать... правильнее
Ответы: 20
Просмотры: 6148

Re: Радиаторы, как выбрать... правильнее

starik_sedoi писал(а):как они по надежности.

Нормально все с надежностью.

Я бы в Вашем случае подбирал радиаторы на как можно более низкую температуру, в разумных пределах конечно.
ermalex
19 июн 2010, 22:25
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Трубы и радиаторы по уровню
Ответы: 11
Просмотры: 4959

В рекомендация пурмо по поводу высоты написанно следующее не менее 8 см от пола но не более 15.
ermalex
16 июн 2010, 05:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Применение насосов Grundfos Alfa2
Ответы: 25
Просмотры: 9111

Кузнецов Д А писал(а):те же яйца только дешевле, нет только циферок на табло, которые [*ЦЕНЗУРА*] не нужны
А еще нет непонятного режима AUTOADAPT алгоритм которого не могут объяснить даже в самом представительстве Грюндфос :mrgreen: Но все же с экранчиком приятней видно сколько ватт потребляет.
ermalex
15 июн 2010, 09:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Применение насосов Grundfos Alfa2
Ответы: 25
Просмотры: 9111

adstern писал(а):стратос эко

А почем нынче опиум для народа в розницу?
ermalex
14 июн 2010, 23:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Применение насосов Grundfos Alfa2
Ответы: 25
Просмотры: 9111

RUZALIN писал(а):А он живет эти 5 лет?

Он и дольше проживет в нормальной системе.
ermalex
14 июн 2010, 23:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Применение насосов Grundfos Alfa2
Ответы: 25
Просмотры: 9111

Dim@ писал(а):о насосах слышал на семинаре грундфоса - лично не юзал, из-за своей высокой цены пока еще продать заказчикам не смог его.
Была тема про это где я посчитал что если вычесть стоимость препускного клапана то такой насос окупается за пять лет.
ermalex
14 июн 2010, 23:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Применение насосов Grundfos Alfa2
Ответы: 25
Просмотры: 9111

Т.е., как я понимаю из ссылки, применение автоматического байпаса в системе с термостатическими головками, при использовании данного насоса не требуется. Не требуется. При закрытии всех головок расход прекращается и насос выключается. А как же проток через котел, еще работающий на нагрев. Теплосъем...
ermalex
14 июн 2010, 21:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: В чём преимущество полиэтилена ? ТЁПЛЫЙ ПОЛ
Ответы: 20
Просмотры: 7858

Гарбуз писал(а):Мы делаем ТП с "Кофулсо"

Круто! На мой взгляд это все равно что ездить по дороге состоящей из одних лежачих полицейских. :?
ermalex
03 июн 2010, 22:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Независимые этажные контуры отопления
Ответы: 17
Просмотры: 6300

Re: Независимые этажные контуры отопления

Было бы интересно услышать ориентировочные цены по расчету гидравлики и где это можно сделать. Могу сделать если не срочно про цены по телефону который указан в моем объявлении http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=21&t=14841" onclick="window.open(this.href);return false; Один контур - а как же упр...
ermalex
02 июн 2010, 22:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Независимые этажные контуры отопления
Ответы: 17
Просмотры: 6300

Ayrat писал(а):он просто перестает качать... :(
У меня такого не было.
ermalex
02 июн 2010, 21:58
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Независимые этажные контуры отопления
Ответы: 17
Просмотры: 6300

В связи с тем, что разные этажи имеют очень различную степень утепленности и количество окон, подумываю о переделке системы таким образом, дабы иметь возможность управлять каждым этажом в отдельности. Вам не контура отдельные делать нужно, Вам нужно сделать расчет теплопотерь после чего подобрать р...

Перейти к расширенному поиску