Найдено 1160 результатов

oleg21au6
29 ноя 2018, 21:35
Форум: Viessmann
Тема: лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько цикл
Ответы: 7
Просмотры: 20815

Re: лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько

Вентилятор всегда включается, конденсата нет, поджиг не всегда срабатывает, но и при этом не всегда загорается горелка, после перезагрузки или сброса ошибки иногда выходит в рабочий режим. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо! искра всегда есть или нет?...надо смотреть напряжение питания, давле...
oleg21au6
29 ноя 2018, 21:29
Форум: Buderus
Тема: теплый пол летом?
Ответы: 12
Просмотры: 10564

Re: теплый пол летом?

Я так понял совета от вас так и не дождешься, только умничать можете :cry: А на конкретный вопрос ответ можете дать или опять умничать будете?? вот и вопрос ММ-100 подружится с котлом U052/24? так как ММ-10 подключается по EMS, а ММ-100 подключается по EMS plus, это одно и тоже или нет? подружится....
oleg21au6
26 окт 2018, 00:05
Форум: Viessmann
Тема: Отключается кател viessman vitopemd 100
Ответы: 7
Просмотры: 30342

Re: Отключается кател viessman vitopemd 100

Teplo-98 писал(а):Уточните пожалуйста, какая у вас модель котла? На сколько я помню в Витопендах не должно быть никаких вентиляторов...
о как...видимо Вы помните только витопенды до 1900 года выпуска...;)
oleg21au6
30 сен 2018, 19:26
Форум: Vaillant
Тема: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E
Ответы: 30
Просмотры: 219908

Honda писал(а):то только на надувных котлах с неотрегулированной по мощности горелкой
Vitogas 100F 48кВт на гидрострелке...горелка гаснет на штатных 75...добегает до 84 почти всегда....
oleg21au6
30 сен 2018, 01:00
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Автоматика для Vaillant ecoTEC VU OE 356-7
Ответы: 8
Просмотры: 6392

THE_ENGINEER писал(а):Что он может VRC 700 и чем отличается от CalorMATIC 630?
дык это...в инструкциях вроде всё расписано...не совсем понятно иногда для неподготовленного стиля мышления, но в целом всё весьма доходчиво расписано.
oleg21au6
30 сен 2018, 00:58
Форум: Vaillant
Тема: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E
Ответы: 30
Просмотры: 219908

Так котел напольный с чугунным теплообменником. Это не настенник. это митрич...он на своей волне..ему пофик на то, что Вы пишите...;) теплообменник уже перегрет , так как даже после выключения температура поднимается еще градуса на 3,4 . ну для чугунины это даже более чем нормально...10-15 иногда б...
oleg21au6
28 сен 2018, 23:30
Форум: Vaillant
Тема: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E
Ответы: 30
Просмотры: 219908

Игорь555 писал(а):Гидрострелки отпадает, значит работает нормально.
тогда смотреть что там на выходе на горелку по давлению получается...
oleg21au6
28 сен 2018, 22:33
Форум: Vaillant
Тема: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E
Ответы: 30
Просмотры: 219908

Единственный вопрос это к котлу что он все таки не правильно работает . врядли из-за разрегулировавшегося газового клапана....мне лично не попадалось ни разу чтоб после первоначальной нормальной настройки клапана эти настройки через год..даже 2...даже 3 ...да даже 4 сбивались....если конечно пытлив...
oleg21au6
28 сен 2018, 21:58
Форум: Vaillant
Тема: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E
Ответы: 30
Просмотры: 219908

Игорь555 писал(а):Нужно попробовать найти мастера что б настроил первую и вторую ступень
ну вообщето это сразу надо было сделать..при пуске котла...и желательно из АСЦ...чтоб и автоматику правильно настроили.
oleg21au6
28 сен 2018, 21:49
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Автоматика для Vaillant ecoTEC VU OE 356-7
Ответы: 8
Просмотры: 6392

THE_ENGINEER писал(а):какую погодозависимую автоматику можно поставить на Vaillant ecoTEC VU OE 356-7 (теплые полы два этажа и возможно радиаторы на втором). Есть ли у этих систем возможность регулировать вентиляцию?
чем штатный Multimatic VRC700 не устраивает?
oleg21au6
28 сен 2018, 21:44
Форум: Vaillant
Тема: Разрыв мембраны расширительного бачка
Ответы: 31
Просмотры: 61681

но, увы, котел не запускается. После нескольких пусков выдает ошибку «F.75». так не запускается или не загорается горелка?.... Сбрасывал ошибку кнопкой «Устранение сбоев». Бесполезно. конечно..75-я выскакивает когда датчик давления после трех попыток запустить насос не обнаруживает скачка давления....
oleg21au6
20 июл 2018, 21:32
Форум: Vaillant
Тема: Насос котла Vailant
Ответы: 49
Просмотры: 32966

Angry писал(а): Крыльчатка в новом больше но влезла в чугунный корпус и немного больше вылет в следствии чего крыльчатка упиралась в чугунное основу насоса.
ну вот я и говорил...у меня такая же беда была...Если все работает и не течёт и котел не перегревается, то забейте..нефиг крыльчатку менять...
oleg21au6
05 июл 2018, 14:56
Форум: Vaillant
Тема: Насос котла Vailant
Ответы: 49
Просмотры: 32966

15 25 30 это 25/6-130 - диаметр гаек подключения 25 (дюймовые) , 6- напор, 130- длина(мм) насоса по гайкам, стандартные насосы(чаще всего в магазинах лежат) это 25/6-180 Не помню как с вилой..а у грандфоса голова от стандартного 25/60-180 не оделась на котловой в будерус...вернее оделась, но крыльч...
oleg21au6
05 июл 2018, 10:45
Форум: Vaillant
Тема: Насос котла Vailant
Ответы: 49
Просмотры: 32966

Angry писал(а):Просто в магазине нашел 25/6
голова, вернее улитка может не встать в посадочное место..лучше поискать 130 длины
oleg21au6
03 июл 2018, 09:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопительный котел
Ответы: 3
Просмотры: 2588

Code писал(а):И что Вас сподвигло на написание этого поста спустя два года
начальника пришел - сказал продажи упали..срочно рекламировать этот кусок железа по всем возможным каналам...а тут модераторов нет вот и поперло ..оно...:(
oleg21au6
01 июл 2018, 21:58
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Замена теплых полов
Ответы: 81
Просмотры: 36880

против простых и надежных решений типа термоголовок на радиаторах и ручного трехходового для пола. Поймали инопланетяне русского, француза и немца, заперли каждого в замкнутую комнату 2 на 2 метра, дали каждому два титановых шарика и сказали: - Кто за день придумает с этими шариками то, что нас уди...
oleg21au6
01 июл 2018, 00:39
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Замена теплых полов
Ответы: 81
Просмотры: 36880

Shurik_M писал(а):В общем не советую брать аристоновский контроллер, что-то гемара с ним много.
а в чем геммор проявился???...в тупых представителях АСЦ?...так он котелки ремонтят а такое чудо поди первый раз увидели...;).....Можно поподробнее чем контроллер то не угодил?
oleg21au6
28 июн 2018, 09:10
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Выбор гидроаккумулятора
Ответы: 3
Просмотры: 16830

agzamov писал(а):умер ГА Рефлекс де 100.
не Вы первый..рефлекс стал гнать фуфло....уже 3 расш.бака по ХВС отработав гарантийный год приказывают долго жить. Перешел на мейбес...будем посмотреть, но пока их не так много поставили, чтоб говорить о статистике.
oleg21au6
22 июн 2018, 09:25
Форум: Buderus
Тема: Buderus + интернет
Ответы: 15
Просмотры: 11006

Чего изучать то? не соглашусь..тут вона какие интересные фичи проскакивают . Подключается параллельно BFU В коробка по Wifi ходит в интернет живая система, подключенная к котлу. Датчиков никаких левых нет – все что было с котлом в поставке, то и мониторится ...о как!...т.е подключили её к шине куда...
oleg21au6
09 июн 2018, 10:13
Форум: Buderus
Тема: Buderus + интернет
Ответы: 15
Просмотры: 11006

Не смог пройти мимо а зря...надо было проходить....;)...фигня какая то..контроллер 1000руб?..да ещё и с подключением, датчиками???....ну фиг знает но похоже на чудо У нас с девайсом 2107 работает а вот с этого места поподробнее...какие датчики поставили?..на какие системы?..и во сколько это всё обо...

Перейти к расширенному поиску