Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Benbariga
- Претендент
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
- Репутация: 0
- Откуда: Белгород
Монтаж отопления с теплым полом ???
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Подумываю смонтировать отопление в своем доме, решил обратиться к вам за помощью или советом...
Дом из блока (отсев керамзита) 400мм с 80мм пенопласта внутри, окна пластик 70мм 3 стекла, в 3 этажа, по 55 м2 на этаже. В цокольном этаже котельная над ней на 1-ом и 2-ом этажах санузлы приблизительно по 4 м2.
Предполагаемая схема отопления:
- цоколь 1 контур теплого пола, 1 радиатор;
- 1 этаж 2 контура ТП, 4 радиатора;
- 2 этаж 1 контур ТП, 3 радиатора.
Котел навесной 2-х контурный, скорей всего какой-нибудь бюджетный вариант фирмы Бакси. С мощностью котла сомневаюсь по подсчетам должно хватить 24 квт. с запасом, но точек ГВС будет 4, хотя одновременно будет использоваться скорей всего 1, максимум 2. В будущем будет пристройка 30 м2 (с баней).
Подключение радиаторов хочу осуществить ч-з коллектор (к каждому радиатору 2-е трубы, как правильно назвать не знаю, надеюсь понятно написал) . Контуры ТП ч-з смесительный узел... Труба пластик ПП или МП еще не решил и подскажите по диаметру пжл, от коллекторов до радиаторов наверное 16мм а вот дальше ??
Теперь то что мне не понятно. Где ставить коллекторы ??? На 1-ом этаже и от них тянуть к каждой батарее трубу (сомневаюсь в насосе котла ... или поставить дополнительный насос на обратку и 0 проблем?) или придется на каждом этаже ставить коллекторы? Если вариант 2 то как быть с контурами ТП ??
Если кто-нибудь понял что я написал отзовитесь пжл
Подумываю смонтировать отопление в своем доме, решил обратиться к вам за помощью или советом...
Дом из блока (отсев керамзита) 400мм с 80мм пенопласта внутри, окна пластик 70мм 3 стекла, в 3 этажа, по 55 м2 на этаже. В цокольном этаже котельная над ней на 1-ом и 2-ом этажах санузлы приблизительно по 4 м2.
Предполагаемая схема отопления:
- цоколь 1 контур теплого пола, 1 радиатор;
- 1 этаж 2 контура ТП, 4 радиатора;
- 2 этаж 1 контур ТП, 3 радиатора.
Котел навесной 2-х контурный, скорей всего какой-нибудь бюджетный вариант фирмы Бакси. С мощностью котла сомневаюсь по подсчетам должно хватить 24 квт. с запасом, но точек ГВС будет 4, хотя одновременно будет использоваться скорей всего 1, максимум 2. В будущем будет пристройка 30 м2 (с баней).
Подключение радиаторов хочу осуществить ч-з коллектор (к каждому радиатору 2-е трубы, как правильно назвать не знаю, надеюсь понятно написал) . Контуры ТП ч-з смесительный узел... Труба пластик ПП или МП еще не решил и подскажите по диаметру пжл, от коллекторов до радиаторов наверное 16мм а вот дальше ??
Теперь то что мне не понятно. Где ставить коллекторы ??? На 1-ом этаже и от них тянуть к каждой батарее трубу (сомневаюсь в насосе котла ... или поставить дополнительный насос на обратку и 0 проблем?) или придется на каждом этаже ставить коллекторы? Если вариант 2 то как быть с контурами ТП ??
Если кто-нибудь понял что я написал отзовитесь пжл
Если санузлы над котельной, то в них и просятся коллекторные шкафчики на воду и на ТП (с воздухоотводчиками , я бы ещё и расходомеры поставил). Радиаторы - по вкусу, можно из котельной, можно тоже от санузлов. Смесительный узел ТП под котёл (у ХЕРМАНа вроде есть) тоже в шкафчике. Диаметры от котла - 3/4", это ДУ20 (20мм внутренний Ф, + 2 толщины стенки = наружный Ф трубы). Насос котла 8 радиаторов прокачает, а на ТП свой будет.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
Нарисовать - это к специалисту... А мы тут белим, красим (с) (из анекдота про фригидную женщину в кабинете сексопатолога)
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
От смесительного узла 25-ю, а может и 20-й хватит, я ж не специалист . 4 петли - это вроде немного (петли надеюсь не больше 50-ти метров?)...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
Re:
Петли чем короче (и одинаковей) - тем проще балансировать, уж в этом-то я специалист [quote=""Лёлик""]на ТП (с воздухоотводчиками , я бы ещё и расходомеры поставил)[/quote]
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
- Benbariga
- Претендент
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
- Репутация: 0
- Откуда: Белгород
[quote=""Лёлик""]я бы ещё и расходомеры поставил[/quote]
а что это такое?? я с таким не знаком и про воздухоотводчики если можно по подробней )
[quote=""Лёлик""]Петли чем короче (и одинаковей) - тем проще балансировать, уж в этом-то я специалист [/quote]
так может быть из котельной от смесительного узла и тянуть все петли ТП ??
а что это такое?? я с таким не знаком и про воздухоотводчики если можно по подробней )
[quote=""Лёлик""]Петли чем короче (и одинаковей) - тем проще балансировать, уж в этом-то я специалист [/quote]
так может быть из котельной от смесительного узла и тянуть все петли ТП ??
коллектор с расходомером:http://images.yandex.ru/search?text=%D0 ... type=imageВ них же и воздухоотводчики. Из котельной нельзя - воздух не выгнать...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
- Benbariga
- Претендент
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
- Репутация: 0
- Откуда: Белгород
Развейте сомнения...
Зашел сегодня в магаз прицениться... начал про настенные котлы спрашивать и .... манагер как узнал что дом в 3 уровня и котельная в подвале, сказал что настенник не продавит больше 5 метров вверх... присоветовал напольный котел. На вопрос поможет ли доп. насос залепетал про какие то заморочки с работой котла...
Подскажите он меня на бабло раскручивал или он прав ??? Напомню что отапливаемая площадь не превышает 150 м2.
п.с. еще насчитал мне 130 секций батарей аллюм.
Зашел сегодня в магаз прицениться... начал про настенные котлы спрашивать и .... манагер как узнал что дом в 3 уровня и котельная в подвале, сказал что настенник не продавит больше 5 метров вверх... присоветовал напольный котел. На вопрос поможет ли доп. насос залепетал про какие то заморочки с работой котла...
Подскажите он меня на бабло раскручивал или он прав ??? Напомню что отапливаемая площадь не превышает 150 м2.
п.с. еще насчитал мне 130 секций батарей аллюм.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Напольные котлы вообще без насосов бывают некоторые, даже большинствоBenbariga писал(а):сказал что настенник не продавит больше 5 метров вверх... присоветовал напольный котел
Если серьезно, то тут не в метрах в высоту дело. Надо считать гидравлику. Если котел 24 кВт настенник и на него повесите последовательно однотрубкой 130 секций, то котлу не особо то это понравиться.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
циркуляционный насос в котле не поднимает воду
а создает циркуляцию в СО
т.е. преодолевает сопротивление системы
которая зависит от диаметра труб, типа отопительных приборов, вида системы и т.п.
не путайте это с расстоянием между нижней и верхней точкой системы
а создает циркуляцию в СО
т.е. преодолевает сопротивление системы
которая зависит от диаметра труб, типа отопительных приборов, вида системы и т.п.
не путайте это с расстоянием между нижней и верхней точкой системы
Лужу и паяю котлы починяю.