Тема: обмерзание дымохода

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
обмерзание дымохода

Сообщение Стеф » 08 май 2008, 06:58

Собираюсь установить индивидуальное отопление в квартире на 5 этаже 5-этажного дома.
Встроенного дымохода в доме нет. Дымоход от котла разрешили делать хоть на крышу, хоть в стену. Стена кирпичная ~ 60см. Крыша 2 бетонные плиты и между ними, наверное, утеплитель типа керамзита. По мне проще в стену коаксиальную трубу. Но! В горгазе меня сразу напугали, сказали, что будет обмерзать и замерзать, на трубе висеть сосулька, стена будет мокнуть и покрываться льдом, и от этого будет разрушаться. Обещали на видео это продемонстрировать. Сказали, если на крышу, то все будет окей. Черт с ней со стеной, меня дымоход интересует. Из того что успел прочитать понял, что многие сталкивались с проблемой замерзания коаксиального дымохода. Посоветуйте, что делать. На самом деле это такая проблема? И какой вариант самый лучший в моей ситуации?
Стеф
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08.05.08
Репутация: 0

Сообщение @lex » 08 май 2008, 09:08

Кто мешает сделать раздельный 80х80?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Изображение
@lex
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1360
Изображения: 2
Зарегистрирован: 09.03.05
Откуда: Тула
Репутация: 38

Сообщение Alekz » 08 май 2008, 09:36

Раздельный 80*80 ! Забор воздуха через стену, "выхлоп" - через крышу. Или Ваши газовики такого варианта не видели? Практически у каждого производителя есть такие комплекты. Работает без каких либо проблемм.
Alekz
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 21.10.06
Репутация: 5

Сообщение Стеф » 08 май 2008, 14:55

Они в принципе тоже самое и предложили. А кто нибудь объяснит почему заморочки с коаксиальным дымоходом в стену или это не для наших климатических зон. И дымоход в крышу можно трубой асбестоцементной или лучше специальной?
Стеф
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08.05.08
Репутация: 0

Сообщение Леонид К » 09 май 2008, 14:32

Для северных районов предусмотрены коаксиальные трубы "антилёд",отличаются от обычных тем,что внутренняя труба диам.60 выступает примерно на 30 см за оголовок.Продавцы котлов об этом должны знать. А делать в квартире дымоход,пробивать перекрытие,крышу-это такой геморрой!А ещё очень часто вода с крыши и конденсат делают на потолке огромное мокрое пятно...Лучше откажитесь от этой мысли.Я такое вижу практически везде,поверьте.
Леонид К
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25.01.08
Репутация: 0

Сообщение KGiP » 09 май 2008, 14:37

Все коаксиала для условий Севера НЕ ПОДХОДИТ!!!
ТОлько раздельные дымоходы. Если на крышу раздельный то с полным набором работ по изоляции всех щелей. Работа рутиная но 100% отличный результат без всяких протечек. Тему подымали года 3 назад ищите.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
KGiP
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1729
Зарегистрирован: 14.08.04
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Репутация: 5

Сообщение goga777 » 13 май 2008, 10:53

Стеф Вы в каком регионе находитесь?
goga777
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03.01.08
Откуда: KIEV
Репутация: 7

Сообщение Прохожий » 13 май 2008, 12:24

Леонид К";p="15670530 писал(а):Для северных районов предусмотрены коаксиальные трубы "антилёд",отличаются от обычных тем,что внутренняя труба диам.60 выступает примерно на 30 см за оголовок.Продавцы котлов об этом должны знать.

Какой производитель? Ссылка есть?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Прохожий
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3891
Зарегистрирован: 22.06.06
Откуда: Москва
Репутация: 84

Сообщение Стеф » 15 май 2008, 13:57

Я в Тверской области, 200км от Москвы.
Стеф
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08.05.08
Репутация: 0

Сообщение sergey 73 » 16 май 2008, 12:13

Залог успешной работы коаксиала - правильная регулировка газового клапана, а в сильные морозы действительно очень хорошо помогает удлинение внутренней трубы сантиметров на 10-15 и небольшой подсос воздуха из помещения (чтобы пресостат не замерзал). Но это бывает очень редко. Зачастую сервисанты не утруждают себя настройкой котла при запуске, отсюда и большинство траблов зимой.
sergey 73
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 417
Зарегистрирован: 20.10.07
Откуда: Воронеж
Репутация: 8

Сообщение Святослав » 16 май 2008, 14:09

sergey 73 ,а будет ли у нас работать этот метод, у нас климат достаточно тёплый, сырой возникают проблеммы с диф.датчиками именно в периоды -ночь минус, день плюс, все поголовно звонят, спасает банальное простукивание, там где клиент на ремонт смотрит подозрительно-меняю, разбирал их для знаний принципа работы, метод ремонта сохранил от времени службы в армии, там мы так ремонтировали ракетные станции и их блоки... :lol:
Святослав
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 08.02.08
Откуда: Молдова Кишинёв
Репутация: 11

обмерзание...

Сообщение Banjo » 01 июл 2008, 17:01

Народ! А кто в курсе? Есть специальные нормы и правила необходимости делать уклон дымохода, дабы конденсат стекал.... Кто знает в каком СНиП'е это прописано? Недавно столкнулся: одни говорят, мол котел должен сам выпаривать конденсат ибо висение сосулек недопустимо, другие жалеют поверхности нагрева, тобишь теплообменник....и соответственно две "армии" сражающиеся за уклон дымохода либо от котла... либо к котлу... ))))) Какой СНиП????
Banjo
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01.07.08
Репутация: 0

Сообщение Прохожий » 01 июл 2008, 17:30

Какой еще СНиП? Читайте инструкцию от завода-изготовителя.
Если наклон "к котлу", то перед котлом должен стоять конденсатоотводчик. Если "от котла", то нужно самостоятельно предотвратить образование наледи каким угодно способом.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Прохожий
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3891
Зарегистрирован: 22.06.06
Откуда: Москва
Репутация: 84

Сообщение Banjo » 01 июл 2008, 19:30

Вопрос не в том! Просто необходимо доказать одной организации, которая монтировала котел,что она все-таки схалтурила, установив уклон в сторону котла, тем самым заливая топку, но мотивируя это тем, что котел должен "выпаривать" весь конденсат.
По поводу инструкции завода изготовителя, то VITOPEND (это в моем конкретном случае котел фирмы Viessman), не удосужился регламентировать угол наклона.... Если взять любой другой котел и паспорт на него (Daewoo, Rinnai, Kiturami например), то там это четко написано, но это всего лишь "рекомендации" завода изготовителя, которые на самом деле дублируют НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ! Итак, кто знает, какой СНиП (или тому подобное) об этом вещает, подскажите пожалуйста! Заранее спасибо)))
Banjo
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01.07.08
Репутация: 0

Сообщение Олег_50 » 02 июл 2008, 17:30

В инструкции к котлу указаны все нужные уклоны (точно читал там об этом) и допустимые размеры коаксиального дымохода, смотрите внимательно документацию на монтаж котла и монтаж ОПС (системы дымоудаления). Если не путаю цифры, то 3-4 гр в сторону котла (у Виссманов в сторону котла точно, сам долго выяснял эти подробности), и если есть вероятность образования конденсата, то нужно ставить конденсатоотводчик.
Кроме выхопа через стену, могут использоваться схемы и с раздельным или коаксиальным принудительным выбросов через крышу (вертикальные). Тогда конденсатоотводчик точно нужен.
Олег_50
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 12.04.08
Репутация: 0


Вернуться в Отопление и ГВС

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: BAXI-Ural, Bing [Bot], Google [Bot], Slg и гости: 32

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК