Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Otto Frija
- Претендент
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
[quote="madved";p="15689410"]... а вот с бошем который на 35кил, с частотником на турбине увы - невидит пламя. он со смартом АРС заработал...[/quote]
А Вы замеряли, что там на входе было? Вроде не должна его перефазировка сваливать, мож, что по газовой трубе приходило?
По теме: Нужны бесперебойники.
А Вы замеряли, что там на входе было? Вроде не должна его перефазировка сваливать, мож, что по газовой трубе приходило?
По теме: Нужны бесперебойники.
Capituleizen? Nein!
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="madved";p="15689410"][quote="antei";p="15689293"]...несколько раз сталкивался с железяками "специальных для котлов" - глючные и неадекватные. некоторые вроде нормально работают. но ценник кошмарный.[/quote][/quote]
Угу.
Что надо на самом деле нужно газовому котлу с насосом от УПСа?
1. Коэффициент гармоник не более 5% - аппроксимированная синусоида вполне подойдет. Любители - электронщики могут поэкспериментировать с дросселями - помогает от высших гармоник.
2. Реальный "ноль" на выходе или гальваническая развязка выхода от входа - тогда этот ноль легко сделать искуственно.
3. Желательно: возможность подключения внешних аккумуляторов. Ключевой здесь момент: зарядное устроойство УПСа должно "вытянуть" полную зарядку всех подключенных аккумуляторов за время не более 24 часов.
4. Главное: надежность и долговечность.
Очень много ИБП удовлетворяют первым двум критериям, третьему - достаточно. Из оставшегося надо выбирать по критерию №4. Вот и все.
Ничего не хочу хаять заочно, но, к сожалению, такой алгоритм никогда не приводил меня к изделиям, произведенным на пространствах бывшего СССР.
Угу.
Что надо на самом деле нужно газовому котлу с насосом от УПСа?
1. Коэффициент гармоник не более 5% - аппроксимированная синусоида вполне подойдет. Любители - электронщики могут поэкспериментировать с дросселями - помогает от высших гармоник.
2. Реальный "ноль" на выходе или гальваническая развязка выхода от входа - тогда этот ноль легко сделать искуственно.
3. Желательно: возможность подключения внешних аккумуляторов. Ключевой здесь момент: зарядное устроойство УПСа должно "вытянуть" полную зарядку всех подключенных аккумуляторов за время не более 24 часов.
4. Главное: надежность и долговечность.
Очень много ИБП удовлетворяют первым двум критериям, третьему - достаточно. Из оставшегося надо выбирать по критерию №4. Вот и все.
Ничего не хочу хаять заочно, но, к сожалению, такой алгоритм никогда не приводил меня к изделиям, произведенным на пространствах бывшего СССР.
-
- Претендент
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 05 окт 2006, 20:55
- Репутация: 1
- Откуда: Новосибирск
[quote="Otto Frija";p="15689441"][quote="madved";p="15689410"]... а вот с бошем который на 35кил, с частотником на турбине увы - невидит пламя. он со смартом АРС заработал...[/quote]
А Вы замеряли, что там на входе было? Вроде не должна его перефазировка сваливать...[/quote]
нормальный синус. визуально не больше нескольких %. можно даже дотащить до спец прибора - померить % смысла нету.
большинство настенников нефазочуствительны. отсто... всм отдельные аппараты - да.
было-б время, попробовать доп фильтром гармоники придавить, и глядишь - заработало.
Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд:
[quote="Slayer";p="15689452"]Да и мне не помешает(условия)..Постоянно вопрос стоит..ИПБ он лайн до 1кВт.с выносными акб[/quote]
онлайн? хм. а зачем? прецезионный котел?
эт-ж сразу в 2 раза дороже
А Вы замеряли, что там на входе было? Вроде не должна его перефазировка сваливать...[/quote]
нормальный синус. визуально не больше нескольких %. можно даже дотащить до спец прибора - померить % смысла нету.
большинство настенников нефазочуствительны. отсто... всм отдельные аппараты - да.
было-б время, попробовать доп фильтром гармоники придавить, и глядишь - заработало.
Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд:
[quote="Slayer";p="15689452"]Да и мне не помешает(условия)..Постоянно вопрос стоит..ИПБ он лайн до 1кВт.с выносными акб[/quote]
онлайн? хм. а зачем? прецезионный котел?
эт-ж сразу в 2 раза дороже
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
[quote="madved";p="15689479"]
онлайн? хм. а зачем? прецезионный котел?
эт-ж сразу в 2 раза дороже [/quote]
За то надежнее получается стабилизатор и ИБП в одном корпусе только лучше. Единственное КПД у онлайн блоков меньше но при такой нагрузке не существенно. Когда автоматика у котла стоит 68000 стоимость ИБП в 15-20000 уже не кажется большой.
онлайн? хм. а зачем? прецезионный котел?
эт-ж сразу в 2 раза дороже [/quote]
За то надежнее получается стабилизатор и ИБП в одном корпусе только лучше. Единственное КПД у онлайн блоков меньше но при такой нагрузке не существенно. Когда автоматика у котла стоит 68000 стоимость ИБП в 15-20000 уже не кажется большой.
- tdleoton
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 дек 2008, 14:58
- Репутация: 0
- Контактная информация:
О наших приборах
Здравствуйте, господа!
Благодарю за информацию! Немного криво у меня вышло задать тему, но все таки... Теперь о приборах.
Все ИБП имеют чистый синус на выходе (проверено и вылизано нашими технарями за 8 лет работы). Котел с насосиком от АКБ 100Ah при непрерывной работе работает 7-8часов, если работает с отключением (нагрел - отключился) - до полутора суток. Для обеспечения стабильной работы котлов обеспечивает на выходе виртуальный ноль. Теперь отдельно:
1. OFF Line. Мощность 500Wtt. Подключается к внешнему аккумулятору, 6А зарядное устройство (заряжает АКБ до 100Аh), время переключения на АКБ 15мсек., при просаживании сети до 180V переключается на питание от АКБ, отсекатель напряжения 250V.
2. On Line. Мощность 250Wtt (с перегрузом до 600Wtt для турбированых котлов). Наши технари рекомендуют АКБ 75-190Ah, 10А контролируемая зарядка, диапазон входных напряжений 130V-300V, кратковременно выдерживает импульсы 380V, нормализатор с двойным преобразовнием, время переключения на АКБ отсутствует.
По поводу условий работы. Хочу посоветоваться с Вами.
Имею мысль открыть педставительство в России. Есть предложение организовать продажу на рынке в Москве. Но это мне не очень нравится. Не зная Российского законодательства, не имея опыта работы в России очень тяжело решиться на такой шаг. Поэтому и создал эту тему в форуме, а Вы подсказали хорошую идею: "Спросить у Вас". Если Ваши интересы и возможности совпадают с моими, буду рад обсудить это в личной перписке.
Благодарю за информацию! Немного криво у меня вышло задать тему, но все таки... Теперь о приборах.
Все ИБП имеют чистый синус на выходе (проверено и вылизано нашими технарями за 8 лет работы). Котел с насосиком от АКБ 100Ah при непрерывной работе работает 7-8часов, если работает с отключением (нагрел - отключился) - до полутора суток. Для обеспечения стабильной работы котлов обеспечивает на выходе виртуальный ноль. Теперь отдельно:
1. OFF Line. Мощность 500Wtt. Подключается к внешнему аккумулятору, 6А зарядное устройство (заряжает АКБ до 100Аh), время переключения на АКБ 15мсек., при просаживании сети до 180V переключается на питание от АКБ, отсекатель напряжения 250V.
2. On Line. Мощность 250Wtt (с перегрузом до 600Wtt для турбированых котлов). Наши технари рекомендуют АКБ 75-190Ah, 10А контролируемая зарядка, диапазон входных напряжений 130V-300V, кратковременно выдерживает импульсы 380V, нормализатор с двойным преобразовнием, время переключения на АКБ отсутствует.
По поводу условий работы. Хочу посоветоваться с Вами.
Имею мысль открыть педставительство в России. Есть предложение организовать продажу на рынке в Москве. Но это мне не очень нравится. Не зная Российского законодательства, не имея опыта работы в России очень тяжело решиться на такой шаг. Поэтому и создал эту тему в форуме, а Вы подсказали хорошую идею: "Спросить у Вас". Если Ваши интересы и возможности совпадают с моими, буду рад обсудить это в личной перписке.
Интересно - пишите
-
- Любитель
- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
- Репутация: 3
Не совсем понял? на рынках москвы? т.е на базарах? или в имеете ввиду выйти на рынок Москвы? а объёмы у вас какие? Потянете ли?
На самом деле вопрос правда интересный- но есть много, но - цена, гарантии, качество.
Вот у нас в Ростове делают бесперебойники...и вполне толковые, но... цена не самая приемлемая ... и второе- в сезон всё равно не хватает...
Поэтому... жду инфу по прежнему.
На самом деле вопрос правда интересный- но есть много, но - цена, гарантии, качество.
Вот у нас в Ростове делают бесперебойники...и вполне толковые, но... цена не самая приемлемая ... и второе- в сезон всё равно не хватает...
Поэтому... жду инфу по прежнему.
-
- Любитель
- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
- Репутация: 3
Насчёт ломучести - нет у меня накопленного опыта, т.к не было ни одного опыта негативного... (хотя... может мало опыта?) - (не приведи Господь подумаете что рекламирую- даже название не говорю, т.к. устанавливаем ростовские исключительно по причине безальтернативности..) - если есть - поделитесь... а если есть альтернативное мнение по другим товарам- милости жду...
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="tdleoton";p="15689856"]Много ли предложений по аналогичной технике? А нормализатор с двойным преобразованием вместе с ИБП, а время работы до 7,5 часов - это тоже разводка?[/quote]
С Вашими параметрами минимум пяток предложений в Москве есть. Все производители из дальнего зарубежья. Так что вполне сможете войти на рынок с более низкой ценой и качеством не хуже.
С Вашими параметрами минимум пяток предложений в Москве есть. Все производители из дальнего зарубежья. Так что вполне сможете войти на рынок с более низкой ценой и качеством не хуже.