Посоветуйте как устранить течь в медном уголке
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Посоветуйте как устранить течь в медном уголке
Вроде все видно на фото.
На внутреннем изгибе одного уголка образовалась трещина.
Что-то подобное было ожидаемо. Этот уголок находился под достаточно значительной динамической нагрузкой. Вот и результат.
Подскажите как можно побыстрому запломбировать эту трещину, чтобы продержалась хотя бы месяц. Хотелось бы избежать пайки. Очень не хочется опорожнять систему.
Уголок 15мм, давление в системе около 1бар.
А вообще каким образом учитывается температурное расширение медной трубы?
Как можно компенсировать увеличение длины трубы?
На внутреннем изгибе одного уголка образовалась трещина.
Что-то подобное было ожидаемо. Этот уголок находился под достаточно значительной динамической нагрузкой. Вот и результат.
Подскажите как можно побыстрому запломбировать эту трещину, чтобы продержалась хотя бы месяц. Хотелось бы избежать пайки. Очень не хочется опорожнять систему.
Уголок 15мм, давление в системе около 1бар.
А вообще каким образом учитывается температурное расширение медной трубы?
Как можно компенсировать увеличение длины трубы?
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.
- Sid
- Профи
- Сообщения: 673
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
У меди температурное раширение трубы весьма небольшое.
Компенсируется удлинение трубы обычно компенсаторами (масло масленное блин). То есть П образными участками на трубах.
Я думаю в квартирах, на стояках вы подобное видели.
Хотя в вашем случае компенсаторы ставить наверно слишком. В смысле делать П образные участки труб.
Да и Дима вон уже ответил
Компенсируется удлинение трубы обычно компенсаторами (масло масленное блин). То есть П образными участками на трубах.
Я думаю в квартирах, на стояках вы подобное видели.
Хотя в вашем случае компенсаторы ставить наверно слишком. В смысле делать П образные участки труб.
Да и Дима вон уже ответил
В нашей местности простого пайщика труб еще поискать придется. А чтоб еще с агрегатом для локальной заморозки труб, так вообще нереально. Систему паял самостоятельно, самому и исправлять придется.
В этом угле одна сторона трубы удлиняется порядка 15мм. Уголок полностью упирается в стену. Это при t подачи 70°C. На другой стороне в 17см стоит крепеж к стене. Как мне видится, при удлинении одной стороны, нагрузка приходилась на этот небольшой кусок 17см. Может этот крепеж вообще убрать? Или сдвинуть см на 50-70. Думается, что в этом случае нагрузка на изгиб уголка будет поменьше.
Подскажите, а каковы должны быть размеры П-образного участка? Хотя бы какая длина боковых палочек?
В этом угле одна сторона трубы удлиняется порядка 15мм. Уголок полностью упирается в стену. Это при t подачи 70°C. На другой стороне в 17см стоит крепеж к стене. Как мне видится, при удлинении одной стороны, нагрузка приходилась на этот небольшой кусок 17см. Может этот крепеж вообще убрать? Или сдвинуть см на 50-70. Думается, что в этом случае нагрузка на изгиб уголка будет поменьше.
Подскажите, а каковы должны быть размеры П-образного участка? Хотя бы какая длина боковых палочек?
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.
- Sid
- Профи
- Сообщения: 673
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Я вот вообще не знаю, можно ли делать в таком случае П образный компенсатор, и будет ли он нормально работать. Такое используется обычно в более крупных системах.
Вы бы хоть схематично нарисовали, длину участка, а то я немного торможу, куда и что упирается.
И каким образом стоит крепеж к стене, со стороны 17 мм участка ?
Вы бы хоть схематично нарисовали, длину участка, а то я немного торможу, куда и что упирается.
И каким образом стоит крепеж к стене, со стороны 17 мм участка ?
Вот нарисовал кусок схемы.
Точка 1 - стеновое крепление.
Удлинение 15мм, где общая длина 10.5м. Отводы к радиаторам на тройниках.
Как я понимаю, при удлинении трубы, вся динамическая нагрузка приходится на небольшой участок длиной 17см. В результате уголок сгибается, ну а при остывании разгибается.
Вот теперь вопрос.
Нужно ли в этом случает ставить нормальный (не П-образный) компенсатор?
Или же может просто убрать стеновое крепление. Там дальше (вниз по схеме) в 1м от угла отвод на радиатор. Тогда увеличится длина плеча, т.е. изгибаемого участка - вместо 17см, 1м. В результате снимется нагрузка с уголка.
На данный момент течь устранена при помощи силиконового герметика и изоленты.
Точка 1 - стеновое крепление.
Удлинение 15мм, где общая длина 10.5м. Отводы к радиаторам на тройниках.
Как я понимаю, при удлинении трубы, вся динамическая нагрузка приходится на небольшой участок длиной 17см. В результате уголок сгибается, ну а при остывании разгибается.
Вот теперь вопрос.
Нужно ли в этом случает ставить нормальный (не П-образный) компенсатор?
Или же может просто убрать стеновое крепление. Там дальше (вниз по схеме) в 1м от угла отвод на радиатор. Тогда увеличится длина плеча, т.е. изгибаемого участка - вместо 17см, 1м. В результате снимется нагрузка с уголка.
На данный момент течь устранена при помощи силиконового герметика и изоленты.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.
Расширяться в обе стороны ничего не мешает. В самом начале также стоит угол 90, но вверх - к котлу. Крепление к стене пластиковое. Труба в нем сидит прочно, но двигаться может запросто. Почему давит именно на этот угол не знаю. Может это как-то связано с тем, что из этого участка (10.5м) половина выполнена 18й трубой. 15 начинается после второго радиатора.
Это при какой t. Я указывал при 70-75°
Код: Выделить всё
судя по тепловому удлинению меди у вас должно быть порядка 11.5 мм на таком участке.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.
- Sid
- Профи
- Сообщения: 673
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
11.5 это при разнице в 60 градусов (дельта между комнатной температурой и температурой в системе) я вроде считал, не помню уже.
Никак это не связано с 18 трубой.
В вашем случае думается в любом случае надо будет ставить компенсатор.
Другой вопрос куда.
Это уже лучше практиков спросить, но они что то все молчат.
Можно тот угол, который у вас ходит, просто посадить на жесткий хомут к стене, и все.
Но расширение пойдет в другую сторону.
В принципе, заместо компенсатора можно изобразить что то типа:
Обрезать медную трубу по 20 см от угла. Нарезать резьбу, накрутить фитинги ВР - Пресс.
И соединить этот участок М/п трубой. По сути тот же компенсатор гибкий выйдет.
Я кто его знает правда стоит ли такое делать, подсказывайте.
Никак это не связано с 18 трубой.
В вашем случае думается в любом случае надо будет ставить компенсатор.
Другой вопрос куда.
Это уже лучше практиков спросить, но они что то все молчат.
Можно тот угол, который у вас ходит, просто посадить на жесткий хомут к стене, и все.
Но расширение пойдет в другую сторону.
В принципе, заместо компенсатора можно изобразить что то типа:
Обрезать медную трубу по 20 см от угла. Нарезать резьбу, накрутить фитинги ВР - Пресс.
И соединить этот участок М/п трубой. По сути тот же компенсатор гибкий выйдет.
Я кто его знает правда стоит ли такое делать, подсказывайте.