Плохо работает Китурами word 5000 от сж.газа

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение kiturami »

Dim@
Dim@ писал(а): http://www.kiturami.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
это не официальный сайт)))))))
Dim@ писал(а):3000й модели потребление 250Вт, сомневаюсь что корейцы у 5000 модели понизили энергопотребление на 50%!
попробуйте разобраться в чем дело. если не найдете ответов - обращайтесь. С радостью подскажу.
А то опять подумают - реклама)
Тоже касается и Вами представленных котлов для сравнения.
Как можно сравнить например авто с передний приводом с задним, а то похлеще с полным приводом.
Не зависимо от марок. Главное по кубикам, чтоб подходило!)))

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

ну что ж...
как говорится: "без комментариев".
kiturami писал(а):мое с вашим коверканьем
:shock:
в общем-то я не "коверкал", а задавал уточняющие вопросы.
остаётся только пожелать вашим потенциальным клиентам вовремя понять ситуацию и предпринять правильные действия.
отвечать не обязательно.
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой

Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: газовый котел китурами word 5000

Сообщение kiturami »

for fondital а я не собираюсь.
просто Вы понимаете, что это для Ваша продукция не может тягаться техническим прогрессом с KITURAMI, вот и ищите в чем то подвох.
Я не начал постить тут или создавать специальных тем для Китурами, так сложилось. Совсем случайно увидел тему.
Не корректно написал про длину провода. Да принимаю. Моя ошибка.
А Вы сразу в бой)
Не стоит боятся, тут живая дискуссия.
Без обид. Не думал Вас обидеть.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

kiturami
Это я не знаю Ваших источников, мои источники - доступная информация в поисковой системе Яндекс. Мне скрывать нечего :) А вот где Вы черпаете свои знания, уж ссылочку чтоль киньте, личка тут вроде как не работает :)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение kiturami »

Mij-gan
их официальный сайт http://www.krb.co.kr" onclick="window.open(this.href);return false;

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

kiturami
А Вы пылесосами Кирби не торгуете по совместительству?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение kiturami »

Mij-gan
Ну и шутник Вы Батенька! :lol: :D
Нет не занимаюсь.
Хотя, если Вам он нужен могу попросить друзей заказать через ebay :)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Mij-gan писал(а):А Вы пылесосами Кирби не торгуете по совместительству?
А я вот торговал, было дело по молодому студенчеству... И что удивительно - брали люди, хотя цена как щас помню была 3000$ :D

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@, ай молодца :D :D :D Развеселил :)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

kiturami писал(а):работает при перепаде электропитания от 110 до 280 Вт.
Это как :shock:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

RUZALIN писал(а):Это как
Думаю что уёво :?

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

kiturami писал(а):Что касается комнатного термостата.
1. При укладке провода, старайтесь избегать близкого размещения с электропроводкой (телефонными проводами, интернет и пр.) если на расстояние более чем 25 метров, желательно кроме штробы, провод уложить в изоляционную пластиковую трубу. Это позволит избежать электро-магнитных полей, которые могут препятствовать точной работе котла.
Имелось в виду: во избежание электронаводок,- провод должен быть экранированным;
kiturami писал(а):работает при перепаде электропитания от 110 до 280 Вт.
Не путаем мощность(Вт) с напряжением(Вольт);
kiturami писал(а):Там мега пуперный трансформатор!!!! обратите на него внимание. Такой трудно где найти на конкурентных котлах.)
Скорее - импульсный блок питания, что не редкость в современной схемотехнике. Удивляет лишь диапазон входного напряжения: обычно он в пределах 160-270v;
Mij-gan писал(а): kiturami писал(а):работает при ТРИДЦАТИ мм в.ст

В том же мануале - 200 +50/-100 мм. водного столба
Тоже самое,- только по газу: у большинства производителей стандартный диапазон входного давления газа, при котором агрегат выходит на 100% своей мощности - это 13-20 мбар(при снижении до 5-7 мбар котёл продолжает работать на 50-60% своей мощности), Китурами же раздвинули этот диапазон от 10 до
25 мбар, опустив при этом точку розжига до 3 мбар;
Dim@ писал(а):у 3000й модели потребление 250Вт, сомневаюсь что корейцы у 5000 модели понизили энергопотребление на 50%!
И не сомневайся,- 5000-к - это совсем другой котёл, другая схемотехника;
Dim@ писал(а):цена у официальных дилеров WORLD 5000 25квт стоит в среднем 21600руб ( http://www.teplocom-m.ru/gazovie-kotly-" onclick="window.open(this.href);return false; ... d-5000-25r ), четвертое поколение Европейской модели BAXI ECO Four 24 - в среднем 22550руб ( http://magazintepla.su/show_cat3.php?ca" onclick="window.open(this.href);return false; ... categ=5003 ) разница минимальная получается. В чем выгода?
25-й 5000-к не 25кВт, а 30 кВт(корейцы измеряют мощность в ккал, а не в кВт, соотношение примерно 0,86), у Бакси этой мощности идёт Луна, а это уже совсем другой ценовой сегмент.
Да и вообще,- харЕ грызть друг друга: чай не первый год на форуме,- знаем друг друга, как облупленных...! :mrgreen: :P :mrgreen:
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

не про напряжение интересно :?: :?: :?:
как работает?
что все двигатели нормально работают?
и наддув и насос?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

аристошка
Принцип работы ИБП - как на всех современных телевизорах. :D
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ребят харе пудрить мозг рекламой, задолбали уже. местные форума знают что за котлы корейские, а для потенциальных клиентов есть другие способы пиарить свои продукты.

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

kiturami писал(а):что это для Ваша продукция не может тягаться техническим прогрессом с KITURAMI,
:rofl: :rofl: :rofl: :~D
спасибо, насмешил!
Dim@ писал(а):И что удивительно - брали люди, хотя цена как щас помню была 3000$
Дима, а это называется - талант продавца :)
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

представитель fondital писал(а):Дима, а это называется - талант продавца
Кстати у Кирби очень сильная подготовка людей к продажам , я прошел 10 дневные семинары по продажам пылесосов, поработал недели 3 - потом ушел поняв что денег там заработать крайне сложно. Дык с данной подготовкой меня сразу же взяли продажником в одну крупную фирму, после того как я впарил директору по персоналу снег :D

Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение kiturami »

RUZALIN
внесу поправку не Вт, а ВОЛЬТ :)
Работает стабильно и без глюков.

Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение kiturami »

For fondital; Dim@
не стоит говорить негативно о Том, чего не знаете! Это в первую очередь Вас ставит в неловкую ситуацию.
Я не обсуждаю Ваши котлы) Там точно есть, что и как обсуждать)))
Люди спрашивают, а я стараюсь ответить.
Спасибоmrstone поправил)

OneFrom
Претендент
Претендент
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 28 июн 2007, 12:39
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Сообщение OneFrom »

Просьба прояснить.
= Прочел, что расширительный бак у котла открытого типа
Получается, что воздух постоянно добавляется в СО?
Какой обеьм этого расширит бака?

= Не нашел, как у него с выбегом насоса и вентилятора (сколько в минутах?)
Оно (время) может как то регулироваться, или зашито и недоступно, как у Навьена?

= если стена, куда выводить трубу, находится прямо за котлом, какое минимальное расстояние от стены до котла потребуется (на картинках показывается вывод трубы сбоку от котла)

Закрыто