omegas писал(а):Объясните тогда ситуацию, при которой это возможно в штатном режиме?
А почему Вы отвечаете вопросом на вопрос? А подумать?
Один неспециалист назадает вопросов, что сто специалистов замаятся отвечать
Ладно. Попробую изложить несколько принципов...
1) теплый пол - низкотемпературная система;
2) котел -более высокотемпературная (кроме конденсационных и электрических);
3) эти системы надо как-то согласовывать;
4) в ТП температура подачи снижается путем подмеса из обратки в подачу холодного теплоносителя посредством трехходового клапана в классике (или, как у Вас, через байпас, что менее правильно);
5) в котле температура слишком холодного теплоносителя повышается подмесом из подачи посредством подмешивающего насоса.
6) гидравлическая стрелка для котлов с большим водонаполнением, как правило, не нужна. Правда Ваш котел, эээ...., больно примитивный
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
, так что даже не знаю...
7) "25", "32" это всего лишь монтажный размер, Вас должна интересовать напорно-расходная характеристика, очень может быть что можно будет обойтись двумя насосами - "сетевым" и смесительным;
Лучшее решение - стандартное решение....