Почему тухнет фитиль котла?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

CNFHSQ писал(а):гораздо экономичнее
Ну, наверное, не "гораздо" - всё-таки
CNFHSQ писал(а):великоват избыток воздуха
Но на 1%, может быть, и экономичнее ( t уходящих газов ниже). :party:

С новой горелкой будет уже на 1,5% ? :futbol_fans:
Изображение

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

tiptop писал(а):
CNFHSQ писал(а):гораздо экономичнее
Ну, наверное, не "гораздо" - всё-таки
CNFHSQ писал(а):великоват избыток воздуха
Но на 1%, может быть, и экономичнее ( t уходящих газов ниже). :party:

С новой горелкой будет на 1,5% ?
1. " не "гораздо" " и гораздо в чем разница??????
2.1-1,5 % не более. Избытки с,1,6 до 1,2. Но это ж дома!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

CNFHSQ
Я вот опасаюсь спросить... После Вашей переделки... в случае исчезновения пламени... подача газа прекращается?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Гораздо - Значительно, намного
Котёл с кпд=91% значительно экономичнее котла с кпд=90% ? :poiu:
Изображение

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

Mij-gan писал(а):CNFHSQ
Я вот опасаюсь спросить... После Вашей переделки... в случае исчезновения пламени... подача газа прекращается?
Ну да. Если все исправно. Переделка касается автоматики регулирования.
А почему опасаетесь спросить?

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

tiptop писал(а):
Гораздо - Значительно, намного
Про гораздо.
Были дебаты и вроде определились,что без остановок котел экономичнее.
Про проценты вопрос открытый.
Если есть методика расчета, поделитесь :D

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Как то однабоко у вас получается. Газиком еще не наигрались...
Старинная поговорка:
Хочешь получить кпд 100% - сожги в котле спичку.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Биться за процент кпд и регулировать мощность краном, постояно горящая горелка и запальник, гравитационка (даже принимая во внимание её саморегулирование) при некоторых условиях просто не работает...
КПД - фитиш?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

припали к микроскопам !

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Что ни говорите, а CNFHSQ верным путём идёт. :pioneer:
Изображение

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

tiptop писал(а):Что ни говорите, а CNFHSQ верным путём идёт.
Эт точно. Но
CNFHSQ писал(а):Котел тоже КС-3 сделал КПД 94%.
скажем мягко, вызывает сомнение :mrgreen:
CNFHSQ писал(а):Если есть методика расчета, поделитесь
А как Вы насчитали столько? :shock:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

гpязнуля писал(а): Газиком еще не наигрались...
Уже наигрались. Как в 1976 г. окончил МИНХ и ГП ( сейчас Университет нефти и газа им Губкина) так и играюсь.
Все прибамбасы в настенных котлах оказываются нерабочими когда на улице стихия, отключается электроэнергия, а остается только газ. Не говоря о том что сложная техника имеет привычку ломаться.
Последний раз редактировалось CNFHSQ 05 ноя 2011, 21:20, всего редактировалось 3 раза.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

CNFHSQ писал(а):Не говоря о том что сложная техника имеет привычку ломаться.
Простая тоже ломается. Даже ломы тупятся и гнутся. :sadd:
CNFHSQ писал(а):За 1 % Никогда не погнался бы, а вот 25% ПОСЛЕ установки экономайзера получил.
Это ж какой КПД изначально-то был? 50%? :roll:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

Получил реально 15%, вместо плановых 25%.
Последний раз редактировалось CNFHSQ 06 ноя 2011, 09:58, всего редактировалось 4 раза.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

CNFHSQ писал(а):ПОСЛЕ установки экономайзера получил
"Теплоутилизатора" ? :wink:
Изображение

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

tiptop писал(а):
CNFHSQ писал(а):ПОСЛЕ установки экономайзера получил
"Теплоутилизатора" ? :wink:
Дополнительная конвективная поверхность нагрева.

agtrias

Re:

Сообщение agtrias »

KGiP писал(а):Вот именно, потому что тут есть газовики вам и написали: вызовите газовиков, они сделают.
вызывала, не сделали!

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

VikT писал(а):
скажем мягко, вызывает сомнение :mrgreen:
вам распечатку или режимную карту?

jack74
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 14:24
Репутация: 0
Откуда: Луцк

Сообщение jack74 »

Вернусь к начальным "баранам" :)
jack74 писал(а):Здравствуйте.
По какой причине может тухнуть фитиль котла? Котел простенький АОГВ-8 РОСС. Самого момента, когда он гаснет, пока не поймал... Просто перестаёт греть, подходишь, а он потух...
jack74 писал(а):... Немножко дорисую расказ Я бы и не спрашивал на форуме о такой ерунде, но уже просто интересно стало, барабашка у меня живет, что-ли... На кухне стоит и котёл вышеописаный и газовая колонка, обыкновенная совдеповская (марку лень смотреть, неважно)... Так вот, сначала начал тухнуть фитиль колонки... Понятно - контроль пламени, тяги... - но там то всё это уже давно заглушено/выброшено! Тоесть нечему там выключать подачу газа к фитилю! А теперь вот и котёл "заразился"... вот и спрашиваю
Короче, оказалось, всё-таки, обратная тяга... Причём появлялась она только тогда, когда открывалась дверь ванной-туалета :)
Вот такой вот заворот воздуха и банальная причина :)

wcrb11
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 20:34
Репутация: 0

Re: Почему тухнет фитиль котла?

Сообщение wcrb11 »

CNFHSQ писал(а):
Сан-техник писал(а): полной заменой дымохода
У меня котел гас из-за того, что при отключении основной горелки происходил хлопок и гасил запальник. По совету газовиков пропилил ножевкой (не перестараться!) запорный клапан. Котел стал гореть постоянно. Большее и малое горение. Тухнуть перестал.
Уважаемый CNFHSQ, не подскажете поподробнее, как именно сделать пропил ( какого размера, например делали Вы на своем котле)?
Буду очень благодарен за совет других форумчан, если кто в курсе

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»