Про двухконтурные котлы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Меняешь котёл ,меняй и СО.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Золотые слова. :da_zombie:

Fokys
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 11:53
Репутация: 0

Сообщение Fokys »

Если всё менять полдома рушить надо вытаскивая ванну. Всё лепилось одно на другое в течении 7-8 лет. Провели газ - протянули трубы под обогрев жилища и тепла хватает кроме дальней комнаты. Провели воду - установили туалет. Провели канализацию - сделали ванную комнату. Там теперь всё переплетено : трубу демонтировать - перегородки рушить :(
Маманю и так еле уломали котёл менять... ведь рабочий, послужит ещё !!! :mrgreen:

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Fokys писал(а):Маманю и так еле уломали котёл менять... ведь рабочий, послужит ещё !!! :mrgreen:
Тоды ой. :lol:
СО с корректировкой..png
Переделать подачу от котла. И котёл менять не надо ещо столько же поработает. Ну а если
Fokys писал(а): Там теперь всё переплетено : трубу демонтировать - перегородки рушить :(
тода ставь циркулиционник через байпас и будем вам тепло
СО 2 с корректировкой.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

ed777 писал(а):И не верьте рассказам продавца о 105-110% КПД этих котлов. КПД это складывается из двух составляющих - КПД самого котла - 90-93% и КПД экономайзера 10-15%. Складывают "нескладываемое".
ЗАЧООТ. :mrgreen: А ты веришь продавцам неконденсационных котлов про КПД 92%? даже с экономайзером? Тогда возьми калькулятор и посчитай КПД при высшей теплоте сгорания.
А сравнивать котел с экономайзером и конденсационник - это попу с пальцем сравнивать. Где ты видел чтобы у ДЕ10 с экономайзером и каменной трубой температура была ниже 120 градусов???? Расскажи ка сколько у них труба простоит? А у конеднсационника даж труба пласмассовая...
110% получасется только из-за того, что расчет (как и в случае с обычными котлами) ведется по низшей теплоте сгорания. Если для обоих котлов вести расчет по высшей теплоте - получится что у конденсационника КПД 99%, а вот у обычного будет около 81%... Надеюсь разницу между низшей и высшей теплотой понимаете. Так шта-а идитя в шастой класс, учитя физику и химию заодно.

Аватара пользователя
bully
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 10:55
Репутация: 0
Откуда: Петербург

Сообщение bully »

Народ, спасибо. Несмотря на развеселый флуд, который развлекал меня всю неделю, все-таки хоть стал немного понимать, о чем речь. Но я продолжу вас терзать вопросами. Котел сейчас напольный, не падайте в обморок - вот такой:

Изображение

поменять хочу на Аристон вот такой http://aristonheating.ru/products/heat_ ... oductId=11" onclick="window.open(this.href);return false;. То, что выше прозвучало, что надо всю ОС менять - это правда? Сейчас отличная просто самотечка с чугунными трубами. Проблема сейчас только в котле, который зимой чуть не устроил пожар (последствия которого видны на фото на заднем плане). Вопрос: каким-то образом настенный двухконтурный Аристон можно все-таки подсоединить к этой системе? Если нет, то посоветуйте плис что-нибудь почитать про обустройво системы отопления, на что нужно обратить внимание? Что требовать от мастера? И какой мощности котел нужно брать на 100 квадратов + ГВС? Спасибо снова!

Кортик
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 02:38
Репутация: 1

Сообщение Кортик »

Оооо боже, какая ацкая топка!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

bully
Вам бы что-нибудь напольное энергонезависимое - самое оно было бы
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Morrisson
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 00:31
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Morrisson »

bully , а что у него горело-то? у этого... ммм... котла? :shock:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Сажа, Джим, газовая сажа :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

bully писал(а):Народ, спасибо. Несмотря на развеселый флуд, который развлекал меня всю неделю, все-таки хоть стал немного понимать, о чем речь. Но я продолжу вас терзать вопросами. Котел сейчас напольный, не падайте в обморок - вот такой:

Изображение

поменять хочу на Аристон вот такой http://aristonheating.ru/products/heat_ ... oductId=11" onclick="window.open(this.href);return false;. То, что выше прозвучало, что надо всю ОС менять - это правда? Сейчас отличная просто самотечка с чугунными трубами. Проблема сейчас только в котле, который зимой чуть не устроил пожар (последствия которого видны на фото на заднем плане). Вопрос: каким-то образом настенный двухконтурный Аристон можно все-таки подсоединить к этой системе? Если нет, то посоветуйте плис что-нибудь почитать про обустройво системы отопления, на что нужно обратить внимание? Что требовать от мастера? И какой мощности котел нужно брать на 100 квадратов + ГВС? Спасибо снова!
Врезать настенник - без проблем. Нужно только закрыть систему(сделать закрытой), посчитать объем теплоносителя и при необходимости добавить дополнительный расширительный бак.
Котел берите исходя из потребности в ГВС. Производительность ГВС - ключевое здесь. Очень важно , что бы в котле была опция уменьшения мощности на отопление.

Что требовать от мастера? Обязательно - посмотреть готовые объекты, послушать отзывы от его клиентов. Либо, пофотайте его работу и послушайте его слова и передайте мне(в личку можно). :art:

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Или нет у ВАС там ГВС. Тогда - пардон.

Аватара пользователя
Morrisson
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 00:31
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Morrisson »

Я вижу, что на передней панели слледы горения сажи, но
bully писал(а): Проблема сейчас только в котле, который зимой чуть не устроил пожар (последствия которого видны на фото на заднем плане)

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Другой человек писал(а):и передайте мне(в личку можно).
Жадный какой! Не, на всеобщее растерзание нужно :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

ZW 23-1 KE
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 20:32
Репутация: 3

Сообщение ZW 23-1 KE »

GENUS является вершиной современной инженерной мысли, направленной на получение максимального комфорта при максимальной экономии. :shock: :shock: Самый передовой настенный газовый котел мощностью 24, 28 или 35 кВт, с раздельными теплообменниками (для отопления и горячего водоснабжения), уникальными гидравлической группой, новейшей логикой управления и большим жидкокристаллическим дисплеем. Эффективен в поквартирном теплоснабжении (отоплении).
Дизайн серии GENUS является показателем технологического совершенства, изысканные формы и функциональность отражают такие характеристики техники как качество, долговечность и комфорт. Неповторимый дизайн, отражающий все оттенки современных технологий, замечательно подходит для встраивания в любое помещение и окружение
Вечная хвала рекламщикам!Нормальный человек,прочитав это, сразу должен забыть об этом котле.Ширпотреб,х...ли..

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

bully писал(а):посоветуйте плис что-нибудь
Настенник вам явно не подойдет, я бы посоветовал котел Dakon P LUX Z - модель энергонезависимая специально для гравитационных систем отопления, для замены АОГВ и подобных котлов. Вот ссылка: http://stroimteplo.ru/produkcziya/kotly ... akon-p-lux" onclick="window.open(this.href);return false;
Устанавливается на место старого котла с минимальными переделками системы (если она работает нормально естественно).

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):я бы посоветовал котел Dakon P LUX Z
А их не сняли разве с производства? Или у тебя в заначке остался? :mrgreen:
А так-то да, котёл как раз для такого случая.
"Без измерений нет испытаний!"

Alehandrovich
Претендент
Претендент
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 23:17
Репутация: 5

Re:

Сообщение Alehandrovich »

Fokys писал(а):
Закрытая или открытая камера сгорания : в чём плюсы и минусы ?
Открытая система предполагает естественную тягу, воздух для сгорания газа берётся из помещения. Значит там где стоит котёл обязательно должна быть приточная вентиляция, собственно дырка в нижней части стены. Или раньше при проведении газа в СССР газовщики любили подрезать дверь! Наверно потому что дырку люди заткнули бы потому что дует сильно! А вот щель под дверью не заткнёшь. Так что если котёл будет устанавливаться в жилом помещении желательно использовать закрытую камеру сгорания. Если есть отдельная котельная, то открытая камера сгорания и классический дымоход.

Fokys
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 11:53
Репутация: 0

Сообщение Fokys »

Alehandrovich писал(а):... Или раньше при проведении газа в СССР газовщики любили подрезать дверь! ...
У нас ничего такого нет.
В кирпичной трубе с тремя вставками асбоцементных труб для вытяжки с котла, нагревателя и плиты, естественная тяга проверяется пару раз в год дедовским способом: в сильный дождь к прочистным отверстиям подносится зажжёный кусок газеты и если пламя с удивительным проворством удлинняется и заворачивает за колено вверх к небу, значит тяги досточно (заодно огнём очищается паутина и всякая ерундистика на неё осевшая).
Или это не показатель ? Хватит ли естественной тяги для двухконтурного котла ? Ведь ему придётся выходить через единственную асбоцементную вставку.
Почему спросите, если надумаю ставить навесной двухконтровый котёл так привередничаю, на взгляд делитанта чем проще конструкция, тем меньше вероятность отказов оборудования.


Снова вернусь к своим трубам :)
stager вы нарисовали два возможных варианта разводки, что может пригодиться если надумаю ставить простой напольник или оставлю старый. Не могли бы подсказать ещё один нюанс ?
В прошлом году приготовил трубу с двумя резьбами и хотел добавить в дальнее ответвление, где обратная труба заметно холоднее приточной.
Изображение
Изображение
или необходимо переделывать на такой вариант :
Изображение

Заодно уж и о врезке батареи. При циркуляционном насосе такое соединение позволит обогревать дальнюю трубу равномерно или холодного аппендикса не избежать ?
Изображение

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Занижен Ø подводки к дальней от котла точке(регистру)Не хватает теплоносителя на прогрев регистра(не говоря о комнате).Варианты свои опробируешь, когда выполнишь одну из схем(изменение Ø разводки1-й.Или 2-й установкой насоса и вентилями на ближайших к котлу точках)Тогда будет ясно хватает ли мощности отопительного прибора и есть ли необходимость в его увеличении
Безымянный 2.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.