Бойлер не греет

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
A-A-A
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 сен 2013, 20:20
Репутация: 0

Бойлер не греет

Сообщение A-A-A »

Доброго всем вечера! Вернулся из отпуска бойлер работающий от напольного котла vaillant холодный. Котел и автоматика включены. Потыркал выключатели, выключил включил автоматику и бойлер начал нагреваться. Через неделю с утра открываю кран и понимаю что бойлер опять холодный. Опять такие же танцы с бубном и включился. Что может быть?

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

Два раза это еще не статистика. Может датчик бойлера, может автоматика глючит.
Я бы пока не стал голову ломать. Бойлер не отопление все-таки.
Странно, что он у вас за ночь остыл только. Или рециркуляция работала?
меньше знаешь-крепче спишь :)

A-A-A
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 сен 2013, 20:20
Репутация: 0

Сообщение A-A-A »

Сегодня такая же история повторилась в 3й раз и это уже статистика!!!!ПОДСКАЖИТЕ что делать?

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

а отопление как себя ведет?
Мужик сказал - мужик сделал!

A-A-A
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 сен 2013, 20:20
Репутация: 0

Сообщение A-A-A »

Отопление ок.Не почувствовал что холодно,,,,,,,

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Скорее всего проблема в 3х ходовом котла - не переключает на контур нагрева бойлера. Проверьте контакты, снимите и почистите его. Залит скорее всего теплоноситель? Как давно его меняли?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Если отопление работает, то котёл игнорирует свои обязанности бойлер нагревать. Иначе тужился бы с бойлером, догревая отопление только до температуры защиты от замерзания.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

+100500 :mrgreen:

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

с валенками особо не знаком, но тем не менее...
1. смотрим датчик температуры бойлера.
2. смотрим привод 3хходовоко на предмет исправности движка и срезанных зубьев
3. смотрим 3хходовой на предмет заклинивания.
4,хотя можно поставить 1) смотрим фильтра на бойлер.
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Аватара пользователя
Spoing
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 21:46
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Spoing »

Стоит действительно снять и проверить привод 3 ходового клапана, может быть проблема с контактами. Какая модель бойлера?

A-A-A
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 сен 2013, 20:20
Репутация: 0

Сообщение A-A-A »

Номер модели не бойлере не видно. 400литров серо-зеленый

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Так котёл напольный,какой трехходовой котла,смотрите насос загрузки бойлера.

A-A-A
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 сен 2013, 20:20
Репутация: 0

Сообщение A-A-A »

несколько дней работало без сбоев, а седня опять :? что за носос загрузки бойлера?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Насосы здесь ни при чём. Бойлер - приоритетная задача для котла. Если котёл с отдельным насосом бойлера занят только отоплением, то проблема в контроллере котла.. или в датчике температуры бойлера.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Так каким образом,у вас теплообменник бойллера обогревается,отдельним насосом или трехходовым?Приоритет по бойлеру могли и отключить.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

У меня был один случай анекдотический примерно по тому же поводу. Смонтировали котельную - котел на 70 кВт, бойлер 300 л. Нанимал нас подрядчик- строитель, с хозяевами нас даже не познакомил, видно нехилый процент там накрутил. В общем больше чем через полгода приходит какой то мужик, спрашивает: "Вы котельную делали там то, там то?" Я говорю: "Мы". Он так спокойно, без наездов говорит: "Что то горячую воду котел медленно нагревает. Жена помоется, а на меня уже не хватает, приходится ждать два часа". Я спрашиваю:"Давно так?" Он говорит :"Как заехали в дом, месяца три уже". Благо там недалеко, прыгнули тут же в машину, поехали к нему. Короче на бойлере стоял электротен и они его эксплуатировали на нем все это время. 3 кВт на 300 литровый бойлер - это конечно маловато.Я перещелкнул тумблер на зимний режим и горячая вода потекла. Хозяин коттеджа посмотрел на меня как на волшебника. Я с ним тепло попрощался, редко встретишь таких терпеливых и неконфликтных людей, владельцев недвижимости стоимостью несколько миллионов вечнозеленых.
Я к чему вспомнил этот случай - может и у вас что то подобное приключилось?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

A-A-A
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 сен 2013, 20:20
Репутация: 0

Сообщение A-A-A »

Спасибо за совет. У меня нет тена в бойлере. В общем глюк какой-то. Последние дни не повторяется.

A-A-A
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 сен 2013, 20:20
Репутация: 0

Сообщение A-A-A »

Возможно кому то мой опыт поможет :cool:
Причина того что бойлер не грел была в насосе который качает теплоноситель от котла в змеевик. Думаю контакты переключателя на насосе окислились так как когда-то на него капало сверху с насоса для циркуляции из-под гайки. Вот такая вот история а я чуть автоматику с бойлером не поменя :oops:

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

как правило действительно причины три
- проблемы с насосом бойлера
- датчик бойлера
- ну и автоматика.
Для полноты картины - модель котла и автоматики в студию.