Бойлер не греет
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Бойлер не греет
Доброго всем вечера! Вернулся из отпуска бойлер работающий от напольного котла vaillant холодный. Котел и автоматика включены. Потыркал выключатели, выключил включил автоматику и бойлер начал нагреваться. Через неделю с утра открываю кран и понимаю что бойлер опять холодный. Опять такие же танцы с бубном и включился. Что может быть?
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
с валенками особо не знаком, но тем не менее...
1. смотрим датчик температуры бойлера.
2. смотрим привод 3хходовоко на предмет исправности движка и срезанных зубьев
3. смотрим 3хходовой на предмет заклинивания.
4,хотя можно поставить 1) смотрим фильтра на бойлер.
1. смотрим датчик температуры бойлера.
2. смотрим привод 3хходовоко на предмет исправности движка и срезанных зубьев
3. смотрим 3хходовой на предмет заклинивания.
4,хотя можно поставить 1) смотрим фильтра на бойлер.
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
У меня был один случай анекдотический примерно по тому же поводу. Смонтировали котельную - котел на 70 кВт, бойлер 300 л. Нанимал нас подрядчик- строитель, с хозяевами нас даже не познакомил, видно нехилый процент там накрутил. В общем больше чем через полгода приходит какой то мужик, спрашивает: "Вы котельную делали там то, там то?" Я говорю: "Мы". Он так спокойно, без наездов говорит: "Что то горячую воду котел медленно нагревает. Жена помоется, а на меня уже не хватает, приходится ждать два часа". Я спрашиваю:"Давно так?" Он говорит :"Как заехали в дом, месяца три уже". Благо там недалеко, прыгнули тут же в машину, поехали к нему. Короче на бойлере стоял электротен и они его эксплуатировали на нем все это время. 3 кВт на 300 литровый бойлер - это конечно маловато.Я перещелкнул тумблер на зимний режим и горячая вода потекла. Хозяин коттеджа посмотрел на меня как на волшебника. Я с ним тепло попрощался, редко встретишь таких терпеливых и неконфликтных людей, владельцев недвижимости стоимостью несколько миллионов вечнозеленых.
Я к чему вспомнил этот случай - может и у вас что то подобное приключилось?
Я к чему вспомнил этот случай - может и у вас что то подобное приключилось?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Возможно кому то мой опыт поможет
Причина того что бойлер не грел была в насосе который качает теплоноситель от котла в змеевик. Думаю контакты переключателя на насосе окислились так как когда-то на него капало сверху с насоса для циркуляции из-под гайки. Вот такая вот история а я чуть автоматику с бойлером не поменя![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Причина того что бойлер не грел была в насосе который качает теплоноситель от котла в змеевик. Думаю контакты переключателя на насосе окислились так как когда-то на него капало сверху с насоса для циркуляции из-под гайки. Вот такая вот история а я чуть автоматику с бойлером не поменя
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
-
- Претендент
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
- Репутация: 5
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
как правило действительно причины три
- проблемы с насосом бойлера
- датчик бойлера
- ну и автоматика.
Для полноты картины - модель котла и автоматики в студию.
Да и проверьте на всякий случай грязевик.
- проблемы с насосом бойлера
- датчик бойлера
- ну и автоматика.
Для полноты картины - модель котла и автоматики в студию.
Да и проверьте на всякий случай грязевик.
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).