Расход газа на отопление :)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Не только ставил бы, но и ставлю. Особенно на котловой контур. Кстати на всех фотографиях где есть котловой контур он и стоит. Неставлю только на периодически (редко) работающие контура, типа загрузки ГВС.
Но я ставлю Вилловские, там можно настроить как хошь, в отличии от грюнфоса.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Сообщение CNFHSQ »

Уходящие газы 160 градусов это , до прерывателя тяги или после? Если до, то все хорошо КПД выше 90%. При таком КПД расход газа, грубо, будет где то 0,12м3/час на 1 кВт. или 2,9м3 для 24 квт. Тепла выработать котел больше не может. И улетать в трубу(неполное сгорание) газ не может. Т.к.закоптил бы и температура уходящих была бы высокой , а дым черный.


Вывод: замените счетчик для начала.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

oleg.dmitrievic писал(а):Не только ставил бы, но и ставлю. Особенно на котловой контур
Зачем? В котловом контуре должен быть постоянный расход. В чём преимущество частотника в данном случае? (За исключением навара от его продажи :mrgreen: )
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Он там постоянно трудится, а жрет в разы меньше. отчет уже готов годовой по нему, щас статью по насосам накатаю и выложу.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

160 градусов для чугунного атмосферника много,никак не 90% КПД, (за счёт высокого коэффициента избытка воздуха),обычно 100-120. Смотрите настройку газового клапана,либо теплообменник сажей зарос.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

пример.xls
АРТЁМ. писал(а): Смотрите настройку газового клапана,либо теплообменник сажей зарос.
При избытке воздуха сажу получить трудно. Прикладываю сводную и режимную карту чугунного напольника с атмосферной горелкой. можете подставить любые свои цифры и убедитесь, что свои 92% котел, при номинальной нагрузке, дает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

В инструкции на 40 кВт,бакси температура дымовых газов 120градусов, если выше это говорит о том,что мощность горелки выше чем может принять теплообменник котла. Необходимо подсчитать расход газа по счетчику, если соответствуют 40 кВт,тот надо чистить теплообменник по дымовым газам,либо от накипи, если расход выше то регулировать газовую арматуру.

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

АндрейР писал(а): Куда уходит этот газ …
Может есть у кого соображения тут ?
Нужны данные по температуре воды на входе в котел и выходе из котла, а также расход этой циркулирующей воды. Тогда можно сопоставить тепло, производимое котлом с расходом газа.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

АРТЁМ. писал(а):В инструкции на 40 кВт,бакси температура дымовых газов 120градусов, если выше это говорит о том,что мощность горелки выше чем может принять теплообменник котла. Необходимо подсчитать расход газа по счетчику, если соответствуют 40 кВт,тот надо чистить теплообменник по дымовым газам,либо от накипи, если расход выше то регулировать газовую арматуру.
1. Где замерять! Нужно ДО прерывателя тяги.
2. Замерял протерм турбо. Избытки воздуха и КПД не вкладываются в мое понятие о хороших котлах.
3.Если есть сомнения показаниях счетчика, то о чем речь. Есть другие грубые способы.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Советник, а как расход воды через котел сказывается на расходе газа.

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

АРТЁМ. писал(а):Советник, а как расход воды через котел сказывается на расходе газа.
Зная расход воды и температуры входа-выхода, вычисляем реальную тепловую производительность котла.
Сравниваем ее с полученным теплом от сжигания замеренного по счетчику расхода газа.
Далее делаем выводы в зависимости от полученных результатов.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

Sovetnik писал(а):
АРТЁМ. писал(а):Советник, а как расход воды через котел сказывается на расходе газа.
Зная расход воды и температуры входа-выхода, вычисляем реальную тепловую производительность котла.
Сравниваем ее с полученным теплом от сжигания замеренного по счетчику расхода газа.
Далее делаем выводы в зависимости от полученных результатов.
Прикинуть можно, зная производительность насоса в разы не ошибешься.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Зная расход воды через котел и дельту,вы вычислите сколька энергии насос снимает с котла ,а не теплопроизводительность котла.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

АРТЁМ. писал(а):Зная расход воды через котел и дельту,вы вычислите сколька энергии насос снимает с котла ,а не теплопроизводительность котла.
А это что, уже не одно и то- же???
Не выработка тепла по прямому балансу?

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Давайте расмотрим пример:Котел 40 квт одноступенчатый,система отопления со смесительным узлом,т.е расход воды через котёл не постоянен.Требуемый расход воды через котел -2.3 куба в час.Тепер ситуация когда нам в отопление не надо 40 квт,а надо 20квт,смесительный узел делает расход 1.15 куба.Кпд котла в этом случае по прямому балансу 50%,но это не так .Прямой баланс не учитывает затраты на аккумуляцию тепла котлом,ведь когда горелка выключается теплобмен между котлом и системой не останавливается.а продолжается и с котла снимается то накопленое тепло.

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

АРТЁМ. писал(а):когда горелка выключается
По словам ТС, горелка вообще не отключается и пашет на полную мощность.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

У бакси горелка модулированая,поэтому не факт ,что на полную мощность пашет.

arkadiimamont
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 20:32
Репутация: 7

Сообщение arkadiimamont »

Интересно стало. хоть раз кто-нибудь ставил расходомеры в бытовой котельной?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»