Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ben
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 11:21
Репутация: 0

Проблема в настройке коллектора ТП от icma

Сообщение Ben »

столкнулся с проблемой настройки температуры ТП. Исходные данные: 1этаж -100м.кв., коллектор ICMA на 6 контуров, контура все 80-90 м., циркуляционный насос willo 26/6. Проблема в том, что даже если на входе от котла температура 80 град, температуру на контур ТП больше 30-33 град поднять не могу. Может недостаточно мощный насос? прошу совета специалистов.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Ben, а что за схема смешивания?

Ben
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 11:21
Репутация: 0

Сообщение Ben »

вот схема
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

[*ЦЕНЗУРА*] нужно такое покупать? Непонятно, зачем в этой схеме нужен трёхходовой на входе? Это короткое замыкание радиаторной системы. Эта железка цепляется после радиаторного насоса. У Вас он присутствует?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

cineman писал(а):[*ЦЕНЗУРА*] нужно такое покупать?
зря Вы так...я так понимаю конструкция очень похожа на аналогичный узел от Валтека комби микс по моему...мы их ставили уже не один -нормально работают..только регулировать их надо по инструкции а это не все делают..:(

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg21au6 писал(а):только регулировать их надо по инструкции
За свою бешеную цену эти бесполезные блоки должны сами регулироваться
oleg21au6 писал(а):.мы их ставили уже не один
А цель? Кто будет управлять температурой подачи? Пользователь? Или вы отапливаете помещение одними тёплыми полами и воздух контролируете по комнатным термостатам с актуаторами на коллекторе?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

cineman писал(а):За свою бешеную цену эти бесполезные блоки должны сами регулироваться
ну эт конечно хотелось б ...и шоб картошку жарили тоже...;)
cineman писал(а):А цель? Кто будет управлять температурой подачи? Пользователь? Или вы отапливаете помещение одними тёплыми полами и воздух контролируете по комнатным термостатам с актуаторами на коллекторе?
Там стоит термоголовка которой можно задать постоянную темп-ру поодачи..обычно этого хватает...для особо затейливых предусмотрена возможность установки "комнатным термостатам с актуаторами на коллекторе"

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg21au6 писал(а):для особо затейливых предусмотрена возможность установки "комнатным термостатам с актуаторами на коллекторе"
Это детская болезнь - ставить коллектор с постоянной температурой и комнатные термостаты в одном помещении с радиаторами. Пол с радиаторами не может работать с независимым управлением по температуре воздуха. В такой связке либо пол будет включён, либо радиатор. Вместе они смогут работать только при самых низких уличных температурах, когда теплоотдачи одного источника уже не станет хватать для достижения нужной температуры воздуха в помещении. Все эти "коллекторы" - ******, которые продолжают делать только потому, что их продолжают покупать.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re:

Сообщение Slayer »

cineman писал(а): А цель? ?
Никогда не понимал этих аброкадабристов :D почему просто не измерять температуру стяжки для теплого пола? А для радиатора температуру воздуха???? :shock:
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

cineman писал(а):Это детская болезнь - ставить коллектор с постоянной температурой и комнатные термостаты в одном помещении с радиаторами. Пол с радиаторами не может работать с независимым управлением по температуре воздуха. В такой связке либо пол будет включён, либо радиатор. Вместе они смогут работать только при самых низких уличных температурах, когда теплоотдачи одного источника уже не станет хватать для достижения нужной температуры воздуха в помещении. Все эти "коллекторы" - ******, которые продолжают делать только потому, что их продолжают покупать.
не...ну можно наверно закатать датчик темп-ры подачи в стяжку и тогда будем точно отслеживать температуру пола. а чем плохи термостаты с постоянной темп. подачи в пол???....ну да..в теплое время темп. подачи наверняка придется уменьшить..но даже летом люди хотят сохранить теплые полы а по темп. воздуха это тяжело отследить..можт я конечно чего не знаю..

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg21au6 писал(а): не...ну можно наверно закатать датчик темп-ры подачи в стяжку и тогда будем точно отслеживать температуру пола. а чем плохи термостаты с постоянной темп. подачи в пол???.
Тем, что температура пола с температурой воздуха в помещении не связана жестко.
oleg21au6 писал(а):но даже летом люди хотят сохранить теплые полы а по темп. воздуха это тяжело отследить.
Отслеживать придётся кондиционерам. Чтобы избежать соревнования систем используют комнатные термостаты с нейтральной зоной в один Кельвин, которые включают или обогрев или охлаждение. Сохранять полы тёплыми когда на улице +10 поможет погодный регулятор с регулировкой параллельного сдвига пологой кривой вверх.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

cineman писал(а):Тем, что температура пола с температурой воздуха в помещении не связана жестко.
а надо жестко?...теплые полы используют в основном для комфорта..штоб ножкам тепло было...правда если дом нормально утеплен ими же получается и обогревать его полностью, без радиаторов. комфортная Ттп=29-30 градусов..она конечно будет изменяться в зависимости от наружной (если в подаче будет постоянная температура) но не так быстро. Правильнее всеж контролировать температуру стяжки.
cineman писал(а):Сохранять полы тёплыми когда на улице +10 поможет погодный регулятор
а когда +30? в ванной даже в +30 народ хочет ТП..

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

29-30?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ben
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 11:21
Репутация: 0

Сообщение Ben »

Поговорили ни о чем.... Товарищы! я совета просил!? :shock:

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Ben писал(а):Поговорили ни о чем.... Товарищы! я совета просил!?
двухходовой в смесительном блоке открывается? слева от него труба горячая, а вниз которая идёт? если обе холодные, то он просто закрыт, если горячая вниз которая, то либо термоголовка неисправна либо клапан этот закис снимаем термоголовку и жмем штырь на клапане.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Ben писал(а):Товарищы! я совета просил!?
И я вопросы задал.

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

А как насчёт " полезности" вот этого :
ISOTHERM.pdf
Под радиаторным насосом надо полагать имеется ввиду встроенный,допустим,в настеннике?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

ВСВ писал(а):Под радиаторным насосом надо полагать имеется ввиду встроенный,допустим,в настеннике?
Тип котла не был указан, потому могу предположить, что котёл имеет внешний насос, а коллектор подключён непосредственно к котлу.

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

cineman писал(а): коллектор подключён непосредственно к котлу.
Как это?..Не совсем представляю...хотя всё может быть

Ben
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 11:21
Репутация: 0

Сообщение Ben »

котел шафуте талия грин систем 35 одноконтурный
термоголовку снял вообще - результат - тот же

Ответить