Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
loginza23211
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2015, 14:57
Репутация: 0
Контактная информация:

Падает давление в системе отопления. Master Gas Seoul 14

Сообщение loginza23211 »

Добрый день, дорогие форумчане!
Обыскал весь интернет, порылся на форуме, но свежей темы подобной не нашел, может плохо искал. Простите, если что. Фирмы своего котла в консультации не нашел. Проконсультируйте, пожалуйста, кому не сложно. Вообщем такая ситуация.
Как и у многих, у меня падает давление в системе отопления. Течи в системе не нашел, просмотрел все.

Котел работает по температуре окружающей среды. Котлу почти год, зимой все было в норме. Весной начало падать давление в системе, вызвали "профессионалов", они похимичили с расширбаком, сказали "все в норме" и уехали. Но проблема не решилась. Диафрагма целая, при спуске воздуха вода через нипель не лилась, нипель тоже не пропускает. Сейчас давление за полдня падает с 2 бар до 0. Для запуска подпитываю на 0,1 - 0,2, после чего давление за цикл поднимается до 2.
Объясните мне, пожалуйста. При нормальной работе котла при нагреве давление поднимается с 1 до 2 бар (в среднем), то есть на 1 бар. Тогда почему сейчас давление с 0,2 поднимается до 2, т.е. на 1,8 бар?
Если бы была утечка в системе при исправном расширбаке, то давление бы поднималось с 0,2 до 1,2? или нет? Надеюсь на вашу помощь.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Какой объем бака и какой объем системы со всем оборудованием?

loginza23211
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2015, 14:57
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение loginza23211 »

Abil писал(а):Какой объем бака и какой объем системы со всем оборудованием?
Бак 4 л, система 25л

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

два радиатора стоит?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

loginza23211 вы уверены что в расширительном баке необходимое давление?
я неуверен
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

аристошка писал(а):loginza23211 вы уверены что в расширительном баке необходимое давление?
я неуверен
может давление там и необходимое, но сам бак скорее всего полностью заполнен водой.
ну и в любом случае где то разгерметизация. подпитывают то регулярно.

трубы в стяжке? выключите котел, возможно при остывании течь проявит себя лучше.
бак почти наверняка нужно слить и накачать
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

поможет опрессовка системы

loginza23211
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2015, 14:57
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение loginza23211 »

ARGUS писал(а):
аристошка писал(а):loginza23211 вы уверены что в расширительном баке необходимое давление?
я неуверен
может давление там и необходимое, но сам бак скорее всего полностью заполнен водой.
ну и в любом случае где то разгерметизация. подпитывают то регулярно.

трубы в стяжке? выключите котел, возможно при остывании течь проявит себя лучше.
бак почти наверняка нужно слить и накачать
бак герметичен, из золотника при спуске воздуха ничего не льется, значит мембрана целая. спецы сливали бак и накачивали воздух по нормам. трубы полипропиленовые спаянные, радиаторы аллюминиевые 56 секций вообщем. проверил проверял герметичность при отключенном котле, везде все сухо.
если бы течь была только в трубах, при нагреве давление бы подымалось с 0,2 до 2? почему разность давления увеличилась?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

потому что вам не хватает расширительного бака
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Re: Падает давление в системе отопления. Master Gas Seoul 14

Сообщение Unimag »

loginza23211 писал(а): Как и у многих, у меня падает давление в системе отопления.
Котлу почти год, зимой все было в норме. Весной начало падать давление в системе,
вызвали "профессионалов", они похимичили с расширбаком, сказали "все в норме"

давление за полдня падает... до 0.

Для запуска подпитываю на 0,1 - 0,2, после чего давление за цикл поднимается до 2.
Давление в системе падает у "самодельщиков" :mrgreen:

Весной температура системы ниже- объем воды меньше...

Когда давление в очередной раз упадет до 0 манометром для автошин проверьте "норму" в РБ.

Если в пустом РБ Pвоздуха=1,7÷1,8bar и при холодной системе Pсистемы=0,2bar,то при нагреве из-за расширения давление подскочит выше Pвоздуха+...
Бачок маловат... Условно 25/4 достаточно, но при таком объеме сложновато поддерживать нужное Pвоздуха. Определив"норму" установите Pвоздуха=0.8÷1.2bar, подпитайте систему до Pсистемы=Pвоздуха+0,15÷0,25bar. После нагрева делайте выоды :)
В реальности всё не так, как на самом деле...

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

loginza23211 писал(а):При нормальной работе котла при нагреве давление поднимается с 1 до 2 бар (в среднем), то есть на 1 бар.
это ненормально...у Вас антифриз залит или вода?...при достаточном объёме РБ и правильной его накачке давление меняется на 0,3-0,4 бара в зависимости от температуры теплоносителя...смотреть давление надо при одной и той же температуре теплоносителя-тогда и можно сказать падает оно из-за утечки или из-за температурного расширения(охлаждения)...кстати..а под сбросником сухо?

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Сообщение Petrovich 32 »

Что то сомневаюсь в правильности операций по РБ...

loginza23211
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2015, 14:57
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza23211 »

сейчас посчитал все точно, радиаторы с трубопроводом составляют 30 л. разве РБ не 10% от системы? мало, значит 4-х литров? залита вода, кстати. зимой получается все было "в норме" из-за того, что котел включался раньше и давление не успевало падать. выходит так?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

loginza23211 писал(а):сейчас посчитал все точно, радиаторы с трубопроводом составляют 30 л. разве РБ не 10% от системы? мало, значит 4-х литров? залита вода, кстати. зимой получается все было "в норме" из-за того, что котел включался раньше и давление не успевало падать. выходит так?
в рб на 4 литра не 4 литра воды вмещается.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

loginza23211
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2015, 14:57
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza23211 »

а что происходит когда не хватает РБ?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

loginza23211 писал(а):а что происходит когда не хватает РБ?
да очень похоже на то что и у Вас...при нагреве воде некуда расширяться и она (если на холодную заправлено большое давление 1,5-2 бара) вылетает через сбросник....если мало , то давление прыгает 0,5-2-2,5....30 литров?-что то маловато..:(...кстати..а там в котле бачок не на гибкой подводке висит?...бывали случаи что её передавливали и бак не работал

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

loginza23211 писал(а): у меня падает давление в системе отопления.
сначала бы узнать не помешало - система ЕЦ или ПЦ?
Все гениальное - просто.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Пятницa писал(а):сначала бы узнать не помешало - система ЕЦ или ПЦ?
с таким котлом и ЕЦ????????....ну может быть конечно...но вряд ли...и про давление в 2 бара тоже не читали?,..;)

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

oleg21au6 писал(а):и про давление в 2 бара тоже не читали?,
так нагревает, оно и становится 2... а остывает - нормальное...
Все гениальное - просто.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Пятницa писал(а):так нагревает, оно и становится 2
ага...и домик 20 метров высотой и на него котелок в 14кВт...;)...дальше будем продолжать или посмотрите на первый пост и заголовок?

Ответить