Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 май 2015, 14:57
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Падает давление в системе отопления. Master Gas Seoul 14
Добрый день, дорогие форумчане!
Обыскал весь интернет, порылся на форуме, но свежей темы подобной не нашел, может плохо искал. Простите, если что. Фирмы своего котла в консультации не нашел. Проконсультируйте, пожалуйста, кому не сложно. Вообщем такая ситуация.
Как и у многих, у меня падает давление в системе отопления. Течи в системе не нашел, просмотрел все.
Котел работает по температуре окружающей среды. Котлу почти год, зимой все было в норме. Весной начало падать давление в системе, вызвали "профессионалов", они похимичили с расширбаком, сказали "все в норме" и уехали. Но проблема не решилась. Диафрагма целая, при спуске воздуха вода через нипель не лилась, нипель тоже не пропускает. Сейчас давление за полдня падает с 2 бар до 0. Для запуска подпитываю на 0,1 - 0,2, после чего давление за цикл поднимается до 2.
Объясните мне, пожалуйста. При нормальной работе котла при нагреве давление поднимается с 1 до 2 бар (в среднем), то есть на 1 бар. Тогда почему сейчас давление с 0,2 поднимается до 2, т.е. на 1,8 бар?
Если бы была утечка в системе при исправном расширбаке, то давление бы поднималось с 0,2 до 1,2? или нет? Надеюсь на вашу помощь.
Обыскал весь интернет, порылся на форуме, но свежей темы подобной не нашел, может плохо искал. Простите, если что. Фирмы своего котла в консультации не нашел. Проконсультируйте, пожалуйста, кому не сложно. Вообщем такая ситуация.
Как и у многих, у меня падает давление в системе отопления. Течи в системе не нашел, просмотрел все.
Котел работает по температуре окружающей среды. Котлу почти год, зимой все было в норме. Весной начало падать давление в системе, вызвали "профессионалов", они похимичили с расширбаком, сказали "все в норме" и уехали. Но проблема не решилась. Диафрагма целая, при спуске воздуха вода через нипель не лилась, нипель тоже не пропускает. Сейчас давление за полдня падает с 2 бар до 0. Для запуска подпитываю на 0,1 - 0,2, после чего давление за цикл поднимается до 2.
Объясните мне, пожалуйста. При нормальной работе котла при нагреве давление поднимается с 1 до 2 бар (в среднем), то есть на 1 бар. Тогда почему сейчас давление с 0,2 поднимается до 2, т.е. на 1,8 бар?
Если бы была утечка в системе при исправном расширбаке, то давление бы поднималось с 0,2 до 1,2? или нет? Надеюсь на вашу помощь.
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 май 2015, 14:57
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Бак 4 л, система 25лAbil писал(а):Какой объем бака и какой объем системы со всем оборудованием?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
может давление там и необходимое, но сам бак скорее всего полностью заполнен водой.аристошка писал(а):loginza23211 вы уверены что в расширительном баке необходимое давление?
я неуверен
ну и в любом случае где то разгерметизация. подпитывают то регулярно.
трубы в стяжке? выключите котел, возможно при остывании течь проявит себя лучше.
бак почти наверняка нужно слить и накачать
Во всем виноваты проектировщики
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 май 2015, 14:57
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Re:
бак герметичен, из золотника при спуске воздуха ничего не льется, значит мембрана целая. спецы сливали бак и накачивали воздух по нормам. трубы полипропиленовые спаянные, радиаторы аллюминиевые 56 секций вообщем. проверил проверял герметичность при отключенном котле, везде все сухо.ARGUS писал(а):может давление там и необходимое, но сам бак скорее всего полностью заполнен водой.аристошка писал(а):loginza23211 вы уверены что в расширительном баке необходимое давление?
я неуверен
ну и в любом случае где то разгерметизация. подпитывают то регулярно.
трубы в стяжке? выключите котел, возможно при остывании течь проявит себя лучше.
бак почти наверняка нужно слить и накачать
если бы течь была только в трубах, при нагреве давление бы подымалось с 0,2 до 2? почему разность давления увеличилась?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Unimag
- Претендент
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
- Репутация: 9
- Откуда: Черноголовка Моск.обл
Re: Падает давление в системе отопления. Master Gas Seoul 14
Давление в системе падает у "самодельщиков"loginza23211 писал(а): Как и у многих, у меня падает давление в системе отопления.
Котлу почти год, зимой все было в норме. Весной начало падать давление в системе,
вызвали "профессионалов", они похимичили с расширбаком, сказали "все в норме"
давление за полдня падает... до 0.
Для запуска подпитываю на 0,1 - 0,2, после чего давление за цикл поднимается до 2.
Весной температура системы ниже- объем воды меньше...
Когда давление в очередной раз упадет до 0 манометром для автошин проверьте "норму" в РБ.
Если в пустом РБ Pвоздуха=1,7÷1,8bar и при холодной системе Pсистемы=0,2bar,то при нагреве из-за расширения давление подскочит выше Pвоздуха+...
Бачок маловат... Условно 25/4 достаточно, но при таком объеме сложновато поддерживать нужное Pвоздуха. Определив"норму" установите Pвоздуха=0.8÷1.2bar, подпитайте систему до Pсистемы=Pвоздуха+0,15÷0,25bar. После нагрева делайте выоды
В реальности всё не так, как на самом деле...
это ненормально...у Вас антифриз залит или вода?...при достаточном объёме РБ и правильной его накачке давление меняется на 0,3-0,4 бара в зависимости от температуры теплоносителя...смотреть давление надо при одной и той же температуре теплоносителя-тогда и можно сказать падает оно из-за утечки или из-за температурного расширения(охлаждения)...кстати..а под сбросником сухо?loginza23211 писал(а):При нормальной работе котла при нагреве давление поднимается с 1 до 2 бар (в среднем), то есть на 1 бар.
-
- Претендент
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
- Репутация: 10
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 май 2015, 14:57
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
в рб на 4 литра не 4 литра воды вмещается.loginza23211 писал(а):сейчас посчитал все точно, радиаторы с трубопроводом составляют 30 л. разве РБ не 10% от системы? мало, значит 4-х литров? залита вода, кстати. зимой получается все было "в норме" из-за того, что котел включался раньше и давление не успевало падать. выходит так?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 май 2015, 14:57
- Репутация: 0
- Контактная информация:
да очень похоже на то что и у Вас...при нагреве воде некуда расширяться и она (если на холодную заправлено большое давление 1,5-2 бара) вылетает через сбросник....если мало , то давление прыгает 0,5-2-2,5....30 литров?-что то маловато.....кстати..а там в котле бачок не на гибкой подводке висит?...бывали случаи что её передавливали и бак не работалloginza23211 писал(а):а что происходит когда не хватает РБ?