Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Срок службы датчика теплого пола Watts

Сообщение Dim@ »

Господа кто знаком с продукцией Watts поделитесь опытом:
1. Срок службы датчика теплого пола? Надо ли его периодически менять?
датчик теплого пола.jpg
2. Необходимо ли этот датчик обязательно прокладывать в гофре/трубке для возможности его замены? Или это капризы заказчика? Где это прописано в тех.документациях?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Пы.Сы.
Для электрических теплых полов обязательная укладка датчика в гофру с возможностью его замены прописано в методичках, в комплекте с греющим кабелем даже идет специальная трубка для прокладки датчика.
А вот для автоматики регулирования водяных теплых полов такого не слышал и найти не могу что где то прописано.

Andrei41
Претендент
Претендент
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 23:30
Репутация: -2
Откуда: г. Волжский

Сообщение Andrei41 »

Ставлю Devi. Датчик всегда в гильзу. Один раз пришлось менять, поменял без проблем. Так что лучше в гильзу. Имхо.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Тоже думаю что неповредит в гильзу его уложить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Электрические теплые полы да, датчик надо ставить в гофру т.к. у них это чуть ли не расходный материал.
Это прописано у них в инструкциях и в комплекте идет кусок гофротрубы, ссылка на 5 странице: https://www.rehau.com/download/1276232/ ... olelec.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Но зная педантичность немцев удивляет что аналогичные требования не прописаны для датчиков водяного теплого пола. Так же датчики и автоматика другие, по сравнению с электрическими полами.
Вопрос встал потому что один заказчик, которому мы делали теплые полы, выкатил нам претензию по датчикам что якобы мы их установили неизвлекаемыми и это наш косяк. Я же мотивирую тем, что мы монтируем согласно рекомендациям производителя и этого требования нет ни в одной документации.
Мы можем поределать, но бесплатно это делать не хочется т.к. чуствуем себя правыми.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Dim@ писал(а):чуствуем себя правыми.
Зря.
Только если в паспорте на датчик не указана возможность неизвлекаемого исполнения.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

VikT
В паспортах или иной документации Watts не указано что укладка датчиков должна производиться строго с возможностью их извлечения. Раз это не указано, следовательно делать так не обязательно и датчики расчитаны на работу без замены. Поэтому данные пожелания являются прихотью заказчика и должны были обсуждаться ДО начала работ или делаться на платной основе если все работы уже выполнены.

К примеру у регуляторов электрических теплых полов это обязательное условие, прописано в инструкциях по установке и датчики комплектуются специальной гофрой или трубкой с металическим наконечником для их извлечения.

Иначе по аналогии требования заказчика может дойти до абсурда (а у нас сейчас так и происходло как с проектом так и с остальными работами) - дублировать трубы, провода и прочие вещи и говорить что так надо делать и мы не правы.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Из представительства REHAU пришел вот такой ответ на запрос о необходимости ставить датчики водяного пола регуляторов Nea HTC в защитную трубку.
Хотя у них в методичках и тех.доках этого не пишут.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Упонор рекомендовал установку датчиков в кожухе. В печатных руководствах этого нет. Возможно, что требования есть в общих правилах монтажа - мол, все элементы в системах должны быть заменяемы.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Abil
А как же тогда монолитить трубы или греющий кабель (в случаях с электрическими полами)? Я считаю что если не приписано в паспорте изделия, то это делать не обязательно.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Я написал лишь то, что слышал в Упоноре.
Кстати, предлагали использовать в качестве кожуха для датчика ту же полиэтиленовую трубу, заломив один из ее концов, чтоб не попал внутрь бетон.
Датчик рекомендовали ставить с средней части между петлями, на расстоянии порядка метра от края обогреваемой зоны.

Ответить