Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни

Сообщение bobv »

Прошу совета для решения вопроса запуска котла Viessmann Vitodens 200WB2.
Начальные условия:
Установили два идентичные Б\У котла, со слов продавца - рабочие. После монтажа один из котлов запустился после N-ой попытки сброса кнопки аварий (газопровод новый), другой не запускался. После проработки в течении 2-х дней на минимальной мощности перестал запускаться также.Начался поиск неисправностей от перестановки узлов с одного котла на другой до осмотра и очистки горелок, газового блока и т.д. Все безрезультатно - узлы в порядке, газ (200мм вод.ст) поступает на горелку, воздух также, искра есть. Сбивало с толку, что уже всё работало. Попробовал зажечь вручную - удалось также с N-ой попытки, что утвердило мысль, что проблема может быть в неправильной газовоздушной смеси. Путём манипуляций с перекрыванием отверстия забора воздуха удалось зажечь горелку, которая пока не прогреется котел до температуры хотя-бы 40-50гр, не готела гореть с полностью открытым отверстием забора воздуха. После того как котел прогреется, он может самостоятельно работать.
На сегодняшний день проблема не решена, идей уже нет...
Куда копать?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

может фильтр газовый забило?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Re:

Сообщение bobv »

oleg.dmitrievic писал(а):может фильтр газовый забило?
Да нет, газовый блок был разобран полностью при начальных поисках, фильтра там нет. А остальное вроде в норме.

Главное два кола работают идентично, запуск только после перекрывания воздуха. Или если один нагнал температуру и горячая вода пошла через второй, то второй можна зажечь штатно, без проблем.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

bobv писал(а):горячая вода пошла через второй, то второй можна зажечь штатно, без проблем.
Наверное, что-нибудь с "топочным автоматом"?

"Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается"
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=5 ... p=15816064" onclick="window.open(this.href);return false;
Изображение

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

bobv писал(а):Куда копать?
Ждем ответы:
1. Газ подается на горелку/форсунки (Да, Нет)
2. Какие давление газа на форсунках (после газового клапана котла)?
3. Форсунки соответствуют типу газа? (Да, Нет)
4. Поджиг котел производит? (Да, Нет)
5. Искру видно? Искра бьет в рампу? Хорошая искра?
6. Предположим искра есть: Котел запускается и сразу тухнет/уходит в ошибку? Или котел пытается поджечь, срабатывает пьезорозжиг но горелка не загорается?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

На схожем котле Бакси горелка сверху была обсыпана какой то дрянью, которая закрывала подачу газа и коротила искру. Поджиг так же был нестабилен. Исправилось чисткой котла. Происхождение дряни непонятно.Жесткие керамические чешуйки серого цвета.

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

cineman писал(а):Исправилось чисткой котла
bobv писал(а): и очистки горелок
- проходили и этот момент...
Dim@ писал(а):1. Газ подается на горелку/форсунки (Да, Нет)
bobv писал(а):газ (200мм вод.ст) поступает на горелку
- есть место на газовом блоке для подключения манометра, подключил U-образник на входе газового блока. На выходе газового блока мерял также, только при перекрытом входе на инжекционную горелку.
Dim@ писал(а):Форсунки соответствуют типу газа? (Да, Нет)
Так как котлы могут использоваться и для пропана - эту мысль проверил также, надпись на жиклёре соответствует природному газу.
Dim@ писал(а):4. Поджиг котел производит? (Да, Нет)
bobv писал(а):После того как котел прогреется, он может самостоятельно работать.
Dim@ писал(а):5. Искру видно? Искра бьет в рампу? Хорошая искра?
bobv писал(а): искра есть
да, вроде, нормальная искра.
На одном из котлов не работал трансформатор розжига на 24В, идентичного не нашел, пришлось переделать зажиг на другой транс на 220В, который зажигает газ также только при нагретом котле или с прикрытым входом воздуха
Dim@ писал(а):6. Предположим искра есть: Котел запускается и сразу тухнет/уходит в ошибку? Или котел пытается поджечь, срабатывает пьезорозжиг но горелка не загорается?
Нет ошибки никакой нет, есть три неудачные попытки поджига и тогда авария по поджигу.
Т.е. продувка камеры сгорания, уменьшение оборотов вентилятора горелки, подача искры, срабатывание клапана газового блока и так три раза. В этом случае я практически перекрываю отверстие подачи воздуха отрезком бумаги идет розжиг, загорается индикатор ионизации, котел прогревается, я убираю бумагу обороты вентилятора немного увеличиваются, дальше котел продолжает работать в штатном режиме.
Пока так...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

bobv писал(а): продувка камеры сгорания, уменьшение оборотов вентилятора горелки, подача искры, срабатывание клапана газового блока
А пламя-то появляется?
Или это неизвестно (его и при индикации ионизации не видно, не слышно)?
Изображение

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

tiptop писал(а):А пламя-то появляется?
Нет не появляется. Камера закрыта, котел конденсационный. Я исследовал путем демонтажа электрода ионизации. В этом-же случае при закрытом отверстии забора воздуха видно появление пламени и угасании по причине отсутствия электрода ионизации.
bobv писал(а):проблема может быть в неправильной газовоздушной смеси.
в первый момент времени, из-за чего-то????

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

bobv писал(а):
tiptop писал(а):А пламя-то появляется?
Нет не появляется. Камера закрыта, котел конденсационный. Я исследовал путем демонтажа электрода ионизации. В этом-же случае при закрытом отверстии забора воздуха видно появление пламени и угасании по причине отсутствия электрода ионизации.
Может быть, там газовый клапан чересчур плавно открывается? :(
Изображение

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

tiptop писал(а):Может быть, там газовый клапан чересчур плавно открывается?
Да нет, клапан исправный. Исследованный при разборке газового блока, а также запускался экспериментально от внешнего питания 24В при работе котла.
Клапан 100% отпадает

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

bobv писал(а):
tiptop писал(а):Может быть, там газовый клапан чересчур плавно открывается?
Да нет, клапан исправный. Исследованный при разборке газового блока, а также запускался экспериментально от внешнего питания 24В при работе котла.
Клапан 100% отпадает
А появляется на нём это напряжение, когда искра щёлкает?
Изображение

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

tiptop писал(а):А появляется на нём это напряжение, когда искра щёлкает?
Да, конечно, и слышно как он открывается, также как и от внешнего питания. Я это все уже исследовал вначале потому, что не был уверен также в поступлении газа. Но я уже описал весь процесс зажига - я только прикрываю отверстие забора воздуха и котел зажигается, значит клапан открылся, и он не может открыться меньше или больше, а только на все сечение седла.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

bobv писал(а):
tiptop писал(а):А появляется на нём это напряжение, когда искра щёлкает?
Да, конечно, и слышно как он открывается, также как и от внешнего питания. Я это все уже исследовал вначале потому, что не был уверен также в поступлении газа. Но я уже описал весь процесс зажига - я только прикрываю отверстие забора воздуха и котел зажигается, значит клапан открылся, и он не может открыться меньше или больше, а только на все сечение седла.
Тогда похоже на завышенный расход воздуха перед розжигом...
Может быть, в дымоходе - высокое разрежение?
Изображение

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

tiptop писал(а):Тогда похоже на завышенный расход воздуха перед розжигом...
С этим я согласен, но почему и как, пока не знаю. Вентилятор горелки перед включением клапана газу на холодном котле притухает вроде на те же обороты, что и на горячем котле. Нечем измерить обороты, но на слух похоже одинаково.
tiptop писал(а):Может быть, в дымоходе - высокое разрежение?
Дымоход длиной до 1,5 м прямо через стену. Вывод отрицательный...

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

bobv
В меню нет скоростей вентилятора на разных стадиях?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

bobv писал(а):Дымоход длиной до 1,5 м прямо через стену. Вывод отрицательный...
А я и не обратил внимания на то, что там закрытая камера сгорания...
А забор воздуха - из помещения или из коаксиального дымохода?
Изображение

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

cineman писал(а):В меню нет скоростей вентилятора на разных стадиях?
Если б были, то я бы уже эту задачку решил :roll:
tiptop писал(а):А забор воздуха - из помещения или из коаксиального дымохода?
Коаксиальный дымоход, но сейчас котел полностью открыт - на ремонте, берёт из помещения.
Запускал при полностью собраном котле - со слов продавца - рабочие котлы. Но не тут-то было...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

bobv писал(а):Коаксиальный дымоход, но сейчас полностью открыт - на ремонте, берёт из помещения.
Может быть, в этом помещении - избыточное давление (из-за приточной вентиляции, например)?

Ещё. Лень читать техописание, но, может быть, у этих котлов практикуется установка дроссельных диафрагм в воздуховоде?
Изображение

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

tiptop писал(а):Лень читать техописание, но, может быть, у этих котлов практикуется установка дроссельных диафрагм в воздуховоде?
Спасибо и так за все советы, читать не надо. Описание и принцип работы (на горьком опыте) я уже изучил.
По вентиляции все нормально, а по диафрагмах ничего нет в инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию.
На форум зашел лишь когда все сам изучил инструкции и мыслей уже не было...

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»