Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
дим
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 янв 2009, 13:39
Репутация: 0
Откуда: г. Саратов

Сообщение дим »

Похоже в России такой модификации не было.
Проверьте давление газа в динамике, такое впечатление, что оно сильно ниже и газ горит только когда прогревается сама горелка.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

bobv писал(а):После монтажа один из котлов запустился после N-ой попытки сброса кнопки аварий (газопровод новый), другой не запускался.
А продували газопровод?
Изображение

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

Проблема решилась!!!
Огромнейшее спасибо сервисному мастеру по Висман из Белорусии.

На вентиляторе, если это wb2, справа чуть выше начала заборника воздуха с заслонкой есть маленькая заклёпка. Она круглая со срезом. Срез не даст её вставить неправильно. Её нужно достать, посветить внутрь заборника воздуха и увидеть там большое колесо с зубцами. Это и есть шайба регулировки подачи воздуха. Чем ближе Вы её закрутите в сторону горелки, тем воздуха меньше. А дальше Вам нужно померять СО2 в выхлопной трубе. И этой шайбой установить 9-10 % . После этого зафиксировать заклепкой шайбу, вставив её обратно. Можно на слух регулировать. Избыток воздуха на этом котле даст в момент набора мощности гул и вибрацию, но это мелодия трудноуловимая. Проще газоанализатором.

Респект и уважуха, как сейчас говорят, настоящим спецам.

Также огромное спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. Хорошо, что есть ещё специалисты и люди с большой буквы. Ещё раз всем спасибо!!!

А сейчас по делу.
Сегодня вечером нашлось время проверить гипотезу (или верный расчёт) мастера. Дело заняло, как и полагается в уже знающего человека, 5 минут. Котел предварительно был выключен, так как тёплый он и так заводится. Температура теплоносителя 10гр, что в предыдущих случаях надо было запускать с перекрытием забора воздуха. Теперь при первых запусках начал понемногу уменьшать растояние между зубчатым колесом (шайбой) и входом в горелку. После одного с четвертью оборота колеса котел спокойно запустился. Сразу погасил и попробывал запуск котла в несколько попыток, все они увенчались успехом.
Как говорят на геометрии, что и требовалось доказать.

Выкладываю фото предыдущих иследований, сегодня не снимал, там слабое освещение. Ещё выкладу несколько снимков задней части горелки для лучшего понимания. Может кому и пригодится...
Но только извиняюсь за качество фото настройки, другого нету, не думал что пригодиться
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Меня наконец услышали :P еще бы газоанализатором точно настроить, тогда вообще все отлично будет!
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

дим
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 янв 2009, 13:39
Репутация: 0
Откуда: г. Саратов

Сообщение дим »

хотелось бы услышать версию мастера, что могло изменить настройку воздуха сразу на двух котлах? , ведь вы написали: " я практически перекрываю отверстие подачи воздуха". Выходят ли котлы на максимальную мощность? Не придется ли вам заказывать новые жаровые сетки?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

bobv писал(а):А дальше Вам нужно померять СО2 в выхлопной трубе. И этой шайбой установить 9-10 % .

Респект и уважуха, как сейчас говорят, настоящим спецам.
Ну, "настоящий спец" мог бы учесть то, что газоанализатор с сенсором CO2 - это редкость неимоверная... :cool:
Изображение

Ответить