Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Kiturami KSO-50

Сообщение kiturami »

Доброго времени суток!

Вопрос к части человечества, кто имеет опыт в обслуживании Kiturami KSO-50. Горелка TURBO-50.

Нахожусь удаленно от объекта и мне поступает "вопрос", что в улитке турбины собирается дизель.
Одну горелку уже спалили. Хорошо, что вовремя заметили.
Вторая горелка после замены "выявила" после работы двух-трех суток капли соляры под улиткой.
Разбор улитки показал внутри улитки - дизельное топливо.

Путепровод от ТНВД до форсунки - ЧИСТ.

Что может быть.

Помогите, кто знает!

Аватара пользователя
KituramiRussia
Любитель
Любитель
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
Репутация: 111
Откуда: Хабаровск
Контактная информация:

Сообщение KituramiRussia »

Добрый день!
Может быть несколько причин.
Перетянули распылитель топлива в его держателе. Держатель и треснул.
Плохое качество цилиндра. Заменить цилиндр или прокладку.

Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение kiturami »

Есть новая информация.
Топливопровод на расстоянии порядка 12 метров и на высоте 2м
Емкость под топливо - тонны полторы.
может ли быть так, что просто задавливает собственной массой сам дизель ТНВД и он пропускает топливо, соответственно топливо капает с форсунки, потом в улитку...

Относительно Распылителя или его держака, то туда никто и не крутил.

Аватара пользователя
KituramiRussia
Любитель
Любитель
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
Репутация: 111
Откуда: Хабаровск
Контактная информация:

Сообщение KituramiRussia »

2 метра для топливных насосов данфосс немного. Хотя было, подтекало, но из-за грязи в топливе. Промыли, все снова ОК. Никто не крутил... конечно, никто не крутил. Но оно треснуло. И надо менять.
Лучше всего снять и в местный украинский сервис по Китурами.
Пусть к Вам и везут.

Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение kiturami »

Приветствую!

Топливо - сепарировано, как говорят собственники, оно чище уже и быть не может.
Фильтра топлива на системе - нет.
Прошу указать мне на схеме, предмет возможной "течи" (трещины).
Изображение

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Ближе всего сальник насоса. Или соединения от насоса до рампы.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
KituramiRussia
Любитель
Любитель
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
Репутация: 111
Откуда: Хабаровск
Контактная информация:

Сообщение KituramiRussia »

kiturami писал(а):Прошу указать мне на схеме, предмет возможной "течи" (трещины).
Держатель распылителя № 21.
В сервис горелку или сервис к горелке?

Ответить