Сообщение Фози » 09 янв 2017, 12:20

Площадь дома 250 метров, котёл логано g124, первый контур радиаторы, второй пол, со смесителем. Оборудование в работе 4 года. При монтаже была перепутана подача и обратка на 12 радиаторах из 18 (радиаторы Керми), стучали термоголовы, неделю назад переподключили в шкафах. Стук ушёл, но стало холодно, на улице -20, котловая температура при включённых насосах радиаторов и пола максимум 50, при нагреве воды в бойлере 80-85. На мозгах (логоматик 2107) при тесте отоп кривой при минус 10 температура подачи 89 градусов. Оба контура регулируются по наружной температуре
Фози
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09.01.17
Репутация: 0


Сообщение Другой человек » 09 янв 2017, 12:48

До этого было тепло? Кривая при -10 много. Обвязку - в студию!
Другой человек
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1494
Изображения: 9
Зарегистрирован: 13.06.10
Откуда: Моск.обл.
Репутация: 40

Re: Будерус Логаноg124

Сообщение Фози » 09 янв 2017, 13:30

До этого жарили 6 радиаторов из 12, подключённых правильно, теперь в принципе все одинаково, одна комната чуть тёплая. Воздуха нет

Добавлено спустя 8 минут:
При нагреве бойлера 70-80, после нагрева и переключения на контура, в первом сразу растёт до котловой и сразу падает до 40-45, без роста

Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Температура при работе насосов
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Фози
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09.01.17
Репутация: 0

Сообщение Другой человек » 09 янв 2017, 13:44

Капец.! А отключать ТП контур пробовали?
Другой человек
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1494
Изображения: 9
Зарегистрирован: 13.06.10
Откуда: Моск.обл.
Репутация: 40

Re: Будерус Логаноg124

Сообщение Фози » 09 янв 2017, 13:49

Да, отключал полы, ГВС, поднимается макс до 50, хотя по кривой должен жарить. Ошибок мозги не дают. ТП работает вроде корректно, сейчас на нем и живём. Ввиду ограниченности умов в городе залез на форум

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Подача с котла на стрелку соответствует температуре, рука держит спокойно
Фози
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09.01.17
Репутация: 0

Сообщение Другой человек » 09 янв 2017, 13:53

В документации на 2107 посмотрите схемы реализации и сопоставьте с фактической.
Другой человек
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1494
Изображения: 9
Зарегистрирован: 13.06.10
Откуда: Моск.обл.
Репутация: 40

Re: Будерус Логаноg124

Сообщение Фози » 09 янв 2017, 13:54

Подача с котла на стрелку соответствует температуре, рука держит спокойно
Фози
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09.01.17
Репутация: 0

Сообщение Другой человек » 09 янв 2017, 13:55

Стрелки нет и быть не может. В данной схеме и с данной автоматикой.

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Похоже , перепутаны входы на коллектор. Ну, или что то перепутано.
Другой человек
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1494
Изображения: 9
Зарегистрирован: 13.06.10
Откуда: Моск.обл.
Репутация: 40

Re: Будерус Логаноg124

Сообщение Фози » 09 янв 2017, 13:59

А под насосными группами это что, я просто не теплотехник? Подключение вроде корректное (электро), наружний датчик даёт реальную Т
Фози
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09.01.17
Репутация: 0

Сообщение Другой человек » 09 янв 2017, 14:02

Про ППР и его Ду я молчу пока.
Другой человек
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1494
Изображения: 9
Зарегистрирован: 13.06.10
Откуда: Моск.обл.
Репутация: 40

Re: Будерус Логаноg124

Сообщение Фози » 09 янв 2017, 14:04

Расшифруйте
Фози
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09.01.17
Репутация: 0

Сообщение Другой человек » 09 янв 2017, 14:06

Фози
Если нет по близости специалистов, Вам придется стать теплотехником.

Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Скорее всего по гидравлике что то напутано. С учетом того, что по автоматике все правильно(в чем я сомневаюсь), посмотрите схему и логику работы по мануалу 2107.
Другой человек
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1494
Изображения: 9
Зарегистрирован: 13.06.10
Откуда: Моск.обл.
Репутация: 40

Re: Будерус Логаноg124

Сообщение Фози » 09 янв 2017, 14:17

а что может быть по гидравлике, у меня тоже сомнения в правильности, но с чего начать? Мож больше фото для принятия решения где искать трабл
Фози
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09.01.17
Репутация: 0

Сообщение Другой человек » 09 янв 2017, 14:27

Обвязка как в мануале? Проследите - посмотрите. Мне не нравится.
Другой человек
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1494
Изображения: 9
Зарегистрирован: 13.06.10
Откуда: Моск.обл.
Репутация: 40

Re: Будерус Логаноg124

Сообщение Фози » 09 янв 2017, 14:34

Сегодня приедет исполнитель этого девайса, можно Ваш номер для консультации, если возможно
Фози
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09.01.17
Репутация: 0

Сообщение Другой человек » 09 янв 2017, 14:44

Укажите регион.
Другой человек
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1494
Изображения: 9
Зарегистрирован: 13.06.10
Откуда: Моск.обл.
Репутация: 40

Re: Будерус Логаноg124

Сообщение Фози » 09 янв 2017, 14:52

Смоленск
Фози
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09.01.17
Репутация: 0

Сообщение Другой человек » 09 янв 2017, 14:59

ул. Парковая, д.2
214015 Смоленск
Телефон 7 4812 35 09 09
Подробная информация
Мобильный телефон 7 4812 35 08 88
Факс 7 4812 35 09 09
Lapin_sm@mail.ru

ул. Трудовая, дом 2А
214025 Смоленск
Телефон 7 4812 65 17 82

Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Фози
Сейчас морозы спадут, будет все окей.
Другой человек
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1494
Изображения: 9
Зарегистрирован: 13.06.10
Откуда: Моск.обл.
Репутация: 40

Re: Будерус Логаноg124

Сообщение Фози » 09 янв 2017, 15:15

А потом
Фози
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09.01.17
Репутация: 0

Сообщение Другой человек » 09 янв 2017, 15:18

А потом, найдете специалиста. Хотя, их нет у меня.

Добавлено спустя 19 секунд:
А потом, найдете специалиста. Хотя, их нет у меня.

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
На этом форуме есть люди - что могут Вам помочь.
Последний раз редактировалось Другой человек 10 янв 2017, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Другой человек
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1494
Изображения: 9
Зарегистрирован: 13.06.10
Откуда: Моск.обл.
Репутация: 40

След.

Вернуться в Отопление и ГВС

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: calmar, santehmaster, Yahoo [Bot] и гости: 81

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК