кател вайлант ошибка F75

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
дмитрий сам
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 11:24
Репутация: 0

кател вайлант ошибка F75

Сообщение дмитрий сам »

Доброго времени суток .
Подскажите куда еще нужно обратить внимание?
котел работает на нагрев воды или на отопление.причем с отопления(ручку ставлю на ноль,а воду ручку ставлю на max/) на воду переходит,а на отопление чаще всего ставит F75.
прессостат поменял.датчик давления поменял,и в таком режиме сгорела плата тоже поменял.
мастера только ездят по ушам ,мол плавающая ошибка -меняй все поочереди.
запускается котел с 20 раза.ЧТО ДЕЛАТЬ? заранее спасибо

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Добрый день.

Напишите пожалуйста точную модель котла и откуда вы.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Хех! Хорошие мастура))) так можно котел поменять... Тоже выход)))
Но вообще вгр прав что за котёл, сколько работает, откуда?
Читать инструкцию не пробовали?))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Ошибка F.75 - неисправен датчик давления воды и/или насос.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Циркуляции нет. Грязевик перед котлом, если есть , смотрите, а, скорее всего, теплообменник зарос.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Вообще это не неисправен датчик. А котел не видит скачал давления после запуска насоса. Это может быть очень много чего. К примеру неверная гидравлика после котла. Грязь в системе. Неотрегулированный байпас. Или к примеру второй котел. Вы хоть фотографию скиньте.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

дмитрий сам писал(а):Подскажите куда еще нужно обратить внимание?
что в систему отопления залито?

Ответить