Spirovent

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
andrey xx
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 17:18
Репутация: 0

Spirovent

Сообщение andrey xx »

Добрый день. Кто сталкивался с работой сепаратора микропузырьков воздуха SpiroVent? Все ли так шикарно работает, как утверждает реклама. А то в одной верхней батареи накапливается немного воздуха. И заодно сепаратор шлама SpiroTrap вместо обычного грязевяка есть смысл ставить. Спасибо.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Говно ваш сепаратор! :mrgreen:

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Code
почему? аж интересно?
рррр-разобррраться... и не поломать...

andrey xx
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 17:18
Репутация: 0

Re:

Сообщение andrey xx »

Code писал(а):Говно ваш сепаратор! :mrgreen:
Можно поподробней?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

andrey xx писал(а):Можно поподробней?
Если честно, подумал, что реклама, но похоже ошибся. "Извиняюсь, вспылил"
Тем не менее, если воздух собирается, он все равно будет собираться.
Проблему лучше решать банальным воздухоотводчиком и правильностью разводки системы.

andrey xx
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 17:18
Репутация: 0

Сообщение andrey xx »

Воздухоотводчик и так стоит, думал решить проблему кардинально, на уровне удаления воздуха сразу из системы на выходе из котла. Задумался о установки, поэтому и спрашиваю.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

andrey xx
почему вы решили что воздух образуется в котле? это раз, а два ставить фильтр на выходе из котла????? :shock:
рррр-разобррраться... и не поломать...

andrey xx
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 17:18
Репутация: 0

Re:

Сообщение andrey xx »

РоманМ писал(а):andrey xx
почему вы решили что воздух образуется в котле? это раз, а два ставить фильтр на выходе из котла????? :shock:
Предполагаю, что на выходе из котла самая высокая температура и проще всего могут быть удалены растворенные газы.
Фильтр конечно планируется на обратку, там уже есть обычный, с сеткой на 500 мкм, есть ли смысл в замене.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

andrey xx
батареи какие?

Добавлено спустя 51 секунду:
нехорошие очучения что стоит дешевенький люминь игазууууеееет...
рррр-разобррраться... и не поломать...

andrey xx
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 17:18
Репутация: 0

Сообщение andrey xx »

SIRA RS5 и панельки стальные, примерно по 12 шт каждых. Особо не газуют, но есть немного.

Аватара пользователя
LEhAN
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 21:32
Репутация: 0
Откуда: Полярный ЧАО

Сообщение LEhAN »

Насчёт микропузырьков я не заморачивался :D , а вот сепаратор шлама поставил Spirovent'Dirt - у меня батареи стальные, захотелось более тонкой очистки, чем просто грязевик, типа чтобы вода в системе была светленькой. Вариант ставить колбу с ПП фильтром на 20 мкрн не стал - хрен знает, как через него насос будет продавливать. На соседнем форуме посоветовали данный сепаратор - он не создаёт препятствий водотоку. Стоит с 2009 года. Иногда сливаю по поллитра воды - да, крупинки вымываются, немножко тёмной воды выходит, значит работает. Хотя как-то сливал воду из системы - там сливной кран стоит само собой после сепаратора - тоже чернота сходила, а должна была по идее оседать в нём.
Щас специально посмотрел - брал его у этого голландского представителя за 3300 р, сколько он сегодня стоит - страшно представить, за 5-6 тысяч он нахрен не нужен. Что ещё не понравилось - штатно предусмотрено для стравливания шлама откручивать заглушку в корпусе, на обратной стороне которой посадочный квадрат для открытия крана - очень неудобная система. Ещё и заглушка висит на цепочке, которая должна свободно проворачиваться при откручивании, чего конечно не происходит. В результате я кран открыл, заглушку выкинул, на её место ввернул шаровый кран и МП-трубу вывел в двухлитровую банку, которую поставил на пол. Меньше конопли этим голладским конструкторам надо было курить))
PICT3986.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»