Вопрос по котлам Ferroli Arena
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Вопрос по котлу Ferroli Arena.
Котёл работает в режиме ГВС , если выставить нагрев воды на минимум то при работе пламя горелки периодически тухнет и снова зажигается о чём говорит загорающийся светодиод индикатор пламени.
При этом горячая вода подаётся нормально с температурой 30-35 градусов. Подскажите такой режим работы это нормально или какая нибудь неисправность ?
Котёл работает в режиме ГВС , если выставить нагрев воды на минимум то при работе пламя горелки периодически тухнет и снова зажигается о чём говорит загорающийся светодиод индикатор пламени.
При этом горячая вода подаётся нормально с температурой 30-35 градусов. Подскажите такой режим работы это нормально или какая нибудь неисправность ?
Re:
Спасибо за ответ. Я понял что причина в малой разности температур входящей и исходящей воды. Сейчас на улице стало прохладней и проблема решилась сама собой. Хочу спросить на сколько вреден режим постоянного розжига для котла?VikT писал(а):У котла минимальная мощность несколько отлична от нуля. Потому и выключается.
Но если Вы дадите точные данные по расходу и температуре воды на входе, тогда и можно будет судить, нормально или нет.
Это лучше у производителя спросить. У любого электромеханического устройства есть ресурс, установленный производителем. У, допустим, реле или контакторов ресурс определяется количеством включений.
Или Вы считаете газовый клапан вечным устройством?
Или Вы считаете газовый клапан вечным устройством?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Вопрос по электропитанию котла
Будет ли работать котёл Ferroli Arena от автомобильного инвертора? Например от этого. Кто пробовал подскажите.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re:
Как заземлять подскажите плиз. Мой котёл вроде бы не фазозависим (при повороте вилки в розетке на 180 град. работает без изменений).Iven писал(а):Заземлять нужно через вилку питания средний контакт ?
Вопрос по внешнему термодатчику.
Вопрос знатокам. Стоит ли подключать внешний датчик для включения по температуре воздуха? Каковы его преимущества и недостатки?
Вопрос по котлу Ferroli Arena (RU) вар.2 в этой теме
Сейчас на улице потеплело (+14) в связи с погодой я убрал температуру ОВ до минимума 30 град. Теперь котёл иногда выдаёт ошибку:
" Функция антизамерзания (2)
Температура в системе отопления упала
ниже 4 С. Включается горелка. Как только
температура достигнет 25 С котел вернется в
обычный режим работы "
Горелка действительно включается не на долго за тем тухнет и котёл возвращается в штатный режим.
При установке температуры ОВ на 40 град. и выше всё ОК.
В чём может быть причина?
" Функция антизамерзания (2)
Температура в системе отопления упала
ниже 4 С. Включается горелка. Как только
температура достигнет 25 С котел вернется в
обычный режим работы "
Горелка действительно включается не на долго за тем тухнет и котёл возвращается в штатный режим.
При установке температуры ОВ на 40 град. и выше всё ОК.
В чём может быть причина?