Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

1. марка котла значения не имеет , скорей модель, напольный ( по мощности), в паре с накопительным бойлером .
2. колектор
3. медная труба изолированная термафлексом, уложенная в каналы в полу - по периметру, в стены (доп .обогрев пограничных областей)
4. теплый пол в ванной и прихожей( доп обогрев.- отсечка уличного холода) - обязательно, кухня (если плитка на полу) - рекомендовано.
5. Отопливать или нет подвал (жилых комнат нет)? - частично - ведь возможно устройство мастерской , биллиардной и др. Замечено , что теплый пол в цоколе (подвале) в месезонный период - начало осени , например- греет целый дом, выгоняя ночную сырость. У меня теплый пол в кухне - цоколь - и сейчас периодически работает, несмотря на южный регион.
на картинках нет подвала - не совсем ясна картина расположения оборудования - водоподготовка , насос. бойлер и др.

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Исходя из площади строения Вы можете установить и настенный котел.
В этом случае будет существенная экономия средств на систему отопления.
По марке котла - решайте сами.
По моей практике ничего лучше напольного Vaillant VK Klassik (зеленая серия) не встречал. Отлично работают на низком давлении газа, чугунный теплообменник, сделаны в Германии, гарантия 2 года с момента запуска. Кстати, они сняты сейчас с производства, но по-моему в Гидросфере (московский оптовик) еще есть.

По принципу - коллекторная разводка будет дороже и применять ее для радиаторов нет смысла (только для теплого пола).
Трубы - металлопластик или медь.
Изолировать только в случае заделки в стены и в котельной.
Теплый пол - да ! (особенно если подвал будет не отапливаемым).
Подвал - решайте сами, но практичнее отапливаемый. Другое дело, что там можно установить более низкий температурный режим.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

"1.По принципу - коллекторная разводка будет дороже и применять ее для радиаторов нет смысла (только для теплого пола). . .........
2.Изолировать только в случае заделки в стены и в котельной." 1Дороже коллекторная разводка будет безусловно, экономия составит100-200 евр , что составляет 3-7% от стоимости системы отопления и водопровода , но куда надежнее, проще в настройке и обслуживании .2 А в случае заделки в пол трубу разве javascript:emoticon(':shock:')нет надобности изолировать ?