авария кнс

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
виктор63
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 19:49
Репутация: 0

авария кнс

Сообщение виктор63 »

беда следующего плана ... стоит кнс бочка вертикальная жд цисцерна , два насоса грюндфос , марку не помню но 160м3 на 54 метра , отработала без проблем полтора года ,защита имет место быть, упп. контроллер ... начались проблемы с насосами , прокладку выдовило , колесо сколы , в результате оба после трех ремонтов сгорели , причину выявили - олень застройщик подавил тяжелой техникой обе напорных трубы 2 д160 ... вроде все понятно ... только на аварию притащили три гнома с лысьвы 160на30 ...один отработал три дня второй два ... третий что то побаиваемся ставить ... коротыш в обоих случаях . вот просьба в следующем .. понятно что проблемы с сетью ... при замере все три фазы 385 в плюс минус в пределах гостов ...но по ошибке контроллер выдает 40 герц частоты ... как и кого за сии деяния нагибать ? за ранее спасибо ..

Вернуться в «Насосы, насосные станции»