Прошу помощь!

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
Александриус
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 окт 2013, 18:50
Репутация: 0

Прошу помощь!

Сообщение Александриус »

Помогите пожалуйста знающие люди! Имеется скважина 45 метров с насосом и установленном на шланге обратным клапаном. Подача воды в дом происходит без гидроаккумулятора. Часто рвет трубу. Труба пвх. Подскажите пожалуйста как это лечить? Может шланг не качественный? Заранее всем ответившим большое спасибо!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Александриус писал(а):Подача воды в дом происходит без гидроаккумулятора.
Почему без?
Александриус писал(а):Часто рвет трубу. Труба пвх.
Александриус писал(а):Может шланг не качественный?
Труба или шланг? Где рвётся?

Александриус
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 окт 2013, 18:50
Репутация: 0

Re: Прошу помощь!

Сообщение Александриус »

Так установил сантехник. А рвется шланг от насоса. Его раздувает каждый раз в определенном месте. И появляется дырка. Чаще от обратного клапана в метрах в полтора.

pasha_d
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 14:34
Репутация: 3

Сообщение pasha_d »

Что за труба то? У вас только по перепаду 4.5 атмосферы давления внизу в трубе у насоса.Плюс 3 -4 давление в системе минимум это если еще реле давления стоит. Ставьте ПНД 40 диаметра и будет вам щастье.
С ув.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Поставьте трубу REHAU, она рвется на 80атм :D

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Александриус писал(а):Так установил сантехник.
Его и нужно лечить, чтобы шланги на насосах не использовал. Рецепт прост - выполнить всё заново из нормальных материалов и по нормальной схеме.

Александриус
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 окт 2013, 18:50
Репутация: 0

Re:

Сообщение Александриус »

pasha_d писал(а):Что за труба то? У вас только по перепаду 4.5 атмосферы давления внизу в трубе у насоса.Плюс 3 -4 давление в системе минимум это если еще реле давления стоит. Ставьте ПНД 40 диаметра и будет вам щастье.
С ув.
Да, реле давления стоит в доме на трубе с манометром. Но оно показывает 2,5 атм. Спадает до 1 атм. И снова поднимается. Но в последнее время я заметил что оно не всегда срабатывает. Не щелкает. И напор подается на всю. А что еще можете посоветовать на зимний период? Не меняя трубу-шланг? Что бы до весны хоть не пробило дырку.. А то через день доставать насос на глубине 45 метров и укорачивать его как-то не комфортно. Спасибо за ранее за ответ!!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Александриус писал(а):А что еще можете посоветовать на зимний период? Не меняя трубу-шланг?
Купите лыжи!

Александриус
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 окт 2013, 18:50
Репутация: 0

Сообщение Александриус »

Так у меня по ходу ПНД и стоит 40 мм. Только рвет ее как шарик грелку.

pasha_d
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 14:34
Репутация: 3

Re:

Сообщение pasha_d »

Александриус писал(а):Так у меня по ходу ПНД и стоит 40 мм. Только рвет ее как шарик грелку.
40 пнд 16 атмосфер держит, что у вас за насос? Если не ставить нормальную автоматику и расширительный бак то можно например шланг не затыкать, набирать в бочку, а дальше в систему малышом :mrgreen: .
В чем проблема то по уму сделать?
С ув.

Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
у меня больше 100м насос стоит 4,5 в системе верхнее и ничего не рвет на 40 пнд.
С ув.

Александриус
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 окт 2013, 18:50
Репутация: 0

Сообщение Александриус »

Так насос на 7 или 8 атмосфер. А вы говорите ПНД 40 мм 16 атмосфер держит?

pasha_d
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 14:34
Репутация: 3

Сообщение pasha_d »

насосы скважинные разные бывают, но до 16 атмосфер обычно бытовые :mrgreen: , без расширительного бачка при резком закрытии крана происходит гидроудар, вот трубы и рвет.Кроме того насос будет включатся при каждом открытии крана, что приведет к его преждевременному износу и выходу из строя, как правильно сделать инфы в инете вагон, хорошие реле, запуск насоса через магнитный пускатель
(реле обычно слабоваты по току), насос лучше с плавным пуском, расширительный бак с правильным давлением и все будет как надо
С ув.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Александриус писал(а):вы говорите ПНД 40 мм 16 атмосфер держит
Поставьте трубу REHAU, она держит до 80атм. Один раз поставил и на всю жизнь.
Правда при этом у вас граны будут лопаться от гидроударов. :D
И купите лыжи.

Александриус
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 окт 2013, 18:50
Репутация: 0

Сообщение Александриус »

pasha_d Спасибо большое за совет! Но у меня уже год так работает насос. И трубу рвет все чаще и чаще. С чем это может быть связано? В первые пол года вообще проблем не было.. Что могло измениться? Ведь он стоит изначально без расширительного бака..

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Совет прост,сделайте несколько маааленьких дырочек в тррубе ,чуть выше обр. клапана и тогда Вам не понадобится даже согревающий кабель.У нас так делают с 70,а может быть и раньше.

Александриус
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 окт 2013, 18:50
Репутация: 0

Сообщение Александриус »

ivanich Так она у меня и так периодически лопается.. Вы имеете ввиду сделать отверстия для того что бы снизить гидроудар? А не будут ли эти дырки расширяться со временем? И не лишусь ли я опять воды?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Александриус писал(а): И трубу рвет все чаще и чаще. С чем это может быть связано? В первые пол года вообще проблем не было.. Что могло измениться? Ведь он стоит изначально без расширительного бака..
Александриус, вам помочь невозможно.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

cineman
Зачем спрашивать совета на форуме если все равно их следовать не собирается? Вернее вообще ничего предпренимать не хочет?
:shock:
Везде же написано что надо установить реле и гидробак, без них нормального водоснабжения не будет...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

И трубы есть ПНД на разное количество атмосфер..... а вам нужны именно 16ти атмосферные.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Александриус
Так как я Вам посоветовал сделать можно,но при этом нужно вкл и выкл насос,если воду набираете в бочку то пойдет.
Dim@ писал(а):Везде же написано что надо установить реле и гидробак, без них нормального водоснабжения не будет...

Ответить

Вернуться в «Насосы, насосные станции»