Выбор насоса для квартирного отопления

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ну эт я умею :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Был случай: позвали в В-Тагиле помочь в балансировке СО в улице,домов 6-7.Греет хорошо только в первом самом большом доме,хозяин говорит насоса нет,зашли посмотрели,послушали ,точно нет,хозяин хитро улыбается шельма.Предложил из дома минут 20 не выходить,стало отопление в первом,в остальных хоть плохо ,но заработало.Поставил комплект балансировочных клапанов Ballorex в первые 3 дома,полет нормальный.Думаю насосов малой производительности на один прибор да такой ,чтобы он не запихнул всё в соседскую подачу не найти даже среди китайцев.Насосов GENIAX пока в продаже,в России по крайней мере вроде нет,я не нашёл.Выход,только комплект балансировочных клапанов,а их много,от 6000 и ...

Аватара пользователя
AlexMV
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 01:25
Репутация: 0

Сообщение AlexMV »

cineman писал(а):Главный кандидат на роль маленького насоса - Grundfos UP15-14.
Рассматривал его. Показался большим. И по мощности 0,7 куба не много-ли? Про защиту от сухого хода...Нужен насос что-бы при отключении отопления банально не сгорел. Если есть другие способы защиты от этого, то я и на них согласен. Так-же не хотелось-бы что-то в насосе "допиливать". Еще про Wilo-Star-Z NOVA думал. Что скажите?

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ivanich писал(а):Поставил комплект балансировочных клапанов Ballorex в первые 3 дома,полет нормальный.
Я не спец, повторюсь. Куда они ставятся?

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ivanich писал(а):Насосов GENIAX пока в продаже
Вот он прям под мои нужды :bawling:
На фото 15-14
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

AlexMV писал(а):Я не спец, повторюсь. Куда они ставятся?
К спецу,а он разберется куда и как.

Аватара пользователя
AlexMV
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 01:25
Репутация: 0

Re:

Сообщение AlexMV »

ivanich писал(а):
AlexMV писал(а):Я не спец, повторюсь. Куда они ставятся?
К спецу,а он разберется куда и как.
Почитал про клапана сейчас. Посмотрел на них. Ужаснулся ). Ищу дальше.
Читал тут infobos. ru/str/604.html Уберите пробел перед ru. Не понял, чем он мне вообще может помочь.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Пока нет насосов GENIAX ,придется померзнуть,коли клапана не нравятся.С поставленной задачей они (клапана) справятся легко.

Аватара пользователя
AlexMV
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 01:25
Репутация: 0

Re:

Сообщение AlexMV »

ivanich писал(а):Пока нет насосов GENIAX ,придется померзнуть,коли клапана не нравятся.С поставленной задачей они (клапана) справятся легко.
Я вас понял. Спс. А какие конкретно вы клапаны посоветовали-бы? Хочу прицениться.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Я думаю самые дешевые из всех какие я пользовал Ballorex.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

ivanich писал(а):думаю самые дешевые из всех какие я пользовал Ballorex.
Дешевле не встречал, но они везде только подзаказ. В наличии то что подороже :mrgreen:

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

водолейЕкб
Это у нас ,а AlexMV из Москвы.В Москве можно в 5000 легко уложиться.

ХАвьер
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 17 окт 2007, 15:52
Репутация: 3
Контактная информация:

Сообщение ХАвьер »

Всем здравия желаю! Не стал создавать новую тему. нашел похожую.
Вопрос такой. Какой мощности насос выбрать на 100м2 теплых полов. примерно 14 петель? это около 800м мп трубы д16.
25\7 будет достаточно?
"Дорогу осилит идущий"

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Много трубы у вас получилось. У меня на 200м2 1000мп трубы. Качает насос 25/4. Перепад температуры 10С, т.е. насос немного слабоват.
У вас (на глас) должно быть максимум 600мп трубы, если дом, а если квартира, как указано в названии топика, то в два раза меньше, это около 10 петель, прокачает 25/4 легко. Конечно надо считать теплопотери чтобы сказать точнее.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

эк ты советуешь... вот был бы то профи получил бы щас по репе :)
Что до сравнения своего пола и его то подумай что там и покрытие полов может отличаться, и теплоизоляция под ним...

в среднем считают на один квадрат 16 метров трубы кажется. Шестерки вам должно хватить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

oleg.dmitrievic писал(а): в среднем считают на один квадрат 16 метров трубы кажется
ОлегДмитриевич,попробуйте на квадрат положить 16 метров трубы.И заканчивайте всем в репу предлагать,не солидно.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Я написал что вродебы, точно не знаю. потому что я не считал это никогда. просто сегодня слышал как на рынке по такой формуле трубу на дом мерили.

Но давай посчитаем. На одну петлю рекомендовано 100 метров трубы. в петля одна укладывается на 16 квадратных метров. тоесть получается 6.5 метров трубы на квадрат.

А насчет репы... я вообще-то за это
Много трубы у вас получилось. У меня на 200м2 1000мп трубы. Качает насос 25/4. Перепад температуры 10С, т.е. насос немного слабоват.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ХАвьер
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 17 окт 2007, 15:52
Репутация: 3
Контактная информация:

Сообщение ХАвьер »

Добрый день.
Спасибо за советы. Но 25/4 имхо будет слабо.
Длина веток будет в среднем по 60 м. считал от 7 до 9 метров на 1кв.м .
Если возьму 25/7 не ошибусь ?
"Дорогу осилит идущий"

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

ХАвьер писал(а):Всем здравия желаю! Не стал создавать новую тему. нашел похожую.
Вопрос такой. Какой мощности насос выбрать на 100м2 теплых полов. примерно 14 петель? это около 800м мп трубы д16.
25\7 будет достаточно?
Так, стоп.
14 петель не многовато? При шаге укладки 200мм на кв.м. уходит 5м. Какая нагрузка ТП? Мощность.

Добавлено спустя 41 секунду:
Укладка улиткой

ХАвьер
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 17 окт 2007, 15:52
Репутация: 3
Контактная информация:

Сообщение ХАвьер »

Шаг 10 см 60% площади, 15см 40% . Укладка улиткой.
Какая нагрузка ТП? Мощность.
честное слово не знаю.
"Дорогу осилит идущий"

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

ХАвьер писал(а):Шаг 10 см 60% площади, 15см 40% . Укладка улиткой.
Какая нагрузка ТП? Мощность.
честное слово не знаю.
Курим таблицу на странице 24 http://www.oventrop.de/ru/products/broc ... oor_ru.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
:)

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

ХАвьер писал(а):Шаг 10 см 60% площади, 15см 40% . Укладка улиткой.
Вы в брезентовой палатке полы делаете? Теплопотери кто-нибудь считал? В 90% случаев это оооочень много, в остальных 10% просто много.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Ответить

Вернуться в «Насосы, насосные станции»