можно ли устанавливать последовательно циркуляционный насос

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
artful
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:56
Репутация: 0

можно ли устанавливать последовательно циркуляционный насос

Сообщение artful »

Добрый день.
Знатоки подскажите пожалуйста!!!
Ситуация такая, раньше стоял отечественный котел, система отопления закрытая, коллектор на 5 контуров 3 контура теплый пол на 1-м этаже, 2 контура радиаторы на втором, на подаче стоит насос грюндфос, 2 года назад заменил котел на корейский деу, пришел установщик и говорит свой грюндфос можешь выкинуть в котле есть насос, я его оставил в системе сворачивать не стал. Первый год все работало но на втором было гороздо прохладнее чем на первом этаже, не стал заморачиваться отбалансировал на коллекторе, стало нормально.

В этом году поключил еще контур в баню метров на 100 из 16м/п запустил систему и увидел что не прокачивает последний контур теплого пола на коллекторе.

Подскажите пожалуйста можно ли задействовать старый насос? что бы прокачать теплоноситель, и насколько это вредно для котла?
п.с. прошу не судите строго, я ботаник в отоплении:)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Вы хотите всю систему одним котловым насосом продавить?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

artful
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:56
Репутация: 0

Re:

Сообщение artful »

oleg.dmitrievic писал(а):Вы хотите всю систему одним котловым насосом продавить?
не то что бы я хочу, просто установщик котла сказал что насосы в паре работать не будут, у меня получается от котла через 1,5 метра на подаче стоит насос, но не включен :)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ну вообще, по уму на каждый контур свой насос должен быть. особенно если эти контура совсем не маленькие, типа дома и бани.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

artful
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:56
Репутация: 0

Сообщение artful »

да контура не большие,все до 100 метров, дом маленький, . Только вот вопрос именно в том что можно ли включить последовательно еще насос после котла и чем это грозит?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

artful
Вам что бы все работало хорошо и правильно, необходимо переделать схему разводки котла.

Добавлено спустя 38 секунд:
artful
Вам что бы все работало хорошо и правильно, необходимо переделать схему разводки котла.

artful
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:56
Репутация: 0

Сообщение artful »

если не секрет, а как её еще можно переделать?

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение свет Ляксеич »

artful писал(а):у меня получается от котла через 1,5 метра на подаче стоит насос, но не включен :)
Попробуйте для начала убрать этот насос. Он дополнительное сопротивление создает.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

У меня слабо развиты телепатические способности, но даже исходя из того что я вижу - надо установить один насос на радиаторное отопление дома, один насос с подмешивающим клапаном на теплые полы дома, один насос на радиаторное отопление (или теплые полы, но тогда надо подмес предусмотреть) бани.
Из котла можно вытащить насос и вместо него поставить перемычку, а насос задействовать на какойнть из контуров. В общем выкладывайте фотографии и схему того, что у вас накулибничено.

artful
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:56
Репутация: 0

Сообщение artful »

спасибо Dim@, по большому счету Вы все правильно поняли стоит один коллектор на 5 контуров перед коллектором насос в конце добавил еще на три контура 2 заглушил а на один баню повесил, я думал про узел подмеса, теперь походу весной точно все таки придется переделывать, просто мне эту зиму то как то надо перекантоваться:) Если я включу второй насос в сеть поможет ли мне это и чем это может грозить?

Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Re: Re:
свет Ляксеич писал(а):
artful писал(а):у меня получается от котла через 1,5 метра на подаче стоит насос, но не включен :)
Попробуйте для начала убрать этот насос. Он дополнительное сопротивление создает.
согласен что он создает доп сопротивление, но ведь там крыльчатка она вертится, мне кажется это сопротивление настолько не значительно, что смысла убирать насос нет.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

artful писал(а):второй насос в сеть поможет ли мне это
Поможет, поможет. Дерзайте.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

При включении насосов паследовательно увеличивается напор, при включении насосов паралельно - расход

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение свет Ляксеич »

Dim@ писал(а):При включении насосов паследовательно увеличивается напор, при включении насосов паралельно - расход
Дим, это при одинаковых насосах? А если у него в подачу врезан, к примеру, 25/3, а в котле стоит 25/7. Первый не будет мешать второму?

данила

Re: можно ли устанавливать последовательно циркуляционный на

Сообщение данила »

Сколько слов! Насос есть. Включите на маленькой скорости и посмотрите. Циркуляция должна улучшиться. Если возникнет шум в насосе (кавитация) или в котле (закипание) повысьте давление в котле или уменьшите температуру на подаче.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Dim@ писал(а):При включении насосов паследовательно увеличивается напор, при включении насосов паралельно - расход
Вааще то два параллельных насоса увеличат расход и увеличат перепад давления на их общей нагрузке.
Но суть не в этом. Ссуть в том, что систему менять надо. Я так и не нашёл упоминания о роли этого нового котла. Это двухконтурный настенник? Если да, то нужно городить стрелку на отопительном выходе или снимать с трёхходового сигнал его положения для запуска насосов лишь в период работы котла на отопление.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Включай второй насос и не парься, надеюсь котел не двух контурный?

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: можно ли устанавливать последовательно циркуляционный на

Сообщение ARGUS »

artful писал(а):Добрый день.
Знатоки подскажите пожалуйста!!!
добрый день. если в вашей системе будет работать два последовательно подключеных насоса с разными характеристиками, будут создаваться области с избыточным и с пониженым давлением, что скажется не только на насосах (оба ротора будут работать с повышеной нагрузкой, через катушку будет идти больший ток, и как следствие спекание обмотки и выход насоса из строя) но и на кпд всей системы отопления.
на практике часто встречал такие перлы, и в общем то насос может проработать довольно долго )

если короче - желательно переделать, но и ничего смертельного не случится, если подключите второй насос.
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

:shock:

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

cineman писал(а)::shock:
чернила? )
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

ARGUS писал(а):чернила? )
Нет,
ARGUS писал(а): будут создаваться области с избыточным и с пониженым давлением
А при одном насосе что создаётся?

Ответить