Wilo - TWU 4 как с коммутировать?
Модератор: Code
Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
Wilo - TWU 4 как с коммутировать?
Подскажите, пожалуйста. Имеется скаженный насос Wilo TWU 4 0214C со своим блоком включения и прибор управления SK 701, а также Датчик реле давления PM/5. Возник такой вопрос: как правильно скоммутирован все эти элементы? Как я понял Реле давления и SK 701 по входному питанию L N коммутируются параллельно, а с реле давления выход подключается в входам P P в блоке SK 701, так же питание насоса подключать к блоку SK 701. Блок управление насоса который идет с насосом получается не нежен? И еще вопрос с Блоком SK 701 идет 2 погружных элементов: 1) какими проводами их подключать, скважина 23 м. 2) можно ли их жестко закрепить на тросе и насосе или они должны быть в подвешенном состоянии?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
картинку выложите того что есть. именно то что вы называете блоком питания или реле давления. там есть разные комплектации, и подключаются по разному
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Wilo - TWU 4 как с коммутировать?
Реле давление РМ - 5 обычное (фото нет) такое же как на насосных станциях.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
реле давления к сети в вашем случае не поключается. Оно просто замыкает контакты Р РАлексей Д писал(а):Как я понял Реле давления и SK 701 по входному питанию L N коммутируются параллельно, а с реле давления выход подключается в входам P P в блоке SK 701
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
1) Значит правильно я понял Блок от насоса - не нужен.
2) Реле давления имеет на входе L-Фаза /N -нейтраль / земля и на выходе также L-Фаза /N -нейтраль/ земля значит я подключаю провода в L - L идут на P P в блоке SK 701.
3) остается понять с помощью какого кабеля (сечение и вид) подключаются погружные электроды
Может у вас есть более подробная монтажная инструкция для скважинных насосов Wilo с автоматикой?
2) Реле давления имеет на входе L-Фаза /N -нейтраль / земля и на выходе также L-Фаза /N -нейтраль/ земля значит я подключаю провода в L - L идут на P P в блоке SK 701.
3) остается понять с помощью какого кабеля (сечение и вид) подключаются погружные электроды
Может у вас есть более подробная монтажная инструкция для скважинных насосов Wilo с автоматикой?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: