Проблемы с Grundfos Alpha 2
Гребенка на 3 контура - теплый пол, РО и загрузка бойлера (пока не работает).
Один контур работает давно (РО), к насосу претензий нету. Сегодня запустил второй контур - теплые полы. Насос работает как то по чудному - включается, поработает немного и вырубается. Причем на ручном режиме III ситуация не меняется. С теплого пола воздух прогнал. Контура все открыты. Контуров 12. Длина каждой ветки не превышает 70 пог. м.
Добавлено спустя 12 секунд:
[BBvideo 560,340]Проблемы с Grundfos Alpha[/BBvideo]
Добавлено спустя 21 секунду:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/FIGWw-qLf4Y[/BBvideo]
Один контур работает давно (РО), к насосу претензий нету. Сегодня запустил второй контур - теплые полы. Насос работает как то по чудному - включается, поработает немного и вырубается. Причем на ручном режиме III ситуация не меняется. С теплого пола воздух прогнал. Контура все открыты. Контуров 12. Длина каждой ветки не превышает 70 пог. м.
Добавлено спустя 12 секунд:
[BBvideo 560,340]Проблемы с Grundfos Alpha[/BBvideo]
Добавлено спустя 21 секунду:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/FIGWw-qLf4Y[/BBvideo]
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
ну может датчик у него дурит и не видит что проток есть.Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic
в те редкие моменты когда он работает на расходомерах коллектора теплого пола ротаметры расход показывают...
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Проблемы с Grundfos Alpha 2
от долговременнова простоя заклинило ,раскрутить крутануть закрутить.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 май 2016, 13:57
- Репутация: -6
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- And Helper
- Претендент
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
- Репутация: 59
Классные насосы, но стоит ли их ставить на ТП, может автоматика насоса принимает сопротивление системы ТП за закрытие клапанов?
К примеру как он работает в радиаторной системе:
Закрылась одна голова, увеличилось гидравлическое сопротивление, насос уменьшил расход, еще одна, еще уменьшил, закрылись все, уменьшил практически до нуля. А в ТП уже изначально ГС больше чем в радиаторной. Так вот может такой насос в системе ТП работать с пониженным расходом думая, что так и надо!
Такой вопрос я задавал на семинарах Грундфоса, и получил ответ "не может", почему, "не может и все".
У меня на полах стоит подобный насос 8 м напора, другой фирмы (синий), попроще, так вот воздух с системы я выгнать не смог, пока не включил его на принудительную циркуляцию без изменения частоты вращения.
В Вашем Dim@ случае может тоже самое.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А может это все без основательно т.к. наверняка Вы ставите такие насосы на ТП не первый раз!
К примеру как он работает в радиаторной системе:
Закрылась одна голова, увеличилось гидравлическое сопротивление, насос уменьшил расход, еще одна, еще уменьшил, закрылись все, уменьшил практически до нуля. А в ТП уже изначально ГС больше чем в радиаторной. Так вот может такой насос в системе ТП работать с пониженным расходом думая, что так и надо!
Такой вопрос я задавал на семинарах Грундфоса, и получил ответ "не может", почему, "не может и все".
У меня на полах стоит подобный насос 8 м напора, другой фирмы (синий), попроще, так вот воздух с системы я выгнать не смог, пока не включил его на принудительную циркуляцию без изменения частоты вращения.
В Вашем Dim@ случае может тоже самое.
Идея!Andrei41 писал(а):Поменяйте насосы местами, для проверки насоса
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А может это все без основательно т.к. наверняка Вы ставите такие насосы на ТП не первый раз!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да может он хоть где работать. на разных режимах просто. и адапт в разных системах будет работать по разному.
Странные вам ответы конечно давали на тех семинарах. врятли насос сопротивление замеряет в системе. он знает только два параметра. свою мощность в данный момент, и расход воды через него.
Странные вам ответы конечно давали на тех семинарах. врятли насос сопротивление замеряет в системе. он знает только два параметра. свою мощность в данный момент, и расход воды через него.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- And Helper
- Претендент
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
- Репутация: 59
Конечно от куда насосу знать сопротивление системы, он замеряет ТОК, увеличилось сопротивление системы, насосу стало трудней грубо говоря тяжелее качать, увеличился ТОК, автоматика понизила обороты тем самым уменьшив расход, ТОК пришел в допустимые параметры и т.д.oleg.dmitrievic писал(а): врятли насос сопротивление замеряет в системе
Эти насосы разрабатывались и выпускались специально для регулируемых систем, что бы снизить электропотребление, в Европе требования к классу энергопотребления к этому очень жесткие.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- And Helper
- Претендент
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
- Репутация: 59
- And Helper
- Претендент
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
- Репутация: 59
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
And Helper
Снял насос грундфос, установил горелку Китурами и пошло халявное тепло человеку...
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
А если серьезно то заменили насос на обычный UPS и все заработало. А насос Alfa поставили на другом обьекте на контур РО - тоже работает без проблем. Видимо режим работы ТП как то влияет на автоматику насоса и она от этого глючит. Может проблема в том, о чем вы предпологали выше.
Снял насос грундфос, установил горелку Китурами и пошло халявное тепло человеку...
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
А если серьезно то заменили насос на обычный UPS и все заработало. А насос Alfa поставили на другом обьекте на контур РО - тоже работает без проблем. Видимо режим работы ТП как то влияет на автоматику насоса и она от этого глючит. Может проблема в том, о чем вы предпологали выше.