Сообщение Исраил » 03 дек 2016, 22:12

Друзья добрый вечер, подскажите пожалуйста у меня после всех этих погодных условий и аварии на котле накрылся регулятор температуры и котел самостоятельно в день несколько раз отключается после сброса может работать как ему удобно, бывает час, сутки и вообще не включается позвал мастера посоветовал поменять регулятор температуры и сегодня поменяли , этот же мастер поменял, котел после замены регулятора температуры снова отключается, котел пять лет работал без нареканий помогите и подскажите пожалуйста в чём проблема может быть спасибо огромное за понимание и советы за ранее друзья!!! Beretta novella rai24pv
Последний раз редактировалось @lex 28 янв 2017, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Исраил
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03.12.16
Репутация: 0

Сообщение РоманМ » 02 янв 2017, 21:36

Исраил! дорогой друг, пишу тебе из горящего танка.. тьфу, ты бы указал для начала есть или нет ошибок, что показывает при включении/выключении, что изменилось при замене детали... заранее пожалуйста...
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 712
Изображения: 0
Зарегистрирован: 10.08.16
Откуда: Краснодар
Репутация: 23

Re: Rai24pv

Сообщение Naet » 21 фев 2017, 12:41

Нужно менять - Электронный блок управления зажиганием SIT 503 EFD (KC23)
это их болячка.
Энерготехмонтаж
www.tcmy.ru
www.tsmy.ru
Naet
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 15.04.11
Откуда: Москва
Репутация: 0


Вернуться в Beretta, Riello

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Slg и гости: 2

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК