в замкнутой системе отопления, в котле стоит насос грунфус 15-60.
в связи с подозрением, что данный насос не может прокачивать (на пределе) всю систему, поступило предложение от монтажников установить дополнительный насос 35-80 (перед котлом) повысить ли скорость протока воды соответственно равномерность прогрева всех радиаторов.
будет мешать насос 15-60 скорости/проходу теплоносителя другому насосу?

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Канечно :!: . Проходное разное. Расход разный. Вы у советчиков то чего не спросите?

Насос скорее всего 25-60 , а рекомендуют поставить 32-80.

Что значит подозрения ??? Должно быть видно невооруженным взглядом, точнее оголенной рукой :lol:
Насос расчитывать надо, а не разбрасываться диаметрами и напорами.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

AlexF
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 фев 2006, 11:09
Репутация: 0

Сообщение AlexF »

[quote="Renegade";p="65681"]Канечно :!: . Проходное разное. Расход разный. Вы у советчиков то чего не спросите?.[/quote]
порекомендуйте, теоретически какой надо? а советчики могут только посоветовать что "надо помощнее" вот и предложили. а мне надо найти этому подтверждение.
может мощный насос поставить на 2 положение, а слабый на 3 и скорость потока будет приблизительно одинакова. правильная логика?
или так нельзя?

[quote="Renegade";p="65681"]Насос скорее всего 25-60 , а рекомендуют поставить 32-80..[/quote] да, так и есть. показалась цифра 32 это ошибка т.к. все остальные параметры насосов кратные 5.

[quote="Renegade";p="65681"]Что значит подозрения ??? Должно быть видно невооруженным взглядом, точнее оголенной рукой :lol:
Насос расчитывать надо, а не разбрасываться диаметрами и напорами.[/quote] подскажите, как рассчитать насос диаметр трубы 25 полипропилен, на радиаторы 20, объем теплоносителя 200л. метраж всей системы 215м.+ 30 м на радиаторы

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

1. Какая мощность котла (квт)?
2. Сколько радиаторов ?
3. Какие радиаторы (вид, тип)?
4. Какая разводка , подключение , структура системы?
5. Какой полипропилен ? PN20 и или армированый ?
6. Сколько этажей.

Вопросов масса. Заочно трудно.
На вскидку

Если армированный полипропилен топроходное получается 25-7 = 18 чуть чуть до 3/4 не дотягивает. Берите насос с самой большим напором на 25 диаметр. например Wilo star 25/7? Ну или аналог у Grundfos поищите.
ИМХО Протяженнось приличная а диаметры малы.
Если повезет, то работать будет... Вам остается только эксперементировать. Готовтесь к худшему - Перебирать систему.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

AlexF
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 фев 2006, 11:09
Репутация: 0

Сообщение AlexF »

[quote="Renegade";p="65722"]1. Какая мощность котла (квт)?
2. Сколько радиаторов ?
3. Какие радиаторы (вид, тип)?
4. Какая разводка , подключение , структура системы?
5. Какой полипропилен ? PN20 и или армированый ?
6. Сколько этажей.
[/quote]

1- 28 квт
2- 23 шт.
3- алюминий, всего 180 секций
4- двухтрубная, "центральный стояк" кольцо 1этажа и кольцо 2 этажа
5- армированный
6- 2
Худшее уже стоит - 25 металлопласт, который весь течет.
Как раз сейчас и переделываю с металлопластика на полипропилен,
Cчитаете, что лучше 32 полипропиленом всё развести?
посмотрел, - аналог UPS 25-80. отсюда вопрос, он от 32-80 отличается диаметром подсоединения (32), тогда понятно почему посоветовали 32-80, т.к. на стояк хотели пустить 32 полипропилен.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

[quote="AlexF";p="65734"]
Худшее уже стоит - 25 металлопласт, который весь течет.
[/quote]
Интересно, а что же он течет? Может у кого то руки не оттуда растут?
Тогда другое дело! Да и насос, что уж мелочится 32-80, давайте уж поставим 65-120F.
Систему переделываете, так уж будьте добры пересчитать гидравлику. А то гадание на кофейной гуще.
Предыдущую систему небось сваяли из советов из интернет-форумов?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

AlexF
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 фев 2006, 11:09
Репутация: 0

Сообщение AlexF »

[quote="@lex";p="65736"]Предыдущую систему небось сваяли из советов из интернет-форумов? - записал в блокнотеГ "Alexf"[/quote]
намек на дешевый материал?, неуверен, брал все в "Проконсиме" (антиреклама)
по поводу рук: может и не от туда, когда запускали не текло. но сейчас текут, как и осенью при включении, так и весной при отключении.
А что прикажете делать фирма солидная, а прислала на монтаж молдован которые жили 5ом в одно комнатной кв.
зачем черную магию привлекать, вся инфа есть.
Веры никому нет!
приходится за всеми проверять.
[quote="@lex";p="65736"]давайте уж поставим 65-120F[/quote]
и многим такой уже навояли или насоветовали?

чтоб дальше флейм не разводить дай полезный совет, если какой инфы не хватает все предоставлю.
например: как просчитать эту самую гидравлику?
заранее спасибо.

.................

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

тут где то темка с перекличкой проектировщиков, выбирайте любого, расчитает - посчитает, а потом и монтпжников с руками подберем
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает