Доброго времени суток.
Ситуация такова:
1. девяти этажный дом с индивидуалкой,дымоудаление коаксиальное, воздухозабор обрезаный с улицы. Верхние этажи имеют индивидуальные дымоходы...
Вопрос:
Можно ли их (верхние этажи) подключить к коллективному дымоходу? Если возможно подскажите СНиП.
2. Золоуловители по проекту выведены под балконы...
Вопрос:
Можно ли их переместить на балконы? Если возможно со ссылкой на документацию.
Заранее благодарен.
Господа, помогите с дымоходом!!!
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
- Правильный ветер
- Профи
- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Правильный ветер";p="15695081"]Здравствуйте! Индивидуалка - это индивидуальная котельная в доме? [/quote]
Рискну предположить, что речь идет о поквартирке с индивидуальными настенными котлами.
Котлы, как я понимаю, с закрытой камерой сгорания и дымососами.
А к коллективному дымоходу отчего бы такие и не подключть.
Нормативки по сути нет. Как и широкодоступных отечественных методик расчета коллективных дымоходов такого рода. Зато есть куча подводных камней. Обращайтесь к производителям Ваших котлов.
Рискну предположить, что речь идет о поквартирке с индивидуальными настенными котлами.
Котлы, как я понимаю, с закрытой камерой сгорания и дымососами.
А к коллективному дымоходу отчего бы такие и не подключть.
Нормативки по сути нет. Как и широкодоступных отечественных методик расчета коллективных дымоходов такого рода. Зато есть куча подводных камней. Обращайтесь к производителям Ваших котлов.
- К.П.Д.
- Любитель
- Сообщения: 403
- Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
- Репутация: 6
- Откуда: Ростов-на-Дону
6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться:
- для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами
непосредственно снаружи здания;
- для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания - непосредственно из
помещений, в которых установлены теплогенераторы.
6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений.
Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения.
К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного
типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным
дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на
30 % в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей
теплопроизводительностью.
К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8
теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.
- для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами
непосредственно снаружи здания;
- для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания - непосредственно из
помещений, в которых установлены теплогенераторы.
6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений.
Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения.
К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного
типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным
дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на
30 % в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей
теплопроизводительностью.
К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8
теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.